    Дом 300кв.м. Монтажники наваяли дикую схему и сдриснули с обьекта. Хозяин вышел на меня по знакомству. Просит помочь.
    Стоит Бакси слим напольник и бойлер 200л. Три этажа по 100кв.м. примерно. Секций около 90шт на этаж примерно. Гидрострела, коллекторы, и один насос Вило семерка на все это(!), в т. ч. и на бойлер. Если нужна еще инфа, допишу.

    Главный вопрос - если ставить три насоса по этажам на отопление, и один насос бойлера. То при нагреве бойлера, насосы отопления ведь выключаться не будут и будут гнать 70-80градусов в радиаторы, пока не нагреется бойлер. Ведь три провода в одну клемму не засовывать же на плате котла..?
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    14.524
    Благодарности:
    9.899

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    14.524
    Благодарности:
    9.899
    Адрес:
    Россия, Москва
    Промежуточное реле никто не отменял. это первый вариант.
    Подключить бойлер ДО гидрострелки и запитать от котла только насос котлового контура и насос загрузки бойлера. Это второй вариант.
     
  3. cthutqs
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    937
    Благодарности:
    1.210

    cthutqs

    Живу здесь

    cthutqs

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    937
    Благодарности:
    1.210
    Адрес:
    Россия
    @Andrey1945, Доброго времени суток, гляньте у меня в альбоме, там есть релейная схема управления, единственно на отопление стоит один насос на все этажи.
     
  4. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.820
    Благодарности:
    974

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.820
    Благодарности:
    974
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И что такого, на ваш дом на радиаторное отопление может и сорокового хватить.
     
  5. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    63

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Там еще загвоздка в том, что каждый этаж поделен на два крыла, левое и правое. И их надо как-то объединить.
    У меня в голове два варианта 1) из коллектора выходит насос, а затем тройник и подача двоится на каждое крыло. Обратка также тройником.
    2) объединить подачу одного крыла с обраткой другого. Получится много трубы в холостую без радиаторов придется преодолеть насосу.

    Какой вариант в сложившейс ситуации лучше? И что по насосам скажете ?
    Понятно, что в идеале надо просуммировать сопротивление секций радиаторов, потери по длине и местные, но все не учту, ибо трубы все в стяжке уже, система запущена. Напомню, что труба вся 25ая ПП, около 90секций и 100кв.м. каждый из трех этажей. Какой насос взять ? Есть вариант стояки на 2 и 3 этаж потолще сделать, имеет смысл?
     
  6. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.820
    Благодарности:
    974

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.820
    Благодарности:
    974
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы схему нарисуйте, вообще 90 секций это примерно 15 кВт, через 25 ю трубу можно спокойно прокачать 20 кВт.
     
  7. Giperborej
    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    1.384

    Giperborej

    Живу здесь

    Giperborej

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.13
    Сообщения:
    1.430
    Благодарности:
    1.384
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приветствую всех котельщиков, кочегаров и теплотехников!
    Вот проблемка нарисовалась у меня.
    прилагаю рисунок.
    имею такое вот тепловое хозяйство.
    от котла 1 идет магистраль на теплицу 1 и дом 1. там все хорошо.
    далее от этого же узла из коельной выходит магистраль к теплице 2 (там все хорошо). там стоит еще котел (номер2). он как бы подсоединен в основной теплотрассе, которая заканчивается на доме номер2. в доме 2 проблемы. там стоят панельные радиаторы по 3кВт каждый. 6 штук. подключение низ-низ (не нижнее, а боковое). верх радиатора кипяток, а вот середина внизу - теплая. такая ситауция наблюдается при работе котла номер1. ЦН работает рядом с ним.
    как думаете, из-за чего наблюдается такая ситуация? как мне кажется возможно не хватает производительности насоса. (т.к. при работе котла 2 и насоса рядом с ним такого не происходит и прогрев идет по всему радиатору).
    можно было бы включать 2 насоса сразу, но как видите на рисунке они будут дуть навстречу друг другу.
    может стоит насос у котла 2 перевернуть, что бы изменить поток, тогда они будут включены последовательно? или причина еще в чем то? (на рисунке я немного не точно изобразил - насос около котла 2 стоит прямо на выходе из котла, а не на магистрали).
    не хочется городить гидрострелки и т. п. мржет у кого есть какие нибудь соображения?
     

    Вложения:

    • 20161116_224935.jpg
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.335
    Благодарности:
    3.521

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.335
    Благодарности:
    3.521
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сбалансировать систему на одном насосе. Если не будет хватать - поставить последовательно с первым еще один.
     
  9. Logvin
    Регистрация:
    30.06.12
    Сообщения:
    1.357
    Благодарности:
    636

    Logvin

    Живу здесь

    Logvin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.12
    Сообщения:
    1.357
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Звенигород Московская область
    У меня похожая схема, кольцевая гидрострелка (это когда с одной стороны от котла вход, с другой стороны выход на котел) и 3 контура от этой стрелки, первый контур (от входа с котла) подключен БКН, далее по 1 контуру на этаж. Каждый контур и котел имеют свои насосы.
    Если держать систему на постоянной температуре (у меня сейчас так и сделано) это режим поддержания бойлера 60 градусов, то настроено так:
    Котел (у меня электрический, но тут роли не играет) держит в системе по своему кругу (через кольцевую гидрострелку) всегда 60 градусов, БКН своим термореле управляет своим насосом, а на каждый этаж стоит термореле (с алли) настроенное на 20 градусов в помещении. Эти реле управляют насосами контуров этажей.
    Если делать схему типа погодо-зависимое управление котлом, и БКН включает на котле в нужное время свой режим, то на БКН реле переключатель, можно фазу пустить на центр, и когда включилось реле то запитан насос БКН, а выключено то запитаны насосы контуров.
    Есть вариант когда ставится термодатчик от котла на БКН, то тогда на котле есть реле переключатель для насоса контура БКН и этажей.
     

Смотрите также: