Помогите разобраться с трехходовым смесительным клапаном

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sergunchik22, 11.11.16.

  1. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если для эксперимента, по логике, нужно было кран перекрыть.
    М. б. неисправность, засор, воздух. Неправильный монтаж тоже возможен.
    Сам клапан по температуре оценить сложно. Если на ощупь - оценивайте разницу в температурах между подводкой к клапану (1) и трубой подачи (2).
    20161106_191259.jpg
     
  2. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    Кран-то верно поставлен? "АВ" к котлу смотрит? И фильтр чистый перед насосом?
    Думаю будут примерно одинаковые... А противоуклона нету здесь?
     

    Вложения:

    • Снимок.jpg
    Последнее редактирование: 12.11.16
  3. twinsolt
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367

    twinsolt

    Живу здесь

    twinsolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Латвия
    Нет, неправильно. Температуру в 55°С поддерживает порт АВ в результате смешения обратки с порта А и порта В. Если у вас недостаточный расход остывшей воды из порта А, то все остальное, способное пройти через трубопроводы в условиях заданного давления (напора), пойдет через порт В. Если вы при этом чрезмерно зажмете порт В, то ограничите общих расход теплоносителя через котел.
    Это все- вопрос проектного расчета.
     
  4. twinsolt
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367

    twinsolt

    Живу здесь

    twinsolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Латвия
    С таким-то насосом? Тем более, что малый круг, по словам автора, вот-вот в отрыв собрался.
     
  5. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    ИМХО, по сути @Sergunchik22 прав. Ведь предназначение клапана - обеспечить подмес лишь при разогреве котла для предотвращения конденсатообразования. После того как температура в зоне смешенния клапана достигнет ~ 55°C клапан начнет перекрываться. Возможно, что какое-то время (до нагрева до заданной температуры уже обратки из СО) клапан будет то открываться, то закрываться.
    После того, как температура обратки из контура отопления достигнет 55°С, перепускной байпас уже не нужен.
    Расчетный расход теплоносителя через котел от этого байпаса зависеть не должен.
     
  6. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    В отрыв можно уйти и плохой циркуляцией из-за завоздушивния.
     
  7. twinsolt
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367

    twinsolt

    Живу здесь

    twinsolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Латвия
    Предназначение- обеспечить подмес на всех режимах работы. Кто сказал, что обратка из отопительных контуров должна быть обязательно выше 55°С? В больше половины мной виденных примеров такая температура уходит на подачу.

    Я, наверное, криво выразился. Чрезмерный зажим подмеса может вызвать уменьшение проектного расхода на котле.
     
  8. twinsolt
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367

    twinsolt

    Живу здесь

    twinsolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Латвия
    @Sergunchik22, еще в качестве версии: со всей дури в трубопроводах заварили проход в одном или нескольких местах, оставив лишь маленькое отверстие.
     
  9. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    При любом положении трехходового клапана расход "АВ" будет одинаковый, изменится только количество холодной "А" или горячей "В" составляющей.
     
  10. twinsolt
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367

    twinsolt

    Живу здесь

    twinsolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Латвия
    Я, возможно, туплю с утра, но ни разу не понял. Как из-за воздушной пробки можно уйти на взлет, если весь малый контур прогревается и радиаторы прогреваются (хоть и после танцев с бубном)?
     
  11. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это норма для твердотопливных котлов для предотвращения конденсатообразования. Целесообразности подмеса на других режимах, кроме низкотемпературного, не вижу.
     
  12. twinsolt
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367

    twinsolt

    Живу здесь

    twinsolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Латвия
    ээээ... я, по-моему сам себя перемудрил. Щас вспомню.
     
  13. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.523
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    @Sergunchik22,
    Имеет подключение ДУ50 (60мм наружный диаметр трубы), а у Вас 32 ПП, сильно вы его конечно поджали. Плюс дрогнувшая рука при пайке, вот и не хватает расходу теплоносителя Вашей системе... Котёл подкипает, а батареи недополучают...
     
  14. twinsolt
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367

    twinsolt

    Живу здесь

    twinsolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Латвия
    Не, точно туплю с мыслеизвержением.
    Я писал не про обратку на котел, а про обратку с контуров потребления. Там далеко не факт, что будет 55, поэтому термостат может быть всегда в состоянии подмеса.
     
  15. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Справедливости ради... Не совсем так, так как гидравличекое сопротивление отопительного контура может быть значительно выше сопритивления в байпасе. Это скажется на общем расходе.
    Но с таким насосом, скорее всего, это будет незаметно.
     
    Последнее редактирование: 12.11.16