1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Странности вокруг уличного столба

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Gazland, 09.11.16.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.858
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.858
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При отсоединении нуля мы получаем последовательно подключённые через остатки нуля пары из параллельно подключённых потребителей. Каждый участник пары получает долю от 380В обратно пропорционально своей мощности. 3800Вт духовка в паре с лампочкой 100Вт получит 10В, а лампочка остальные 370В. Поэтому и сгорела в основном электроника, как самая маломощная из потребителей.
    Если на духовку мы просто подадим 380В вместо 220, её ток вместо 17А составит 29А - вот тут уже можно рассуждать о времени срабатывания 16А автомата. Внезапно оно от 20 до 500 секунд...
     
    Последнее редактирование: 12.11.16
  2. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    654

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Королев
    Похоже на правду. У хорошей электроники на входе ставят предохранитель. Он то и должен был перегореть в этом случае. Но, видно, у сгоревшей электроники время плавление-сгорания предохранителей больше, чем у АВ.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.858
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.858
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не силён в полупроводниковых устройствах, но по-моему они сгорают при превышении напряжения почти мгновенно и это не связано с увеличением тока, по крайней мере, соизмеримым по времени с реакцией предохранителя.
     
  4. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    654

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Королев
    С электроникой надо разбираться отдельно. В правильных схемах в блоке питания предусматривается защита от подобных превышений напряжения.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Нет. Не предусматривается.
     
  6. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    654

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Королев
    Вам они просто не встречались.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Может где-то и есть, но это приятное исключение за дополнительные деньги. В подавляющем большинстве бытового оборудования электронные схемы защиты от перенапряжения не имеют. Такая функция в них не заложена.

    Когда последний раз сталкивался с монтажниками автоматических ворот, то вообще услышал от них инфу, что электронному блоку ворот требуется стабилизатор.
     
  8. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    654

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.139
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Королев
    Именно так: львиная доля ширпотреба не имеет такой защиты - это результат погони за дешевизной. Есть встроенные стабилизаторы с функцией ограничения входного напряжения, но это для ответственных изделий и они стоят денег.
     
  9. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    99% защит в быту токовые, от перепадов напряжения не спасают.
     
  10. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458
    Адрес:
    Ярославль
    Предохранитель не предназначен для защиты устройства от внешних катаклизмов, а лишь защищает жилье от пожара при выходе устройства из строя.
    Старый афоризм электронщиков: "Предохранитель сгорает последним, когда уже сгорело все остальное" :)
    Разумеется, это не относится к предохранителям, предназначенным для защиты электросетей.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.061
    Благодарности:
    31.919

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    16.061
    Благодарности:
    31.919
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Неааа ! :no:
    Предохранитель в электронике защищает только от чрезмерного аппетита по току означенного устройства, т. е. перегрузки, и ни от каких скачков/бросков напряжения (даже кратковременных) спасать не обязан. :no:
    Поэтому результат будет таким. :aga:
    То есть он сгорает (в лучшем случае, а может и не сгореть) в результате КЗ в уже самом сгоревшем устройстве (его полупроводниковых внутренностях). :(
    И это совершенно правильно заметил @Nemetzelectro, :super:
     
  12. Gazland
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.340
    Благодарности:
    750

    Gazland

    Живу здесь

    Gazland

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    1.340
    Благодарности:
    750
    Адрес:
    Москва
    Для информации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
    Цена вопроса от 20-50 рублей
    http://www.chipdip.ru/video/id000279051/
    Как раз варистор и способствует для срабатывания автомата при скачке напряжения.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    И что с этой информацией делать?
    К каждому электронному аппарату подбирать варистор, который срабатывает при напряжении 300 В?

    Так я знаю решение проще - реле контроля напряжения.
     
  14. I_Rex_I
    Регистрация:
    17.09.16
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    125

    I_Rex_I

    Живу здесь

    I_Rex_I

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.16
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    125
    Не надо ничего подбирать, во многих БП он имеется по умолчанию...
    Дешевые сетевые фильтры-удлинители, только варистором и защищают сеть от импульса напряжения.
     
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.794
    Благодарности:
    8.458
    Адрес:
    Ярославль
    Варистор в устройстве стоИт за предохранителем и провоцирует его перегорание. Автомату он, как правило, индифферентен.