15 кВт TN-C => TN-C-S+УЗИП+УЗО+РКН+Генератор 220V в частном доме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем BBF97, 29.11.16.

  1. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Нулевой провод должен расцепляться не раньше, чем фазный и замыкаться, наоборот, не позже. 4П модулька обеспечивает и то, и другое чисто механически.

    Зачем разрывать ноль. Ситуации в жизни бывают удивительно многообразные. А рабочий ноль - это провод, по которому течет ток. Какой-нибудь. В идеализированной модели чисто трехфазного питания ток там стремится к нулю, а на практике сейчас идут разговоры о том, что сечение нулевой жилы в кабелях надо делать больше, чем фазных.
    Кроме того, я думаю, что при КЗ два расцепителя последовательно справятся с ним "чуть более быстро" или просто надежнее.

    Это не совсем научные доводы, а, скорее, "рассуждения по аналогии".

    Касательно УЗИП. Модели на фазы и ноль устроены достаточно хитро, но разумно. В них внутри высокое напряжение на фазных разряжается в ноль, а тот, в свою очередь, в землю. То есть, первым делом защищается какая-либо фаза, точнее, то, что к ней подключено, а если шандарахнуло совсем сильно, то в землю сольется и с фаз, и с нуля. Учитывая, что в СИПе, вероятнее всего, потенциал от разряда будет сразу на всех проводниках (если прямо в него), то явно четырехполюсный УЗИП выглядит убедительнее.

    ps: Супруга рассказывала, как в ее детстве во время грозы из рИзетки в деревне выскочила шаровая молния. Куда-то уплыла, к счастью, без эксцессов.
     
  2. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    124

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Удмуртия
    Имеете в виду фазу и ноль?
     
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Ну да.
     
  4. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Очень прошу, убедить меня, в надобности УЗИП в нулевом проводе ... Вам не достаточно медяхи в 10мм.кв. (или сколько еще) соединяющей нуль с землей? :faq:
    В чем логика, такого совета ... или Вы "забыли", что у автора TN-C-S?
     

    Вложения:

    • 0.jpg
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    УЗИП 3ф+ноль устроен не так, как вы нарисовали. 3 вставки между фазами и нулем, а четвертая - между нулем и землей.
     
  6. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Так что ли?
    Дык ... опять тот же вопрос ... на фига нужен четвертый?
     

    Вложения:

    • 2.jpg
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Первое, что приходит на ум - длина нулевого провода после разделения может быть достаточно большой. Например, делим в ЩУ, а УЗИП стоит в РЩ в ста метрах. При этом защита от ИП критична к длине проводов. При такой схеме все точно нормально.
    А универсальный ответ - так делает примерно пять известных мне производителей, все весьма уважаемые :hello:
     
  8. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Ну то же самое можно сказать и про провода заземления, да и ставить УЗИП, далеко от ввода, после счетчика ... имхо не очень хорошая идея. :no:
    Насчет производителей ... они просто не оставляют выбора покупателям и выпускают УЗИП, на все случаи ... то-есть и для системы ТТ - где четыре элемента обязательны. :hello:
     
  9. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Я согласен, что лучше до счетчика. Но ситуации бывают разные.
    У citel, в частности, есть много вариантов УЗИПов, и три полюса, и четыре, и три+ноль.
     
  10. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    @Topmo3, В схеме, электроагрегат, подключен к системе заземления типа ТN. Если, отключить QF1 и подключить электроагрегат, то тип системы заземления становиться ТТ?
     
    Последнее редактирование: 31.01.17
  11. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Нет ... я объяснял автору, что при питании от генератора, система должна быть TN-C-S ... мне кажется этот вопрос для него ясен - он перестал рисовать генератор, а только розетку от него. :aga:
     
    Последнее редактирование: 01.02.17
  12. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    124

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Удмуртия
    Так и в моей схеме УЗИП стоит до счётчика. :pioner:
    Не, генератор на принципиальной схеме вместе с розеткой 2Р+РЕ показан. ;)
     
  13. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Вообще до всего. С брутальными предохранителями :)]
    Впрочем, это, на мой взгляд, кошерно, но очень уж ортодоксально
     
  14. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    124

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Удмуртия
    Меня терзают смутные сомнения. Может, на шаг ниже ток отключения автоматов выбрать - 25 А вместо 32 А, учитывая в договоре на присоединение прописан вводной тепловой расцепитель на ток не более 31.5 А?
     
  15. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    124

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    500
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Удмуртия
    Подключил щит. Места хватило впритык - занял все 72 модуля. Вводной автомат установил на 32А, ЩРУ со счётчиком размещен в подвале дома. МРСК поупиралось сперва, но потом согласилось.
    Сразу стали видны все косяки по напряжению на линии - РКН просто отрубает фазы при выходе оного за установленные пределы. Местные энергетики в ярости - теперь им приходится выезжать на устранение неполадок в подстанции и на линии, про которые они почти забыли.