Выполнение ТУ по увеличению мощности с 15 до 25 кВт

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем dimka1378, 11.11.16.

Метки:
  1. AndyFedo
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    AndyFedo

    Живу здесь

    AndyFedo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область
    А смысл есть 25мм закладывать, если и 16мм с большим запасом проходят?

    Вы имеете в виду сразу при подключении 15кВт поставить автомат на 40 или 63 и не увеличивать мощность по документам?)
     
  2. AndyFedo
    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35

    AndyFedo

    Живу здесь

    AndyFedo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.17
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Московская область
    Имелся в виду аллюминевый СИП 4х16. Действительно ли он понесет 3-фазную нагрузку до 45кВт?
     
    Последнее редактирование: 08.10.18
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, для СИП 4х16 допустимая нагрузка - до 100А, а это на трех фазах 69 кВт.
     
  4. ELITE83
    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    838

    ELITE83

    Живу здесь

    ELITE83

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Калуга
    алюминий
    SIP 16мм2 1ф= 60А (13кВт) 3ф = 55А (36кВт)
    SIP 25мм2 1ф= 85А (19кВт) 3ф = 75А (50кВт)

    на деле 16мм2 выдержит 45кВт если будет замурован в стену например или по воздуху и не очень длинный, но БЕЗ запаса, даже с перегрузкой

    А вы уверены, что у вас СИП 16мм2 ? а не 15 или даже 14 мм на самом деле? качественный кабель найти сложно, и даже качественный достаточно пару раз изогнуть и он может перегореть в этом месте!

    Также алюминий имеет очень большое сопротивление, поэтому при предельных нагрузках он сильно нагревается, а с ростом температуры, растет сопротивление! = еще больше нагрев!

    так что не экономьте и кладите 25мм2 минимум! особенно на ввод! а то даже и 32мм!
     
    Последнее редактирование: 09.10.18
  5. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это откуда данные? Вот официальные данные завода:
    2018-10-09_09-04-28.png
     
  6. alwol2000
    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    164

    alwol2000

    Живу здесь

    alwol2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.14
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если поставить автомат 40 или 63 А сразу, могут быть проблемы с проверяющими.
    Мне рассказывал электрик - Ленэнерго даже в суд подавали, но потребитель выиграл суд, на основании, что платил.
     
  7. ELITE83
    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    838

    ELITE83

    Живу здесь

    ELITE83

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Калуга
    заводов много... и еще больше полулегальных, подпольных и иностранных поставщиков
    разброс показателей весьма велик, но 100А ну никак 16мм2 алюминия не вытянет!
    поэтому и написал - по договоренности... 63 могут и не дать, а вот 40А вместо 25А вполне...да и можно затереть 40/63 и наклеить 25...
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С точки зрения безопасности
    1. На многих сетях автомат С63 уже не отрабатывает короткое замыкание.
    2. СИПа с заниженным сечением чуть более, чем дофига. Но и хороший под 40 А уже хорошо так греется.
    3. Из вышесказанного следует - на 25 кВт лучше тянуть СИП-4 4*25 и втыкать автомат С40 или B50.
     
  9. ELITE83
    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    838

    ELITE83

    Живу здесь

    ELITE83

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Калуга
    на вводе 63 при кз провода вырубит
    а сразу после входа в дом должен стоять щит распределительный и там уже надо ставить автоматы нужного номинала - так что при кз в доме должно отрубить защиту в щитке в доме, а не на столбе вводной...
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Моя практика показывает, что не всегда. Иногда успевает вылететь вставка на ТП, или сгореть СИП 16 кв. мм. Для себя, любимого, такой риск считаю неприемлемым.
    Но если вводной у Вас на столбе - то и фиг с ним, пусть горит.
     
  11. ELITE83
    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    838

    ELITE83

    Живу здесь

    ELITE83

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.15
    Сообщения:
    2.020
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Калуга
    ок вот вам математика для 16мм2 и ток в 100А
    удельное сопротивление алюминия 0.028 ом/мм2 *1м
    берем 10м кабеля (примерно от столба до дома)
    0,028/16 = 0,00175 * 10 = 0,0175 ом
    падение напряжение составит 1.75В
    при токе в 100А это будет 175Вт нагрева!
    тоесть 17Вт на метр... напомнь, что паяльники от 20Вт идет бытовые...

    и это при +20... а ТК алюминия 4.3! и уже при 50 сопротивление будет вдвое выше и нагрев в 4 раза сильнее! - так что стоит процессу начаться и кабелю хана!
    ну на 16 вешать 63 - это уже перебор
    на 16 максимум 40А
    на 25 уже и 63 можно
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вот и я про то же.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.628
    Благодарности:
    26.514

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.628
    Благодарности:
    26.514
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заодно и погреемся...
     
  14. SudarS
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.929

    SudarS

    Живу здесь

    SudarS

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    1.582
    Благодарности:
    3.929
    Адрес:
    Москва
    и денежек за этот обогрев отдадим)

    ... а потом все удивляются, куда делись холодные зимы и откуда взялось глобальное потепление)
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.035
    Благодарности:
    6.499

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.035
    Благодарности:
    6.499
    Адрес:
    Рязань
    А всё же, откуда эти цифры?