1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение дома ИНЖС по 2 категории. Проблемы и вопросы

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Jheka, 29.11.16.

  1. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    163

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Ступино
    Подключение дома ИНЖС по 2 категории. Проблемы и вопросы
    Добрый день!
    Необходимо подключить жилой дом по 2 категории, на текущий момент он физически подключен по 3-ей.

    Абсолютно случайно по опорам перед домам проходя кабеля двух разных СО. К одной уже подключен (по 3-ей). Второй была направлена заявка, но пришел отказ с ссылкой на ст. 26 ФЗ "Об электроэнергетике", что мол выявили что дом подключен, а подключение носит однократный характер.

    В каком направлении двигаться? Давить на то что, выбор категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно (п.14 (1) ППр № 861)?

    Заранее спасибо за комментарии.
     
  2. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.466
    Благодарности:
    652

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.466
    Благодарности:
    652
    Адрес:
    Кемерово
    @Jheka, 2-я категория в жилом доме вам сильно нужна?
     
  3. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    180

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    180
    не дадут две разных СО заводить кабели в одно ВРУ и "крестить" их
     
  4. ИльяГущин
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    ИльяГущин

    Участник

    ИльяГущин

    Участник

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Два ввода это ВРУ с перекидным рубильником между вводами - стандартная схема

    Но, во-первых, вы УЖЕ подключены,

    во-вторых, из того же пункта 14 (1): "Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить надежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства." У вас есть какой-то технологический процесс производства в жилом доме?

    в-третьих, совершенно необязательно, что две линии идущие мимо вашего дома это разные источники питания. Сети просто не смогут выполнить требование о наличии двух независимых источников.

    такое имхо у меня
     
  5. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    180

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    180
    совершенно верно, но тут хотят два ввода от разных СО в одно ВРУ завести. Не дадут. От разных ТП одной СО и то с трудом можно продавить, если повезет. Разных трансов одной ТП да, самая типовая схема. По крайней мере в Москве так.
     
  6. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    163

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Ступино
    Небольшая ремарка, скорее всего мне надо рассматривать 1 категорию, т. к.

    Отнесение энергопринимающих устройств к первой категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить беспрерывный режим работы энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых допустим лишь на время автоматического ввода резервного источника снабжения электрической энергии и может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб. В составе первой категории надежности выделяется особая категория энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

    Речь идет о значительном материальном ущербе. Но в данной ситуации не понимаю значения понятия - уже подключен.

    Любая категория отличная от 3 сама по себе подразумевает, что абонент сначала подключается к одной СО, а потом к другой.

    П. С. вводы планируется завести в разные здания, 1-й ввод - жилой дом, 2-й подсобное отдельно стоящее здание.

    Знаю вариант подключения, но нужен второй собственник участка, тогда проблем нет.
     
  7. ИльяГущин
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4

    ИльяГущин

    Участник

    ИльяГущин

    Участник

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Прошу у Вас прощения, Jheka, но все что вы написали в предыдущем сообщении - фантазия. Комментировать ее бессмысленно.
     
  8. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    163

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Ступино
    конкретизируйте в чем вы фантазию увидели, интересно.
     
  9. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    180

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    180
    С категориями путаница в голове.
    1-я категория - должно быть два независимых ввода в одно вру, и АВР между ними, получить 1-. категорию нереально практически. Для первой надо ставить ДГУ.
    То что вы в разные ВРУ заведете два разных кабеля от разных СО, это означает что у вас будет 2 раза по 3-й категории.
     
  10. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    163

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Ступино
    да мне именно это и надо! но как юридически это реализовать, вот и рассматриваю вариант с категориями.
     
  11. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    180

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    180
    категории тут не причем, ищите второго абонента
     
  12. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    163

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Ступино
    что вы под этими действиями подразумеваете?

    участок один, 10 соток, собственник один, но физически два строения.
     
  13. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    180

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    180
    либо выделять второго собственника, либо заплатить за подключение по коммерческим тарифам.
     
  14. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    163

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Ступино
    а юридически будет проходить второе подключение по 2 категории? При вменяемом ценнике этот вариант вполне приемлем.
     
  15. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    180

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    180
    нет второе подключение снова по 3-й категории, если будете вводить в другое здание
     

Смотрите также: