1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Что выгоднее: толще арматура или меньше шаг?

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Grishman, 21.11.16.

  1. Grishman
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    30

    Grishman

    Живу здесь

    Grishman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    30
    Что выгоднее: толще арматура или меньше шаг?
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

    Задумываюсь об армировании плитного фундамента. Возник вопрос. Я могу купить допустим арматуру d12 и скажем армировать плиту с шагом 200мм, а могу на теже деньги деньги купить меньшее количество арматуры d14 и положить её с шагом (условно, пока точно не считал) 230мм.

    Так вот вопрос: что с точки зрения крепости конструкции, что лучше арматура толще, но шаг шире, или арматура тоньше, но шаг меньше?
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.321
    Благодарности:
    6.181

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.321
    Благодарности:
    6.181
    Если суммарно одна и та же площадь сечения на единицу ширины фундамента, то не важно.
    разве что незначительно меньше будет рабочая высота сечения при бОльшем диаметре и тех же защитных слоях бетона.
    разный диаметр накладывает необходимость делать соответствующие величины перехлестов и анкеровок. плюс есть конструктивные ограничения по величине шага.
     
  3. Grishman
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    30

    Grishman

    Живу здесь

    Grishman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    30
    Спасибо!
     
  4. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.515
    Благодарности:
    2.919

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.515
    Благодарности:
    2.919
    Адрес:
    Королёв
    У 14 мм арматуры будет эквивалентный шаг 270 мм.
    Нога будет у бетонщика проваливаться.
    Неудобно заливать.
    Кроме того в плите 200 мм и так маленькая рабочая высота сечения, вы её ещё хотите уменьшить.
    Защитные слои какие хотите сделать?
    СП регламентирует для каждого случая.
     
  5. Grishman
    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    30

    Grishman

    Живу здесь

    Grishman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.14
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    30
    Добрый день, т. к. плита будет лежать на ЭППС,+гидроизоляция то у нижней сетки думается сделать защитный слой 40мм, у верхней тоже 40мм. Нормально?
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.321
    Благодарности:
    6.181

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.321
    Благодарности:
    6.181
    у верхней 40 необязательно. 30 точно можно. может быть и 20.
    а какая толщина плиты?

    и на всякий случай: количество арматуры надо ставить по расчету
     
  7. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.515
    Благодарности:
    2.919

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.515
    Благодарности:
    2.919
    Адрес:
    Королёв
    Ну если так то по 30 мм с каждой стороны достаточно. Но это противоречит СП.
    А вообще если хотите сэкономить, то лучше сделать расчет. Сплошную однородную сетку в классической плите смысла делать нет.
    Помню из другой темы 200 мм.
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.321
    Благодарности:
    6.181

    Rolandspb

    Консультант

    Rolandspb

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    9.321
    Благодарности:
    6.181
    поясню для автора полной цитатой из СП:

    Количество верхней и нижней продольной арматуры в плите перекрытий (покрытия) следует устанавливать в соответствии с действующими усилиями. При этом рекомендуется для нерегулярных конструктивных систем с целью упрощения армирования устанавливать: нижнюю арматуру одинаковой по всей площади рассматриваемой конструкции в соответствии с максимальными значениями усилий в пролете плиты; основную верхнюю арматуру принимать такой же, как и нижнюю, а у колонн и стен устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите. Для регулярных конструктивных систем продольную арматуру рекомендуется устанавливать по надколонным и межколонным полосам в двух взаимно перпендикулярных направлениях в соответствии с действующими в этих полосах усилиями.
    Допускается установка части арматуры плит в виде сварных непрерывных каркасов в надколонных полосах плит в двух направлениях (скрытые балки), при этом каркасы должны быть пропущены сквозь тело колонн.
    Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования, а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, установку дополнительной арматуры, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ.
    Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом.
     

Смотрите также: