1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Котлы Rinnai - 3

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Теплоникс, 19.10.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dr-alex2
    Регистрация:
    06.10.19
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    60

    Dr-alex2

    Живу здесь

    Dr-alex2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.19
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    60
    @dryulya54,
    Вы на крышку котла смотрели?
    Мин давление у вас по моему 27 27,1
    У вас по акту 25
    Верхнее норма,
     
  2. dryulya54
    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    dryulya54

    Живу здесь

    dryulya54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    На приборе смотрел, было 27. Это сильно повлияет на работу котла? Может записал ошибочно. Первый настройщик вообще 15 поставил. Расход за предельный был 54 Куба, второй поменял и сразу расход до 36 упал. На улице около минус 20 было. После праздников буду с ними связываться так же, почему не греет по температуре в помещении.
     
  3. Dr-alex2
    Регистрация:
    06.10.19
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    60

    Dr-alex2

    Живу здесь

    Dr-alex2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.19
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    60
    Влияет, мощность котла в мин режиме.
    Вам просто установщик котла ставил или риннай сервис?
     
  4. dryulya54
    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    dryulya54

    Живу здесь

    dryulya54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Ставил котёл сам. Первый пуск делала компания Техногаз, не Риннай, они и настраивали.
     
  5. Dr-alex2
    Регистрация:
    06.10.19
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    60

    Dr-alex2

    Живу здесь

    Dr-alex2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.19
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    60
  6. dryulya54
    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    dryulya54

    Живу здесь

    dryulya54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Да. Внутренний диаметр трубы 32 совпадает с 3/4, такой же выход и из газового котла. Не ищите подвоха в СО. По системе отопления обсуждал с проектировщиком, он все мои расчёты проверял и корректировал. Это все делалось в фирме где закупался, она именно специализируется на отоплении. Батареи тоже с достаточным запасом, он пытался сократить, я отказался.
     
  7. Dr-alex2
    Регистрация:
    06.10.19
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    60

    Dr-alex2

    Живу здесь

    Dr-alex2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.19
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    60
    Вот к ним все вопросы.
     
  8. Dr-alex2
    Регистрация:
    06.10.19
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    60

    Dr-alex2

    Живу здесь

    Dr-alex2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.19
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    60
    @Roaroma, эх, почитайте страниц так 5 назад
    Потом вынесете суждение о защите проектировщиков
     
  9. AleksAleksAleks
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    59

    AleksAleksAleks

    Живу здесь

    AleksAleksAleks

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Россия
    Распишите 1 - 9 куда выходят (5,6,7,8 то же подача?) и сколько батарей на каждой линии,
    10 и 11 откуда обратки, на 10 то же насос стоит.
    Систему сами делали ? Вот это замудрёж. Сколько комнат на
    первом этаже и сколько на втором.
    С ваших слов: при выставлении теплоносителю 50 градусов становится
    холодно, делаю я вывод 100% не правильно спроектирована и замудрена
    схема разводки.
    Напишите поэтапное: как вам регулировали мин и мах давление.
     

    Вложения:

    • Котёл тул.jpg
  10. Dr-alex2
    Регистрация:
    06.10.19
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    60

    Dr-alex2

    Живу здесь

    Dr-alex2

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.19
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    60
    Схема СО секретная, неделю выпрашиваю.
    Там ещё баня 76 м2
     
  11. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.990

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.745
    Благодарности:
    4.990
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Подвох в том, что пропускная способность кранов на 3/4 разная. 3/4 - это размер резьбы, а внутренний диаметр обозначается на кранах иначе - ПН20, ПН25 и т. д.
     
  12. AleksAleksAleks
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    59

    AleksAleksAleks

    Живу здесь

    AleksAleksAleks

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Россия
    @dryulya54, Нужен ответ, на фото что подключено
    или заглушено под номером 1 и 2.
    Немного не по теме, но напишу: Одноконтурный котёл - это
    если из двухконтурного котла выкинуть вторичный теплообменник,
    а в одноконтурном котле вторичный теплообменник это бойлер
    косвенного нагрева. Принцип работы вторичного теплообменника
    и бойлера косвенного нагрева одинаков - первичный теплообменник
    нагревает воду, которая бежит через вторичный теплообменник или
    бойлер косвенного нагрева, а вода водопроводная проходя через
    вторичный теплообменник или бойлер косвенного нагревается и поступает
    на ГВС (душ и т. д.).
    Регулировать мин и макс давл на двухконтурном котле надо при включённом ГВС,
    одноконтурный при включённом бойлере косвенного нагрева .
     

    Вложения:

    • одноконтурник 2.jpg
    • одноконтурник 3.jpg
    Последнее редактирование: 07.01.21
  13. dryulya54
    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    dryulya54

    Живу здесь

    dryulya54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Верхний коллектор это подача, сверху вниз - 3 этаж, 2, 1, тп, низ котельная и к ней же баня. Нижний коллектор это обратка сверху вниз - 1 этаж, 2, 3, тп, снизу котельная и к ней же баня. Насос стоит в бане и перед котлом на обратке. Запущен только 1 этаж, котельная и от неё баня. На 1 этаже 16 батарей. Батареи есть на 500 и 200. Система отопления попутка. Зачем рисовать схему когда попутная система одинаковая. В доме пока не проживаем. Батареи прогреваются быстро после включения котла. Вчера вечером опять выставил котёл по температуре в помещении на 24, термостат в котельной, утром пришёл, показывает 19 на термостат. Котёл не пытается нагреть помещение до установленной. Время прошло 12 часов, расход газа 22 куба. На улице минус 28 утром в 8.40.
     

    Вложения:

    • pic1609918829578.jpg
    • pic1609918684339.jpg
    • pic1609918516998.jpg
  14. dryulya54
    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    dryulya54

    Живу здесь

    dryulya54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Бойлер не подключён. Регилировали котёл при включённом отопления.
     
  15. dryulya54
    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7

    dryulya54

    Живу здесь

    dryulya54

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.11.20
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    7
    Так у ППР на 32 внутренний диаметр 21, кран 3/4 диаметр 20.
     
Статус темы: