Очень сильная тяга из трубы

Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DevDimon, 28.11.16.

  1. DevDimon
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    73

    DevDimon

    Живу здесь

    DevDimon

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Тарко-Сале
    Очень сильная тяга из трубы
    Здравствуйте!

    Проблема такая: имеется баня из пеноблоков толщиной 300 мм с 100 мм укреплением снаружи пенопластом + сайдинг. При простое бани из трубы так сильно задувает холодный воздух, что все тепло из бани просто выносит. При площади КО бани 15 м2 и батареи 2,2 кВт температура внутри не поднимается выше 15 градусов и по полу несёт так, что аж ноги дубеют! Болеем... Баня утеплена нормально - соседний с ней гараж 24 м2 при двух таких же батареях и воротах 5 м2 держит 25 градусов легко при той же температуре на улице.
    Я поднес свечу к поддувалу и топке и пламя от неё сдувает в помещение так, что ближе 5 см к отверстию не поднести - задувает! Сильный поток наружного воздуха внутрь через трубу. А на улице минус 30. Предполагаю, что этот поток все тепло и выдувает из помещения бани. Причём растапливается баня нормально, внутрь не коптит, нагревает парилку 9 м2 с 15 до 100 за 1,5-2 часа при температуре на улице минус 30. Дымоход 115 мм высотой 3,5 м от печки высотой ещё с метр (Русь-18 New). Баня - пристрой к дому сбоку. Длина пристроя 14 м по наружной стене. Ширина 3 м внутри помещения. Парная по центру. Крыша односкатная. Высота конька ската - 4,5 м и вниз до 2,5 м. Труба от стены дома 2,5 м. Из ската крыши выходит на метр. Сэндвич-труба. С зонтиком. Явно выше конька.

    Вопросы:
    1. Куда должен дуть воздух при простое печи через трубу - внутрь/наружу/нет движения?
    2. Как устранить сквозняк от потока через трубу - удлинить/укоротить трубу/установить дефлектор на оголовок/не возможно?
    3. Ваш совет как решить данную проблему.

    Заранее спасибо за рекомендации!
     
    Последнее редактирование: 28.11.16
  2. andy_ko44
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    187

    andy_ko44

    Живу здесь

    andy_ko44

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    187
    А шибер/задвижка на трубе? А поддувало закрыть?
     
  3. DevDimon
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    73

    DevDimon

    Живу здесь

    DevDimon

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Тарко-Сале
    Печь газовая - шибера/задвижки - нет и, считаю, в целях безопасности на газовых печах ставить нельзя... Поддувало закрываю, но и оно не герметично, и топка тоже не герметична, дует из контрольного отверстия как из турбины)
    Я предполагаю, что надо сделать так, чтобы тяга в трубе в нерабочем состоянии печи была всегда ИЗ помещения наружу и желательно небольшая. А когда печь растопится - то тяга естественным образом увеличится от нагрева воздуха в трубе... Как этого достичь?
     
  4. Избушечник
    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    1.352

    Избушечник

    тут не живу

    Избушечник

    тут не живу

    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    1.352
    Адрес:
    Руза
    Забавно! :)] Мне думается в вашей тундре ветра постоянные, и тут что связано с местом выхода трубы на улицу. В нее свисти ветер, что черт в ключик. Надо как то изменить положение верха трубы. У меня в тайге банная труба закрывается крышкой как на тракторе Кировце и открывается жердью. Можно попробовать изготовить крутящийся флюгер-препятствие для ветра от задувания в трубу. По любому такого дутия в помещение быть не должно.
     
  5. DevDimon
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    73

    DevDimon

    Живу здесь

    DevDimon

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Тарко-Сале
    Насколько я понимаю - дефлектор предназначается для того, чтобы из любых направлений ветра создавать и усиливать тягу наружу. Может стоит установить дефлектор?

    П. С. Уточнил - на севере запрещено устанавливать дефлекторы из-за их обмерзания... (
     
    Последнее редактирование: 29.11.16
  6. DevDimon
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    73

    DevDimon

    Живу здесь

    DevDimon

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Тарко-Сале
    Я тут что подумал... Длина трубы у меня 3,5 м. Может просто она слишком короткая, потому и тянет внутрь, а не наружу? Если увеличить длину на метр, изменится направление тяги?

    Если увеличивать трубу, то метровая труба при креплении на 0,5-метровую имеющуюся - какую создает парусность? Необходимы растяжки на нее ставить или нормально будет стоять? До скольки метров ветра? А 2-х метровая?
     
    Последнее редактирование: 29.11.16
  7. andy_ko44
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    187

    andy_ko44

    Живу здесь

    andy_ko44

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    187
    На сколько труба выше конька? На каком растоянии от конька? Фотку или схему.
     
  8. panfpav
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    128

    panfpav

    Живу здесь

    panfpav

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Казань
    Самый толковый вариант это шибер. Когда топите просто не закрывайте, вот и вся техника безопасности. А специально душить тягу на постоянной основе - нерационально.
     
  9. Избушечник
    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    1.352

    Избушечник

    тут не живу

    Избушечник

    тут не живу

    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    1.507
    Благодарности:
    1.352
    Адрес:
    Руза
    Ну если только внутри трубы вращающийся диск на сердечнике. Так есть вероятность небольшой вентиляции в не работающем режиме. Я не слишком соображаю в устройстве каминов, но там в прямой трубе делается так называемый "зуб" создающий завихрение дыма против обратной тяги. Круглый вертящийся шибер может этому содействовать. Это мои предположения.
     
  10. panfpav
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    128

    panfpav

    Живу здесь

    panfpav

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Казань
    Если задувает воздух в трубу, то это говорит о том, что у вас где-то теплый воздух активно выходит наружу. Посмотрите, может у вас постоянно включен вентилятор вытяжной. Если наружняя температура холоднее комнатной, а труба вытяжки теплая, то вроде тянуть наружу должно.
     
  11. DevDimon
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    73

    DevDimon

    Живу здесь

    DevDimon

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Тарко-Сале
    Прикладываю схему размещения бани относительно дома. Предполагаю, что она внесет какую-то ясность в вопрос. Но склоняюсь к мнению, что нужно или трубу поднимать до уровня конька дома, либо создавать искусственно тягу, если такое возможно...
    Баня.jpg
    Например поставить 45 град. вниз колено в разрез трубы и верхнего сендвича в чердачном помещении. В отвод колена поставить вентилятор небольшой 100 мм, чтобы дул в трубу постоянно. Создать этим искусственную тягу вверх. Когда будет топиться теплый воздух просто усилит тягу. А в режиме простоя холодный не зайдет в помещение... Реально? Или не сработает?
     
  12. andy_ko44
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    187

    andy_ko44

    Живу здесь

    andy_ko44

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    304
    Благодарности:
    187
    Да ты че, дружище?... При таком расположении, странно, что вообще тяга есть...
    Твой вариант-чуть поднять трубу (удлиннить) на ~0.5м. И дефлектор с подогревом. Только проверяющим ты не докажешь, что у тебя защита от обледенения, оштрафуют-нельзя и все...
     
  13. DevDimon
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    73

    DevDimon

    Живу здесь

    DevDimon

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Тарко-Сале
    И еще какая тяга... Но не туда)
    При розжиге, что логично, секунд 30-40 жду пока фитиль в горелке нагреет воздух и придаст тягу в трубе нужное направление. Только потом подачу газа включаю... Разжигается нормально...
     
  14. DevDimon
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    73

    DevDimon

    Живу здесь

    DevDimon

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    359
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Тарко-Сале
    Колено.jpg
    Вот типа такого колена и вентилятора в нем (красным выделен). Воздух на чердаке теплее, чем на улице точно (пусть даже не намного), т. е. будет свободно уходить под действием вентилятора вверх, что не даст холодному опуститься вниз. Ну как минимум создастся пробка чуть выше колена. А при топке печи воздух вообще горячий и задувать в колено в обратную сторону своему направлению - не должен. И вентилятор не подвергается высоким температурам прямого действия горячего потока, т. к. находится в стороне от основной трубы. Что скажете? Сработает? По законам физики...
     
  15. andreysss
    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.340
    Благодарности:
    543

    andreysss

    Живу здесь

    andreysss

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.340
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Киров
    У меня вот буржуин в мастерской стоит, труба уходит вбок 45* через стену, потом вертикально на улице.
    обычная стальная труба. также есть обратная тяга и я считаю это нормально. труба ведь холодная, в печке теплее, холодный воздух давит сильнее еле теплого, который в печке.
    перед растопкой в морозы сую в печь промфен на несколько минут, потом растапливаю
     