1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расстояние от стен цоколя до штырей заземляющего устройства

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Dadan2015, 09.11.16.

  1. Dadan2015
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    34

    Dadan2015

    Живу здесь

    Dadan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Алматы
    Расстояние от стен цоколя до штырей заземляющего устройства
    Сейчас у меня засыпка пазух котлована пока не сделана. Встал вопрос о сооружении заземляющего устройства. Можно ли сейчас вбить уголок в дно котлована с тем, чтобы потом не мучиться с копанием? Есть ли минимальное расстояние от фундамента? Спасибо заранее за совет.

    20161106_155825.jpg
     
  2. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.516
    Благодарности:
    7.315

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.516
    Благодарности:
    7.315
    Адрес:
    Домодедово
    Нет ли у Вас скважины на воду (случайно) :faq:
     
  3. Dadan2015
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    34

    Dadan2015

    Живу здесь

    Dadan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Алматы
    Нет, скважины нет. Водопровод. Грунт - глина, грунтовых вод нет вообще (это предгорье)
     
  4. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.431
    Благодарности:
    1.556

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.431
    Благодарности:
    1.556
    Адрес:
    Киев
    По умолчанию на расстоянии 0,8 метра от стены доступной прикосновению, стоящей на фундаменте, с верхом ЗУ от поверхности 0,5-0,7 метра!
     
    Последнее редактирование модератором: 30.05.18
  5. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    2.803

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    2.803
    Простите, но я немного фигею. На фотке отлично видно торчащую арматуру БУРОВЫХ СВАЙ (и, к сожалению, не видно арматуры самого фундамента), а вы спрашиваете, можно ли уголок вбивать в дно котлована. У ВАС УЖЕ В ЗЕМЛЕ КУЧА ЖЕЛЕЗА ЗАРЫТА, НАФИГ КОМУ СДАЛСЯ ВАШ УГОЛОК?
     
  6. Dadan2015
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    34

    Dadan2015

    Живу здесь

    Dadan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Алматы
    У меня фундамент плита. Никаких свай там в помине нет.
     
  7. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.867
    Благодарности:
    1.828

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.867
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Волгоград
    Ну так она армированная, причём насколько вижу на фото, арматура металлическая. Чем она Вас не устраивает в качестве заземлителя?
    Вы ошиблись. Я подозреваю, что это - выпуски под колонны
     
    Последнее редактирование: 10.11.16
  8. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    2.803

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    2.803
    один фиг куча железа в земле под домом!
     
  9. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.867
    Благодарности:
    1.828

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.867
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Волгоград
    И я про то же...
     
  10. Dadan2015
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    34

    Dadan2015

    Живу здесь

    Dadan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Алматы
    Ага, то есть вы предлагаете тупо заземлиться на арматуру? А может лучше на трубу газовую? Не, ну а чо, она же тоже железная. Или хотя бы на водопроводную. И нафига люди страдают онанизмом со всякими штырями, да пирамидками? Не, ну правда, зачем париться, когда кругом столько железа...
     
  11. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    158

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Москва
    @Dadan2015, Вам предложили ИДЕАЛЬНЫЙ вариант устройства заземления, а Вы надулись... Если не хотите использовать фундамент, вбивайте в дно котлована и обваривайте. Имхо, при такой глубине отступ 0,5 м. вполне достаточен.
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    2.803

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    2.803
    Это предлагаю не я, а ПУЭ, а также такие специалисты в вопросах заземления, как Базелян Эдуард Меерович.

    Ссылку на Базеляна искать лень, можно на ютьюбе или на сайте zandz. ru посмотреть его вебинары по заземлению, где он неоднократно это повторяет!

    потому что не понимают, что у них уже есть заземлитель. им кто-то сказал копать от забора и до обеда, они и копают.
     
  13. Dadan2015
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    34

    Dadan2015

    Живу здесь

    Dadan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Алматы
    @muai2, Ну спасибо, буду думать. Вы меня озадачили. Извиняюсь за реакцию, думал, что меня дурачат
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    2.803

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    2.803
    Единственный момент - у вас арматур на вязке, или есть проваренные соединения?
     
  15. Dadan2015
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    34

    Dadan2015

    Живу здесь

    Dadan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Алматы
    В основном - вязаные. Сварка только при наращивании арматуры в колоннах.
     

Смотрите также: