Исправление схемы системы отопления дома

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Qiwi-, 08.11.16.

  1. twinsolt
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367

    twinsolt

    Живу здесь

    twinsolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Латвия
    Если на перепускном будет установлено меньшее, чем давление, создаваемое насосом на входе в контур, то сработает перепускной.
    это трехходовой, который полностью перекрывает один из протоков. Это то, что далее вы назвали клапаном двухпозиционным.
     
  2. Qiwi-
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Qiwi-

    Участник

    Qiwi-

    Участник

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    А, я понял
     
  3. Qiwi-
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Qiwi-

    Участник

    Qiwi-

    Участник

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Перепускные в выходные смогу проверить.
    Что касается клапана, тоже прихожу к выводу, что не нужен он. Если все вручную уже, то этот элемент автоматизации никакой погоды не делает, только сломаться может.
     
  4. Qiwi-
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Qiwi-

    Участник

    Qiwi-

    Участник

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Подскажите вот по этим вопросам, пожалуйста?
     
  5. twinsolt
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367

    twinsolt

    Живу здесь

    twinsolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Латвия
    Смотря какие задачи. Например, без 3-ходового вы будете лишены возможности низкотемпературного отопления, если потом захочется (а оно захочется). Зависит также от местонахождения магистралей и возможностей теплоизоляции: не всегда полезно гонять высокую температуру в некоторых местах.
    Например, ESBE VTA 572 с регулировками 20-45°С с KVs 4.5 или 4.8. Но посмотреть по сопротивлениям.
    Ну или для истинного джедая- комплект ESBE CRA 111 в комплекте с VRG 130.
     
  6. Qiwi-
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Qiwi-

    Участник

    Qiwi-

    Участник

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Ну, специально для низкотемпературных режимов у меня останется второй контур, он готов и ждет теплых полов. Хоть все и в неотапливаемом цоколе, но это и определяет возможности теплоизоляции - они почти безграничны. Вопрос скорее технический - не будет ли чего негативного с точки зрения работы контура, если переделать таким образом?

    По клапанам спасибо, посмотрю. Я правильно понимаю, что если на клапане выставлено, например, 40 градусов, то это значение будет точно поддерживаться при любой входящей Т > 40 ? То есть остывание ТА не будет оказывать влияния на Т пола?
     
  7. twinsolt
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367

    twinsolt

    Живу здесь

    twinsolt

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    766
    Благодарности:
    367
    Адрес:
    Латвия
    Да. На CRA 111 выставляется порог температур в градусах. На VTA градация от 0 до 6. Поддерживаться будет, но при условии достаточного расхода с горячей стороны, если подача будет холодной, то ни VTA, ни CRA его не нагреют.

    Смотря что понимать под негативом. У вас не будет константы подачи в контур, температура будет плавать туда-сюда. Термоголовки будут елозить с какой-то временной задержкой. Хз, насколько лично для вас это негативно. Например, есть мнение, что подача тепла в радиаторы более 55°С очень некомфортна для человека.
     
  8. Qiwi-
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Qiwi-

    Участник

    Qiwi-

    Участник

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Спасибо, исчерпывающе! Полноценная пища для размышлений :)
     
  9. Qiwi-
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Qiwi-

    Участник

    Qiwi-

    Участник

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Короче говоря, подумал я над сказанным тут, ознакомился с ценами на Esbe, и принял решение восстановить в своей системе ИСУ-04 (раз он куплен уже), но несколько в ином качестве - только для управления Т контуров по погодозависимым кривым. Уж очень не хочется сейчас лезть в гидравлическую часть системы, а Meibes Elomix с приводами Elodrive уже установлены. При этом котел и ЦН контуров будут управляться CCU, принимая во внимание Т помещения, таймер с ночным тарифом и управляющие смс команды. Также докуплю родной датчик Т улицы для котла.
    Что при этом будет достигнуто:
    - полная погодозависимость нагрева ТА будет обеспечиваться котлом (автоматически)
    - полная погодозависимость каждого контура в отдельности будет обеспечиваться ИСУ, управляющим клапанами контуров (автоматически)
    - управлением температурными режимами в помещении и работой котла будет заниматься CCU (по заданным параметрам и смс
     
  10. Qiwi-
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Qiwi-

    Участник

    Qiwi-

    Участник

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Спасибо всем, отписавшим в теме! Буду исправлять, как сделаю, покажу, что получилось.
    Для индексации страницы и возможности поиска информации об авторе моих проблем его потенциальными заказчиками - w010@ bk. ru 8-953-621-5444 8-953-621-54-44 8 (953) 621-5444 eco777. com
     
  11. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Если честно, то я в упор не могу понять зачем там тот вывод с ТА по которому идет подмес воды из ТА в рассматриваемом вами случае. перекройте его краном и будет вам счастье.
     
  12. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Это с чего такая информация?
     
  13. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    НА самом деле, в таких системах ничего лучше калорматика 630го я так и не нашел. а ССУ825м может дать ему огромное расширение.

    Применительно к вашей системе, как бы на вскидку сделал я. (букв много читал не все)
    отрезал бы вывод снизу ТА до электрокотла. если контур радиаторов прямой то заменил бы его на смесительный. установил бы калорматик, в настройках калорматика я прописывываю ТА как прямой контур, задал ему ночную температуру 20 градусов, задрал бы температурную кривую до гдетто 2.5, может даже до 2.8 (опытным путем) оба смесительных контура РО и ТП подключил бы к штатным выводам калорматика. электрокотел также к калорматику, Привод для загрузки ТА убрал бы вообще, заменив бы его обычным тройником.
    далее. прописываем в калорматике что контур ТА работает в ночном режиме с 23х до 7 утра, дневную температуру для ТА выставляем в 5 градусов. автоотключение при 15 градусах.
    ночную температуру для РО и ТП выставляем в 10 градусов, дневную какую вам комфортно. прописываем в параметре TEL перевод при замыкании контакта пола и радиаторов в ноч, в обычном режиме выводим их в отопление.
    Контакт ТЕЛ. замыкаем при постановке дома на охрану или на выключатель который включаем при отъезде.

    все. теперь у вас будет ТА заряжаться с учетом уличной температуры только в ночном тарифе, отключаться при температуре за бортом выше 15 градусов. контура ТП И РО будут работать в погодозависимом режиме, и при постановке на охрану температура в доме будет снижаться до 10 градусов тепла.
     
  14. Qiwi-
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Qiwi-

    Участник

    Qiwi-

    Участник

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Спасибо, так и сделал! В этом аспекте счастье уже наступило :)
     
  15. Qiwi-
    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Qiwi-

    Участник

    Qiwi-

    Участник

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Из настроек котла - выше ГВС не устанавливается