1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

ТТ+ТА. Открытая СО с ПЦ

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SmileOn, 22.11.16.

  1. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    А вот другие говорят, что так нормально работает. более того вы переделываете как в варианте№2
     
  2. alex641
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.356
    Благодарности:
    1.167

    alex641

    Живу здесь

    alex641

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.356
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Мос. область
    Могу фотки сделать обвязки. К этому я пришел через год. Поэтому и переделываю на Атмосовскую схему. Если сами делаете ТА, то советую сделать так как сделал один форумчанин. Я даже в гости к нему ездил, посмотреть. У него нет насосов, все на ЕЦ. ТА 1500 лит. Вся вода идет в СО, а потом в ТА. Обратка тоже без насоса, помойму. Найду переписку, если интересно. У меня так не получится, ТА покупной.
     
  3. alex641
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.356
    Благодарности:
    1.167

    alex641

    Живу здесь

    alex641

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.356
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Мос. область
    Почти как в варианте 2, но за одним важным исключением. Обратку сделал в котел, а не в ТА. СО значительно быстрей стала прогревается.
     
  4. alex641
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.356
    Благодарности:
    1.167

    alex641

    Живу здесь

    alex641

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.356
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Мос. область
    Нет, я не навязываю свою схему. Решайте сами. Время просто жалко.
     
  5. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Так у него наверное все в подвале, ниже ОС. У меня такой возможности нет.
    Вы говорите "стала", что уже сделали?
     
  6. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Так я советуюсь. Мне тоже жалко времени и труда. Очень даже, по этому и спрашиваю.
     
  7. alex641
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.356
    Благодарности:
    1.167

    alex641

    Живу здесь

    alex641

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.356
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Мос. область
    Ну да, у него все в подвале. Как и у меня. На той неделе переделал обратку. Подачу наверно в новогодние праздники переделаю.
     
  8. alex641
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.356
    Благодарности:
    1.167

    alex641

    Живу здесь

    alex641

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.356
    Благодарности:
    1.167
    Адрес:
    Мос. область
    Даже если ТА на одном этаже, ЕЦ может работать. В старых пассажирских вагонах отопление было на ЕЦ.
     
  9. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.650

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.650
    Адрес:
    Пермь
    Вот работающая реализация с ТА, между ТТК и ТА есть ЕЦ, а СО на ПЦ.
    IMG_20140905_172522.jpg
    На это фото еще не доделана котельная.
    IMG_20150116_160233.jpg IMG_20151111_222631.jpg
     
  10. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Вот это красотище! :super::super::super:
    Я с таким размахом не сделаю, всё будет по-скромнее, главное чтобы работало всё... Ну как в жизни ведёт себя ТА? Какой объём ТА и площадь отапливаемая? ГВС?
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.650

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.650
    Адрес:
    Пермь
    Объем ТА (заводской) 980 литров, причем 180 из них это бойлер ГВС ("бак в баке"). Отапливаемая площадь квадратов 260. В верхнюю часть ТА подключен Эл. котел. ТА позволяет поработать СО часов 6 до включения эл. котла, когда на улице ниже -30. После растопки котла теплоноситель сразу идет в СО.
     
  12. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    большое спасибо за ответ. Ищу отзывы практиков прежде чем решиться. А до какой температуры заражаете?
    Не могли бы вы подробнее, очень прошу. Не могу найти решения ГВС. Когда ТА остынет ГВС всё ещё работает (греет)?
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.650

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.650
    Адрес:
    Пермь
    В бойлере температура ГВС не выше чем в верхней части ТА и не ниже чем на эл. котле (эл.котел греет только верхнюю часть ТА где расположен бойлер).
     
  14. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Как я понял у вас верхняя часть ТА никогда не остывает. Не знаете как устроен ваш бойлер (то есть вид в разрезе ТА и бак в баке)?
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.650

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.660
    Благодарности:
    11.650
    Адрес:
    Пермь