1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

SCALA2 3-45 от Grundfos личный опыт

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем smyra, 01.12.16.

  1. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.204
    Благодарности:
    1.879

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.204
    Благодарности:
    1.879
    Адрес:
    Москва
    1. неисправен ОК
    2. не накачен РБ
    3. утечка в системе
    3. обратный осмос работает
     
  2. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320
    Адрес:
    Казань
    расшифруйте плиз...
    накачку проверю...забыл только, как правильно качать (гляну инструкцию)...там же какая-то последовательность действий еще нужна по отключению-включению чего то...
    ОК - это что? Обратный клапан? Его в этой комнате и нет...надо посмотреть, есть ли он вообще на магистрали подачи до бакак при после входа в дом водопровода
    Осмоса нет у меня...
    может с входным давлением что-то не то...в том плане, что у меня входящая вода проходи через очистку и попадает в накопит. бак...из Скала из этого бака забирает воду. Вот может там входное давление как-то Скала неправильно оценивает ?

    IMG_20210626_211850_8.jpg
     
  3. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.204
    Благодарности:
    1.879

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.204
    Благодарности:
    1.879
    Адрес:
    Москва
    Он есть обязательно, расположен на заливной горловине сверху. Без него скала работать не умеет...
    70% от установленного давления...
    Насос отключить, ближайший кран разбора открыть и качать...
     
  4. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320
    Адрес:
    Казань
    понял, т. е. это ОК самой скалы...а как его проверить, что он рабочий ?
     
  5. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.204
    Благодарности:
    1.879

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.204
    Благодарности:
    1.879
    Адрес:
    Москва
    Самое простое, перекрыть кран на выходе из Скалы (если есть конечно) и посмотреть будет ли насос включаться время от времени... Но вынуть, осмотреть, почистить не повредит по любому :)
     
  6. igorkzn
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320

    igorkzn

    строю

    igorkzn

    строю

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    7.428
    Благодарности:
    3.320
    Адрес:
    Казань
    да, там на фото видно, что есть он на выходящей из Скалы трубе перед входом в УФ лампу ...перекрою...и что дальше? чтобы скала заработала...надо открыть где-то кран разборный ? или Скала сама попробует заработать в такой ситуации? И если включиться сама, то это проблема ?
     
  7. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.204
    Благодарности:
    1.879

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.204
    Благодарности:
    1.879
    Адрес:
    Москва
    Просто подождать, если утечка в ОК Скала будет включаться периодически...
    Это ОК не держит...
     
  8. Туарег111
    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    101

    Туарег111

    Живу здесь

    Туарег111

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.12
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, возникла ошибка. Пытается запуститься и не может. Подскажите, что это может быть?

    IMG_7795.jpeg

    И реле расхода тоже в аварии

    IMG_1770.png
     
  9. MasterBreak
    Регистрация:
    29.06.21
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    339

    MasterBreak

    Живу здесь

    MasterBreak

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.21
    Сообщения:
    451
    Благодарности:
    339
    Добрый день.
    Блокировка вала ротора. Необходимо препарировать и смотреть, в лучшем случае подшипники и торцевое под замену, статор если живой на просушку. В худшем возможен выход статора из строя.
    Последствие использования станции с течью торцевого уплотнения.
     
  10. Rustbunch
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Rustbunch

    Новичок

    Rustbunch

    Новичок

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток. Grundfos Scala 2 пытается запуститься, загорается значок молнии (1), снова пытается запуститься, снова значок молнии и так бесконечно.
    Что проверил:
    1. Подключен через стабилизатор, входящее напряжение 230 вольт, на выходе из стаба 220. Проверял и по индикации стаба и мультиметром;
    2. Вода в насосе присутствует;
    3. Через пробку крутил вал, вал крутится легко в обе стороны.
    Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
     
  11. Nexus007
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    55

    Nexus007

    Живу здесь

    Nexus007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На соседском насосе было такое после ночного простоя. То есть весь день работает нормально, ночером спать лег, утром воды нет, насос дёргается вот так. Лечилось отключением на 20 минут от сети - всё приходило в норму. Я так и не понял, что это, уже хотел менять плату. Разобрал. Под сборкой igbt-транзисторов вообще не было термопасты. Намазал, прошло. По крайней мере насос отстоял месяц в боевом режиме, а потом его убрали в резерв. Но это из разряда "в трубу дунул, стекла протер, колесо пинал", и что уж тут сработало (и надолго ли) - не ясно. Может просто при разборке разъем какой пошевелил.
     
  12. Сергей_Дрелин
    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3

    Сергей_Дрелин

    Участник

    Сергей_Дрелин

    Участник

    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    3
    Прошел год и снова потекла (Ааааа) !
    При этом не нагоняет давление на низких оборотах до отключения (через раз).
    Заданное давление 3 бар, насос стоит, включаем водоразбор, давление падает до 2,8 бар и происходит включения насоса с высокой производительностью, выключаем водоразбор, давление повышается до 3,1-3,2 бара и обороты падают до низкой производительности до достижения точки отключения в 3,3-3,4 бара, но т. к в данном режиме давление не растет то может молотить «до скончания пасхи». Давление в РБ норм, обратные клапана промыты и смазаны, так что заказал торцевое, подшипники - буду опять разбирать …
    P. S: кстати у меня выскакивает ошибка по протечкам (защита останова отключена), когда супруга моет посуду продолжительное время с низким расходом (напором) .
     
  13. Nexus007
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    55

    Nexus007

    Живу здесь

    Nexus007

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Нижний Новгород
    И такое было у другого моего соседа. Не отключался. Что я только не делал: перекидывал со своего датчик давления, плату, саму мокрую часть, крышку переднюю - не помогало. Вернее помогало на какое-то время, но потом как будто накопительный эффект какой-то срабатывал и опять начиналось. На давление в РБ подумал в последнюю очередь. Накачал, и... работает уже полгода без нареканий. У вас другой, видимо, случай, но интересно.
     
  14. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.891
    Благодарности:
    3.969

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Yuri_Kos_

    Мартовский кот

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.891
    Благодарности:
    3.969
    А еще у меня такая фигня была. После станции стоял фильтр полипропиленовый, и когда он сильно забивался, станция тоже долго и на низких оборотах докачивала давление. Подолгу не отключалась. Никогда бы не подумал, а вот так было. Сервисники тогда подсказали. Это еще первая станция была. Сейчас уже вторая стоит. Меняю фильтр регулярно, и все тип топ. Станция стоит в старом доме. Там бак на 1700 литров и станция Скала2.
     
  15. Epreid
    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Epreid

    Новичок

    Epreid

    Новичок

    Регистрация:
    17.03.26
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Недавно и меня настигла беда с намокшим мотором. Фото беды ниже.
    Фото прислал мастер. Замена мотора, резинок и проклейка крышки с трещинами. Выйдет в 25. Тр

    IMG_20260317_072242_823.jpg IMG_20260317_072242_851.jpg IMG_20260317_072242_888.jpg IMG_20260317_072242_908.jpg IMG_20260317_072242_920.jpg