1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26

Одноэтажный каркасник 200кв.м в М. О. в зиму

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем PabloEscobar, 11.11.16.

  1. Maxbrovin
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.511
    Благодарности:
    8.020

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.511
    Благодарности:
    8.020
    Адрес:
    Москва
    Копал, понятное дело, трактор :) Все знакомые профессиональные электрики готовы морду набить за отсутствие/наличие металлической оболочки или щиток дешевле пол миллиона. Только на простой вопрос, почему-то предлагают забить 3 уголка и обварить :)]
     
  2. Bap451
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    304

    Bap451

    Живу здесь

    Bap451

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    304
    Ну в случае с полосой будет много эффективнее, если не будет промерзать тем более)
    У меня вот знакомый электрик очень интересную вещь рассказал, что можно приварив к каркасу фундамента фрагмент заземления, то это будет очень хороший уравниватель потенциала, что никаких других защит не потребуется, хотя обьяснить это сам не могу
     
  3. singer777
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    2.468
    Благодарности:
    4.003

    singer777

    Живу здесь

    singer777

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    2.468
    Благодарности:
    4.003
    Адрес:
    Тверь
    Интересно на сколько все эти мероприятия удорожают фундамент? Да и гемороя мин в 2 раза больше по зиме. Я вот отказался от 2-х ушп как увидел первый снег, а потом второй.
     
  4. Maxbrovin
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.511
    Благодарности:
    8.020

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.511
    Благодарности:
    8.020
    Адрес:
    Москва
    Вот и правильно! Ни хрена зима не удорожает, всё за те же деньги. Просто хочется дать хорошим плотникам профильную работу в зиму, а здесь всё будет совсем не просто ;)
     
  5. singer777
    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    2.468
    Благодарности:
    4.003

    singer777

    Живу здесь

    singer777

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.11
    Сообщения:
    2.468
    Благодарности:
    4.003
    Адрес:
    Тверь
    ну как же:
    тент (построить навес. купить тент)
    выкинуть мерзлый песок = лишняя работа
    пушки (в аренде или купить)
    солярка в пушку (доставка солярки, возня с канистрами)
    загнать технику для планировки песка видимо не удастся = много, очень много ручного труда
    дышать выхлопными газами при трамбовке - занятие не из лучших (и ни один день)
    про бетон с добавками я молчу. (они тоже стоят денег)

    На лицо удорожание.
     
    Последнее редактирование: 28.11.16
  6. БабудайАга
    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    2.185
    Благодарности:
    29.889

    БабудайАга

    Лёша

    Регистрация:
    17.07.12
    Сообщения:
    2.185
    Благодарности:
    29.889
    Адрес:
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Я бы не стал за те же деньги делать - везде есть зимний коэффициент.
    Холодно, стесненные условия, руки коченеют, техника с повышением амортизационных работает...
    Снег разгребать, гарантии давать, то скотч не липнет, то бетон не стынет...

    Вот у нас труба три месяца в поселке водопроводная рядом с моей землей пробита, так пока зима не пришла никто и копать без зимних не хотел. А тут на тебе - экскаватор, 10 человек прибыло... :)]
     
  7. Maxbrovin
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.511
    Благодарности:
    8.020

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.511
    Благодарности:
    8.020
    Адрес:
    Москва
    Ребята! Я про то, что лишних денег за происходящее не просил. Не ищите проблему там, где её нет, мы уже большие и совместно принимаем обдуманные решения
    https://www.forumhouse.ru/posts/17270760/
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.289
    Благодарности:
    17.783

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.289
    Благодарности:
    17.783
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Если грунт = суглинок, то получите полное сопротивление растеканию тока = 23,27 Ом
    Если грунт = песок, то получите 116,37 Ом
    Норма - не более 30 Ом! icon_old.gif
     
  9. Maxbrovin
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.511
    Благодарности:
    8.020

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.511
    Благодарности:
    8.020
    Адрес:
    Москва
    Вот, спасибо добрый человек!
    Там злая, сухая, рыжая глина, глубина от 1,8 м. Такой сварки полосы достаточно?
     

    Вложения:

    • IMG-20161129-WA0000.jpg
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.289
    Благодарности:
    17.783

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.289
    Благодарности:
    17.783
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Maxbrovin, для глины сопротивление заземлителя, с вышеуказанными длинной и материалом, составит порядка 18 Ом.
     
  11. mrbukov
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    906
    Благодарности:
    302

    mrbukov

    Живу здесь

    mrbukov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    906
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    вологда
    это хорошо или плохо поясните?
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.289
    Благодарности:
    17.783

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.289
    Благодарности:
    17.783
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @mrbukov, выше-же написано. Норма - не более 30 Ом.
    Если сопротивление заземлителя меньше - хорошо. Если больше - надо принимать меры, чтобы довести сопротивление заземлителя хотя-бы до нормы.
     
  13. Maxbrovin
    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.511
    Благодарности:
    8.020

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Maxbrovin

    Портфолио в профиле

    Регистрация:
    03.06.11
    Сообщения:
    3.511
    Благодарности:
    8.020
    Адрес:
    Москва
    @PabloEscobar, предлагаю проверить по весне...
     
  14. mrbukov
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    906
    Благодарности:
    302

    mrbukov

    Живу здесь

    mrbukov

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    906
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    вологда
    @DiJo а уголки по 2 метра, 3 штуки, обваренные полосой под подушкой в глине, сколько ОМ?
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.289
    Благодарности:
    17.783

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.289
    Благодарности:
    17.783
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Maxbrovin, лучше после затяжного на несколько дней дождя.
    Поймите - это не фактическое значение сопротивления грунта растеканию тока. А расчетное. Для ориентира - подойдет-ли тот или иной заземлитель для того или иного грунта.