1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Нужна помощь специалиста по клапану Runxin

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем GRoman7, 18.11.16.

  1. ghghghgg
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    ghghghgg

    Участник

    ghghghgg

    Участник

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Всем доброго времени суток. Установлен клапан runxin f68 + колонна 10х44. После нескольких лет эксплуатации возникла проблема: в режиме медленной промывки по началу раствор соли с бака уходит, но примерно через 20-30 минут вода начинает поступать в бак и к концу промывки бак заполняется полностью. Через 3-4 таких цикла 1 цикл проходит нормально. В чем м. б. неисправность, куда лезть?
     
  2. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.382
    Благодарности:
    2.300

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.382
    Благодарности:
    2.300
    Адрес:
    Тюмень
    @ghghghgg, проверьте давление воды.
    оно не должно быть менее 2,5 бар во время регенерации.
    проверьте на предмет заужения и сопротивления дренажную линию
     
  3. ghghghgg
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    ghghghgg

    Участник

    ghghghgg

    Участник

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Давление установлено в диапазоне 2-3,5 бара. Заужений нет. Вот гадаю, что может заставить клапан сливать вместо дренажа в солевой бак.
     
  4. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.382
    Благодарности:
    2.300

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.382
    Благодарности:
    2.300
    Адрес:
    Тюмень
    @ghghghgg, разберите узел инжектора.
    помыть-почистить.

    проверить взрыхление смолы при обратной промывке. возможно уже слежалась и/или заросла отложениями железа и создает сопротивление медленному потоку.
    Если колонна молочного цвета (полупрозрачная), то взрыхление можно наблюдать, просвечивая колонну фонариком.
    Смола должна подниматься не менее, чем на 15 см
     
  5. ghghghgg
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    ghghghgg

    Участник

    ghghghgg

    Участник

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Колонна светлая, но светом не просвечивается. Когда новая была, то просвечивала. В инжекторе грязи нет. Как ещё проверить взрыхление? Через 3-4 промывки одна всё таки проходит без заполнения бака.
     
  6. autoAAA
    Регистрация:
    17.10.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    autoAAA

    Новичок

    autoAAA

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Помогите настроить, по параметрам, Water-Pro AV 1252 RunXin F65P3 водоочиститель под загрузку и солевой бак 70 литров, смола Basesoft 45литров и кварц 10 кг, или этого маловато?
     

    Вложения:

    • IMG_20231005_065734.jpg
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.112
    Благодарности:
    5.722

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.112
    Благодарности:
    5.722
    Адрес:
    Москва
    Ага, маловато, можно было 60 л. смолы и не такой паршивой.
     
  8. Malahaev
    Регистрация:
    06.12.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Malahaev

    Новичок

    Malahaev

    Новичок

    Регистрация:
    06.12.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Прошу вкратце разъяснить в чем преимущества или недостатки противоточной регенерации смолы в ионообменных колоннах? Есть ли смысл переплачивать за клапан f68 или не заморачиваться и ставить f63 или f116?
     
  9. Ti1989
    Регистрация:
    17.09.18
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    2

    Ti1989

    Участник

    Ti1989

    Участник

    Регистрация:
    17.09.18
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    2
    Доброго всем дня.
    Прошу помочь с настройками.
    Имеем:
    Система обезжелезивания и умягчения воды. Клапан: Runxin F63P3
    Promix A 65 л, гравий.

    Чего то я перемудрил и теперь не знаю как отрегулировать, чтобы было ГУД.
    И еще вопросик: в баке для соли набирается вода же минуя фильтр? Железа в достаточном кол-ве и бак внутри уже рыжий. Надо ли его периодически мыть?

    Заранее благодарен.
    Прошу не судить строго. Я профан...
     
  10. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.382
    Благодарности:
    2.300

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.382
    Благодарности:
    2.300
    Адрес:
    Тюмень
    анализ воды нужен
    нужно
     
  11. Ti1989
    Регистрация:
    17.09.18
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    2

    Ti1989

    Участник

    Ti1989

    Участник

    Регистрация:
    17.09.18
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    2
    Во вложении. Screenshot_2023-12-17-18-45-28-369_com.whatsapp-edit.jpg
     
  12. Filipytsch
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    108

    Filipytsch

    Живу здесь

    Filipytsch

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Егорьевск, Троицк
    Какой размер корпуса? 65 литров промикса очень странная цифра, мешки по 25 или 12 литров, 65л никак не получается, сколько литров гравия?
     
  13. Ti1989
    Регистрация:
    17.09.18
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    2

    Ti1989

    Участник

    Ti1989

    Участник

    Регистрация:
    17.09.18
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    2
    Колонна 1354. Гравия столько, чтобы закрыть рассеиватель внизу.
     
  14. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.382
    Благодарности:
    2.300

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.382
    Благодарности:
    2.300
    Адрес:
    Тюмень
    Ресурс 6,5 м3
    обратная промывка 8 минут
    засолка 60 минут
    прямая промывка 4 минуты
    доливка в бак 4-5 минут (зависит от входного давления, смотреть по факту) надо, чтобы доливало 28-33 л.
     
  15. Filipytsch
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    108

    Filipytsch

    Живу здесь

    Filipytsch

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Егорьевск, Троицк
    Обратная промывка -12 минут
    забор соли - 60 минут
    прямая промывка -10 минут
    наполнение солевого бака- тут нужно сделать проверку скорости наполнения.
    для такого объема засыпки необходимо примерно 8,5-9кг соли.(26 литров воды в солевой бак.)
    Отсоединить трубку от солевого бака, опустить ее в ведро с мерными рисками, включить режим наполнения бака и замерить время наполнения ведра, допустим 5 литров (если больше "10литров" то будет точнее). По итогу посчитать за какое время наливает 1 литр. и потом эту величину в минутах умножить на 26 литр. и полученный результат в минутах внести в клапан для наполнения солевого бака (поплавок поднять до самого верха).

    Количество дней до регенерации не более 7.
    Количество кубов до регенерации 5,5м3.
    Давление воды на входе должно быть при режиме обратной промывке не менее 2,5 атм.