15 кВт TN-C => TN-C-S+УЗИП+УЗО+РКН+Генератор 220V в частном доме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем BBF97, 29.11.16.

  1. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    478

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    833
    Благодарности:
    478
    Адрес:
    Уфа
    В системах TN-C не принято разрывать нуль в переключении сеть/генератор. Сия байда делается простейшей приоритетной схемой с 2 трехполюсными контакторами
     
  2. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    124

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Удмуртия
    По итогам обсуждения в теме ноль не разрывается в примененной схеме. Ноль генератора подключается ко 2 нулевой шине (первая стоит между ГЗШ и счётчиком) перед вводным противопожарным УЗО.

    P. S. Автоматика очень хорошо уже себя показала - как РКН, так и УЗО обоих типов выполнили свои задачи (скачки напряжения в сети с выше 260 вольт, попытка сварки в сырую погоду и соединение нуля и земли горе-электриками в кабеле при подключении к 3-хфазной розетке).
     
    Последнее редактирование: 22.05.17
  3. salav84
    Регистрация:
    25.06.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    salav84

    Новичок

    salav84

    Новичок

    Регистрация:
    25.06.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Хочу подключить два однофазных генератора к дому. Где первый (большей мощности) будет питать две фазы, а другой маломощный будет питать 3 фазу. Вопрос: можно ли совмещать нули этих генераторов?
     
  4. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Без соединения нулей вы не запитаете 3-ю фазу. она подается относительно общего нуля.
     
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    При большом желании можно сделать два отдельных нуля. Но я не вижу проблемы в объединении нулей генераторов. С сетью - там другие соображения...
     
  6. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Именно: для разделения нулей при резервировании надо городить дополнительную коммутацию нуля 3-й фазы.