Помогите разобраться с буферной емкостью и ТТ котлом

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kostenko_113, 21.11.16.

  1. kostenko_113
    Регистрация:
    17.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    0

    kostenko_113

    Новичок

    kostenko_113

    Новичок

    Регистрация:
    17.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    0
    Мало?
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.780
    Благодарности:
    19.380

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.780
    Благодарности:
    19.380
    Адрес:
    Донецк
    Ой. будет когда настанут настоящие морозы, имхо у Вас неправильно собран смесительный узел ТА-СО.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.780
    Благодарности:
    19.380

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.780
    Благодарности:
    19.380
    Адрес:
    Донецк
    Арихметика, за детсад.
     
  4. kostenko_113
    Регистрация:
    17.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    0

    kostenko_113

    Новичок

    kostenko_113

    Новичок

    Регистрация:
    17.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    0
    Ну так подскажите как правильно сделать
     
  5. kostenko_113
    Регистрация:
    17.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    0

    kostenko_113

    Новичок

    kostenko_113

    Новичок

    Регистрация:
    17.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    0
    По моему тут проблема в смесительном узле котлового контура
    по моему насос ганяет все через перемычку, а на буфер циркуляция не идет
     
  6. kostenko_113
    Регистрация:
    17.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    0

    kostenko_113

    Новичок

    kostenko_113

    Новичок

    Регистрация:
    17.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    0
    Судя по фото смес. узла
     
  7. kostenko_113
    Регистрация:
    17.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    0

    kostenko_113

    Новичок

    kostenko_113

    Новичок

    Регистрация:
    17.11.16
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    0
  8. Студент269
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Студент269

    Участник

    Студент269

    Участник

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Котловой контур подключен с ошибкой. Сначала должен он прогреться до 55-60*, а уж потом начать отдачу тепла в ТА. Трехход на котловом контуре. Трехход на СО так же (по озвученным данным, что СО не нагревается) стоит не верно. Он должен поддерживать в СО 60-70*, чтоб не перегреть ПП трубы, а он у Вас не пускает обратку в ТА, гоняя её по кругу СО. РБ (либо сумма РБ) в системе должна быть 10% от объема ВСЕЙ системы.
     
  9. Студент269
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Студент269

    Участник

    Студент269

    Участник

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Извиняюсь, не рассмотрел второе фото, где Ладдомат стоит. Котловой контур в норме. Идет прогрев ТА. Проблема в трехходовом на СО. Он должен подмешивать холодную обратку к горячей подаче, т. е. ставится на подачу в СО.
     
  10. Студент269
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    Студент269

    Участник

    Студент269

    Участник

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    Идет, о чем говорит
    И все же проверьте правильность подключения LK Armatur. Слишком большая С* на обратке в котел при не прогретом ТА.
     
  11. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Нее, вощпе неверное подключение смесителя системы отопления. нужно было ставить его на подачу, причем подачу брать не с буфера а с дровяного котла прям перед буфером. холодный конец смесителя подвязывать к обратке с системы отопления до буфера и ТТ котла. вот тогда у вас все работало бы так как надо. как только растопили котел, тепло пошло в дом, все что будет лишнее будет укладываться в аккумулятор. когда котел погаснет, тепло будет браться с аккумулятора.
     
  12. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Она настраивается в самом смесителе и не изменяется пользователем. так что там все у него правильно
     
  13. Borodakrest
    Регистрация:
    27.07.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Borodakrest

    Участник

    Borodakrest

    Участник

    Регистрация:
    27.07.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    IMG_20220910_211926.jpg IMG_20220910_211926.jpg Доброе время суток!
    Прошу помощи с подключением буферной ёмкости.
    Sunsystem p 2000
    В какой патрубок должна возвращатся обратка с радиаторной сети?
    Помогите пожалуйста.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.135
    Благодарности:
    31.164

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    39.135
    Благодарности:
    31.164
    Адрес:
    Касимов
  15. Borodakrest
    Регистрация:
    27.07.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4

    Borodakrest

    Участник

    Borodakrest

    Участник

    Регистрация:
    27.07.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    4
    Не потерял, сколько прочитал тем и смотрел схемы, первый раз вижу, что бы теплоноситель отбирался сразу с подающей линии, а не с буфера, так же и обратка... Вот и вопросы возникли, адекватна ли инструкция, больно скудна.