    Приветствую! Подскажите, пожалуйста, какой документ дает право газовщикам при приеме внутренней газовой сети в частном доме (турбированный газовый котел в котельной, плита и духовка в кухне-столовой) требовать форточку в котельной и в кухне? Я перерыла кучу газовых и строительных СНиПов и в итоге - тупик. Т. к. во-первых, невозможно понять какие из этих документов действующие, а какие уже нет. А, во-вторых, Единственный СНиП 2.04.08-87*, в котором есть это пресловутое требование о форточке - точно отменен еще в 2002 г. Но наши газовщики уперто требуют форточку.
    Научите, подскажите, как мне аргументированно послать их в дальний поход для изучения действующих норм, предварительно, подав мне газ в дом.
    Спасибо!
     
  2. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    3.515
    Благодарности:
    1.134

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    3.515
    Благодарности:
    1.134
    Адрес:
    Москва
    Самый простой способ письменно запросить у них основания наличия форточки, пусть сами придумывают ;) что Вы потом будете оспаривать, но это потеря времени.
    Если надо быстро, то решение находится не в правовом поле ...
     
  3. ВиктАрина
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    ВиктАрина

    Участник

    ВиктАрина

    Участник

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Севастополь
    @Mike_Z, пфффф. та готова на не правовое поле, т. к. жаль и времени, и нервы... Но мы тут в Севастополе дикие все - боремся с коррупцией.) Не понятно на какой козе и к кому подъезжать.)
     
  4. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    3.515
    Благодарности:
    1.134

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    3.515
    Благодарности:
    1.134
    Адрес:
    Москва
    Ну форум то у нас правовой, поэтому далее без комментариев,
    Проект у Вас есть ? А форточка в нем изображена?
     
  5. ВиктАрина
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    ВиктАрина

    Участник

    ВиктАрина

    Участник

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Севастополь
    в прикреплении то, что есть в проекте.
     

    Вложения:

  6. ВиктАрина
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    ВиктАрина

    Участник

    ВиктАрина

    Участник

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Севастополь
    вот и хочу точно знать в каком законе написано что форточка - наше всё! и, вообще, форточка - это что? почему пол окна, которые откидываются в режим микропроветривание и в нормальное проветривание - это не форточка?
    Требуют форточку. По всей видимости она должна выглядеть, как в послевоенных советских фильмах. На другое они не согласны.
     
  7. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    3.515
    Благодарности:
    1.134

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    3.515
    Благодарности:
    1.134
    Адрес:
    Москва
    А кто требует? Если проект согласован, требование форточки со стороны принимающего персонажа я бы расценил как вымогательство.
    Другое дело что у Вас должна быть приточная и вытяжная вентиляция в сответсвии с кубатурой помещения, указанной в проекте.
     
  8. ВиктАрина
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    ВиктАрина

    Участник

    ВиктАрина

    Участник

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Севастополь
    @Mike_Z, я выше выложила то, что написано в проекте. проектант написала, что приточная вентиляция - это форточка! мне кажется, что это странно. У меня всегда должна быть открыта форточка? это бред! а так у нас вентканалы по 200 мм - сдувает!
    Требует приемная комиссия. не дают разрешение на врезку.
     
  9. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    3.515
    Благодарности:
    1.134

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    3.515
    Благодарности:
    1.134
    Адрес:
    Москва
    Виноват, второе вложение не увидел, смартфон не самое удобное средство работы :)
    Если проект Вы как заказчик приняли, то надо делать форточку, либо переделывать и заново согласовывать проект, где указывать другой способ вентиляции.
     
  10. maxon
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    264

    maxon

    Живу здесь

    maxon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    дорогое решение подсказываете. Тут очевидно, что надо чехлить через контору которая делает газификацию. Если им оплачено за услуги - то это их проблема и баблосик на ростехнадзор они закладывают.

    Сначала это форточка, потом вытяжка на кухне будет)
     
  11. ВиктАрина
    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3

    ВиктАрина

    Участник

    ВиктАрина

    Участник

    Регистрация:
    02.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Севастополь
    @maxon, проект делала та же организация, что и принимает монтаж. Когда заказывали проект, я внятно сказала, что никаких советских окон и форточек у меня не будет. Будут пластиковые откидывающиеся Окна. Проектант сказала, что разницы нет. И написала - форточка. Приемка теперь заявляет, что это разные вещи. Хочу знать истину, чтобы найти виновного и наказать. Т. Е. Либо они примут как есть, либо переделают проект бесплатно, либо оплатят мне замену окон.
     
  12. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    2.049
    Благодарности:
    798

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    2.049
    Благодарности:
    798
    Адрес:
    Тверь
    Проектировщик прав.
     
  13. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    3.515
    Благодарности:
    1.134

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    3.515
    Благодарности:
    1.134
    Адрес:
    Москва
    Проект это просто услуга, Вам её просто сделали тяп-ляп, а Вы её просто приняли.
    Оспорить наверно можно, если сможете доказать, что Вы не просили форточки, но думаю не сможете.
    Другое дело, что если у Вас уже есть вентиляция, если я правильно понял, то пересогласовать проект убрав текст про форточки проблем нет никаких.
    Мне пришлось в точно такой же ситуации исправлять в проекте материал вент. трубы, вместо нержа написали асц.
     
  14. alex_1278
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    362

    alex_1278

    Живу здесь

    alex_1278

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    362
    Адрес:
    Павловский Посад
    Такая же ситуация, вместо вентиляции в кирпичной стене, которую случайно пропустил в проекте, по факту сделал оцинковкой того же сечения (буду переделывать в нержу, но позже). Писал информационное письмо, газмяс на него не ответил, в канцелярии сказали, что просто информационное, отвечать необязательно.
     
  15. maxon
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    264

    maxon

    Живу здесь

    maxon

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    802
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Москва
    @ВиктАрина у нас ростехнадзор думает так же - раз окно открывается, значит форточка
     