1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Управление котлом Protherm Grizzly 65 klo

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем barmenson, 24.11.16.

  1. barmenson
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    375

    barmenson

    Живу здесь

    barmenson

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Управление котлом Protherm Grizzly 65 klo
    Всех приветствую!

    Подскажите стоит котёл Protherm Grizzly 65 киловатт

    Вопрос-у него две крутили для управления.
    Левая-температура воды в системе (там на эмблеме батарея).
    Тут более менее понятно-это температура до которой или лучше сказать в диапазоне нагревается вода в котле.

    Правая крутилка-с эмблемой треугольника -судя по инструкции управление термостатом насоса котла. Выставляется температура воды до которой работает этот насос. По инструкции нужно чтобы избежать конденсата.

    Но нигде не указано что должно быть выставлено-на какой температуре должна стоять левая крутилка (сейчас она греет в диапазоне 40-60 градусов) и правая (на какую температура выставлять выключение насоса).
    И ещё- если увеличить температуру работы котла (левой крутилкой) до 60-80 градусов, нужно ли менять положение правой крутилки.

    Кроме котла есть и тёплые полы и датчики на этажах и насосы. Непонятно с этим.
     
  2. barmenson
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    375

    barmenson

    Живу здесь

    barmenson

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
  3. Brooklyn
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Brooklyn

    Участник

    Brooklyn

    Участник

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Термостат насоса можно выставить на 50 градусов, рабочий термостат можно выставлять на любую нужную температуру.
     
  4. barmenson
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    375

    barmenson

    Живу здесь

    barmenson

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое за конкретику.

    Ещё бы понять где эти 50 градусов, там нет обозначений, только методом научного тыка. нафига они вообще они сделали это регулировку (насоса)
     
  5. Brooklyn
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Brooklyn

    Участник

    Brooklyn

    Участник

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Термостат насоса всегда ставиться значением ниже чем рабочий термостат. Ориентироваться можно по термометру.
     
  6. barmenson
    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    375

    barmenson

    Живу здесь

    barmenson

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.10
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    375
    Адрес:
    Москва
    А что такое рабочий термостат? У нас стоят термостаты по комнатам - регулируют температуру. Насосы-но там нет регулировки. Есть ещё тёплый пол с регулировкой-он стоит на 35.
     
  7. Brooklyn
    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Brooklyn

    Участник

    Brooklyn

    Участник

    Регистрация:
    07.05.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Самара
    Это который крутите на котле
     
  8. Alx1980
    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    66

    Alx1980

    Живу здесь

    Alx1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Ижевск
    Подниму тему. Столкнулся по работе с этим котлом. В паспорте с русским переводом написано на ломанном русском: " После розжига горелки активизируется насос до превышения температуры 60°C"
    Из паспорта на английском почерпнул: After igniting the burner, the boiler pump runs until the temperature exceeds 60°C (factory setting). - После включения горелки насос котла работает до тех пор, пока температура не превысит 60°C (заводская настройка)".

    И так, Знатоки, внимание вопрос: Правильно ли я понимаю, что эта волшебная правая 9 крутилка - есть термостат насоса и она задает верхний предел температуры, при котором насос включившийся вместе с розжигом, отключится при достижении выставленной температуры(+60С)? И второй вопрос этот самый насос это есть насос отопления (контакты 6,7,8)? или этот какой то другой насос?
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Правильно.
    Неправильно.
     
  10. Alx1980
    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    66

    Alx1980

    Живу здесь

    Alx1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Ижевск
    К
    а как правильно понять?
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Читайте инструкцию.
     
  12. Alx1980
    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    66

    Alx1980

    Живу здесь

    Alx1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Ижевск
    я сегодня только этим и занимался, включая в eng варианте. Я не понимаю, вы можете объяснить алгоритм работы этого термостата и насоса?
    Своими словами?
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446
    Адрес:
    Россия, Москва
    Перед словом «работает» добавьте частицу «не». «Не работает до достижения». В английском аналогично. Скорее всего при переводе произошла инверсия смысла, а на корректора денег уже не было. Хорошо что в России мало кто читает инструкции.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда вы должны были найти ответ на ваш вопрос. Там всё написано. Коротко, конкретно и доступно.

    Могу. Только зачем вам это? Это природное любопытство или просто "хочу"?
     
  15. Alx1980
    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    66

    Alx1980

    Живу здесь

    Alx1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Ижевск
    Есть собранная система, документации на нее нет. Обследовал, составил схему, но не ясно назначение насоса который стоит параллельно котлу. Насос включен напрямую в сеть на автомат котла). Пытаюсь понять замысел создателя.
     

    Вложения:

    • 3531 — копия.jpg