1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна экспертиза каминной топки

Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем увася, 18.11.16.

  1. увася
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    48

    увася

    Живу здесь

    увася

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Нужна экспертиза каминной топки
    Всем доброго времени суток! Нужно провести экспертизу каминной топки на предмет правильности монтажа самой топки, правильности монтажа дымохода, провести топку камина с соблюдением всем предъявляемых производителем требований. Замера силы тяги, влажности дров, достаточности воздуха для горения и т. д. Если есть такие специалисты, просьба откликнуться!
     
  2. Konsul381
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    6.227
    Благодарности:
    1.954

    Konsul381

    Живу здесь

    Konsul381

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    6.227
    Благодарности:
    1.954
    Просто интересно.
    Все это сделали. И даже влажность дров замерили (что, кстати, Вы сами можете сделать), а что дальше?
     
  3. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.918
    Благодарности:
    1.902

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.918
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Волгоград
    Это Вам на Биржу надо... А чего достичь хотите?
     
  4. увася
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    48

    увася

    Живу здесь

    увася

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Нужно зафиксировать, что если топить закладкой дров по 3-4 кг, то стекло становится черным
     
  5. Sergey199
    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6

    Sergey199

    Участник

    Sergey199

    Участник

    Регистрация:
    12.07.12
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Может растапливаете неправильно? Сначала шибер и поддон навсю открыть. Закрывать когда труба прогреется. Тогда и тяга пойдет. У дверцы предусмотрены конструкцией щели поддува воздуха?
     
  6. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    4.438
    Благодарности:
    1.686

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    4.438
    Благодарности:
    1.686
    Адрес:
    Москва
    Что хотите получить в итоге?

    Вернуть товар в магазин?
    Получить компенсацию?
    Вызвать мастера для обслуживания/очистки стекла?
     
  7. увася
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    48

    увася

    Живу здесь

    увася

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Вернуть товар продавцу, но естественно он этого не хочет, поэтому буду обращаться в суд. В суд хочу с подтверждающими документами.
     
  8. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    4.438
    Благодарности:
    1.686

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    4.438
    Благодарности:
    1.686
    Адрес:
    Москва
    Понятно.
    Суд сам по ходатайству сторон назначит экспертизу. Если это потребуется.
    А экспертизу проведённую вне рамок судебного разбирательства очень легко признать несостоятельной (извините специальной терминологией не владею, потому определение может быть иным) ...и плакали ваши старания и денежки.

    В суде нужен отказ на возврат некачественного товара.
    В инструкции что по поводу загрязнения стекла сказано?
     
  9. preparator_76
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.240
    Благодарности:
    4.041

    preparator_76

    Консультант

    preparator_76

    Консультант

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.240
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Москва
    Подрядчик полностью весь камин сложил от и до?
    Что возвращать планируете? А то смотрите, получится, что дверца чернеет не по виде продавца/подрядчика, а из-за того, что кто-то другой вам, например, дымоход не правильно сложил.
     
  10. увася
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    48

    увася

    Живу здесь

    увася

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Чернеет потому что если топить по 3-4 кг не образуется нужной температуры, если топить по 8-9 кг, то стекло в приципе чистое, но в комнате сауна! Возвращать хочу только топку. Я понимаю, что несу расходы, понимаю, что суд назначит экспертизу, но уже за вторую экспертизу будет платить ответчик, надеюсь, что до него допрет, что чистого стекла при 3-4 кг не будет и примет правильное решение!
     
  11. preparator_76
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.240
    Благодарности:
    4.041

    preparator_76

    Консультант

    preparator_76

    Консультант

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    4.240
    Благодарности:
    4.041
    Адрес:
    Москва
    Вы уверены, что сможете доказать, что темное стекло является существенным недостатком ухудшающим эксплуатационные характеристики и сможете доказать, что в потемнении стекла виновата именно топка?
     
  12. Konsul381
    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    6.227
    Благодарности:
    1.954

    Konsul381

    Живу здесь

    Konsul381

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.16
    Сообщения:
    6.227
    Благодарности:
    1.954
    Где-то написано, что оно не должно становится черным?
     
  13. КоляЛена
    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    4.438
    Благодарности:
    1.686

    КоляЛена

    Живу здесь

    КоляЛена

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    4.438
    Благодарности:
    1.686
    Адрес:
    Москва
    Ну это не факт. Экспертизу назначат если её кто-то потребует. Кто потребует, тот и оплатит.
    Потому прочитайте ещё раз прилагаемые к товару документы. Что в них по поводу чистоты стекла написано.
    Жара в доме - аргумент слабый. К недостатку товара не относится.
    Вы на профильной ветке о печах и каминах были? Там постоянный разговор про чистоту стёкол.
    Даже приличные изготовители не всегда производят удачную продукцию.
     
  14. увася
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    48

    увася

    Живу здесь

    увася

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва
    Производитель заявляет систему "чтстое стекло"! Соответственно, когда я покупал топку, то предварительно читал инструкцию в которой указана максимальная закладка дров 3-4 кг. А сейчас выясняется, что для правильной работы топки нужно 8-9 кг! Есть небольшая разница, да? Так вот расцениваю данный факт, что меня как потребителя ваели в заблуждение! Помимо жары в доме существует еще большой расход дров на который я не расчитывал. В профильной теме этот вопрос уже обсуждал. Сейчас мне надо найти кто сможет сделать независимую экспертизу топки, при эксплуатации в полном соответствии с инструкцией на русском языке!
     
  15. увася
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    48

    увася

    Живу здесь

    увася

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    48
    Адрес:
    Москва

Смотрите также: