Помогите разобраться с буферной емкостью и ТТ котлом

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kostenko_113, 21.11.16.

  1. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    Нареканий может и нет, просто вы купили условно бак на тонну, а работает он как на 500. Деньги наполовину на ветер.
    При подключении обратки в самый низ холодная вода вытесняет горячую вверх и температура при разборе практически не меняется до самого конца. А если обратка сливается в середину во второй половине разбора идет уже смешанный с обраткой теплоноситель и температура падает. Если потребитель теплый пол еще так сяк, если радиаторы такое подключение неприемлимо.
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Если котел нагрел тонну, то почему он будет работать как 500? Котел всегда подключается как положено.
    Она сама туда поднимается, ее никто не теснит, вернее она горячим слоем заполняет ТА сверху вниз. И по другому не бывает. Так зачем гнать остывшую обратку, снизу вверх, перемешивая весь ТА?
    Падает, потому как идет забор тепла на СО (ну хотя бы просто когда ТА работает как положено и отдает тепло при угасшем котле), СУ системы, отбирает нужную температуру, ничего снизу ТА подталкивать не нужно, горячая сама знает куда и когда подняться. @Firemuster, Это как чашка чая, в статике дольше горячая, помешать ложкой и уже пошел результат охлаждения...
    Вот еще нашел вживую...
     

    Вложения:

    • Фото0461.jpg
    • Фото0463.jpg
    • Фото0464.jpg
    • Фото0512.jpg
    • Фото0521.jpg
    • Фото0522.jpg
    • Фото0523.jpg
    • Фото0452.jpg
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Если планируется ЕЦ после ТА, то тогда да, так не подключают.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    maxresdefault.jpg Ну вот как-то так...
     
  5. Borodakrest
    Регистрация:
    27.07.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Borodakrest

    Участник

    Borodakrest

    Участник

    Регистрация:
    27.07.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Вы сейчас про какой контур говорите, про радиаторный?
    Или вы предлагаете их соеденить? Схема 2.jpg
    если бы я знал, про эту классику. Если на подачу, то куда смотрит насос и клапан.?)

    спасибо.

    Посмотреть вложение 8391386 Посмотреть вложение 8391386
     
    Последнее редактирование: 14.09.22
  6. Borodakrest
    Регистрация:
    27.07.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Borodakrest

    Участник

    Borodakrest

    Участник

    Регистрация:
    27.07.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    схема.jpg @касимов 2,
    Спасибо за советы.
    Я первый раз делаю отопление, поэтому для меня очень сложно разобраться. Мне просто нужна рабочая схема, по которой я как конструктор смогу собрать систему.
    Исходные данные: Бак 2 т, котел 42 квт. смесительный клапан для обратки котла, распределительный клапан с головкой для подачи на радиаторы (8 шт радиаторов), два насоса. Упускаю мелочь, фильтр, воздухоотводчик, систему безопасности и краны.
    Все это надо собрать что бы работало.
    Изначально, тоже думал обратку от радиаторов привести в середину, так как удобней, но чисто логически предположил, что емкость будет в таком случае работать на половину.
    Вот нарисовал еще одну схему.
    п. с. Кстати, мы с вами соседи, я с шиловского района.)
     
  7. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    766
    Вот так и надо, все верно
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.160
    Благодарности:
    31.203
    Адрес:
    Касимов
    Годится.
    Я свою логику объяснил. а в Шилово, вроде еще действуют силы притяжения, и гравитация позавчера, была в норме... besplatnye-smaily-27.gif
     
  9. Is1970
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    Is1970

    Участник

    Is1970

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    Всем привет. Знатокам хотел задать вопрос для осмысления. Зарядка буферной емкости. Объем 800 литров. ТТК - 18 кВт. Хватит 2-3 часов топки на зарядку. А также в комбинации электрокотел - 12 кВт. В Буфере два датчика температуры. Верх и низ, есть цифровое управление электрокотлом по этим датчикам температуры. Вопрос для осмысления - как построить режим работы электрокотла (включение и выключение) по необходимости греть буферную емкость? Какой алгоритм ? На основании датчиков температуры
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Донецк
    @Is1970, что и в каком регионе отапливать собрались?
    Для понимания 800 литров * (90-40) * 1,16= 46,4 кВт*ч - это в качестве отправной точки, чтобы было понимание
    18кВт*ч х 75% (КПД)= 13,5 кВт*ч
    Вы не датчики, это как телегу впереди лошади ставить, сначала внятно задачу внятно пропишите.
    На кой электро котлом кочегарить ТА, если можно напрямую систему отопления? Да и избыточной эл. мощности особо не наблюдается, ночной тариф = 6 часов, зарядка ТА 12кВт х 4 часа =48 кВт*ч, на всё про всё 2 часа, когда электра по халявной цене или 24 кВт*ч
     
  11. Is1970
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    Is1970

    Участник

    Is1970

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    @Next57,
    Вопрос не о ТТК. Вопрос об электрокотле. Имею на участке 30 кВт и два тарифа. Кстати продолжительность ночного тарифа не 6 (вы пишите), а 8 часов. Теплопотери небольшого дома 5-6 кВт.
    Котел электро 12 кВт. Итого - ночью 5 кВт отправляем на отопление дома и 7 кВт на зарядку буфера. Т. е. зарядка буфера произойдет 46 / 7 = 6 час 30 мин. Повторно вопрос - как автоматизировать включение и выключение электрокотла? Что является критерием ?
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    время и Т в ТА - что наступит раньше.
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.784
    Благодарности:
    19.384
    Адрес:
    Донецк
    Не возражаю, ошибся.
    + 5 кВт*ч х 8 час= 86,4кВт*ч
    Электро котёл 8 час х 12 кВт*ч= 96кВт*ч 10 кВт в избытке. Зато днём 46,4 / 5 = 9,128час.
    Далее или электра или ТТ котёл.
    Критерий это решать Вам, деньги или комфорт. Исходя из этого, если деньги = таймер на 6.59, он магнитный пускатель клац и 9 часов Вы отапливаетесь запасённым в ТА, регулирование Т* то ли качественное как в узле подмеса ТП, то ли количественное насосом с ТА в зависимости от Т* в помещении или Т* уставки на термостате прикрученном к трубе подачи.
    Время вышло в доме стало холодать, или запускаем ТТ, или отключает таймер и включаем электро, но 7 часов на дневном тарифе заряжать ТА не гуманно, перекрываем ТА, вручную или электроклапан (снова деньги).
     
  14. Is1970
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    Is1970

    Участник

    Is1970

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    @Next57 Спасибо за внимание к вопросу
    Хорошо начали, но в второй части комментария уехали куда-то нитуда. Все валим в одну кучу. Меня не интересует ТТК. Да и деньги -вопрос второй. Зачем все эти расчеты ? Они не дают ответ на вопрос
    Попробую еще раз. Задача. А в т о м а т и з а ц и я электрокотла - как поставщика тепла в теплоаккумулятор.
    Приведу пример. Вечером 20:00 - 22:00 через ТТК нагрел буфер до 90-верх, 80-низ. 1 час пользуюсь буфером. Условно стало буфер до 80-верх, 70-низ. Пришло 23:00. Надо включать или не надо включать электрокотел ?. Хорошо - включили по таймеру, не по температуре. Греем 1 час. буфер до 90-верх, 80-низ. Теперь выключаем по температуре. И все ? далее система отопления потянет в ночь тепло из ТА. И к 6:59 он пустой ? А надо чтобы был полный. Сам ногами ночью ходить и вкл и выкл не буду
    Т. Е. вопрос - на что опираться при включении и выключении автоматики электрокотла
    Ели на температуру. то где - вверху или внизу ?
     
  15. Is1970
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4

    Is1970

    Участник

    Is1970

    Участник

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    4
    @Roaroma, Температура где - вверху или внизу ТА ?