1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заменил и перенес котел. появились проблемы

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем jesenesek, 08.11.16.

  1. jesenesek
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    jesenesek

    Участник

    jesenesek

    Участник

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Заменил и перенес котел. появились проблемы
    Помогайте друзья. Вобщем такая ситуация установил котел мимакс 12,5 по системе ленинградка, по дому регистр, при переносе использовал трубы 40 пп армированные, установил насос и байпас. Система открытого типа, при включении насоса вода циркулирует через расширительный бак, воздух в системе постоянно. Установил задвижку з4 вроде все устаканилось, но при отключении насоса вода словно падает в трубе подачи и уровень подымается в расширительный и это при закрытой з4 при отключении включении насоса в системе откуда то появляется воздух (травлю его из маевского на батареи) батарея примерно в одном уровне с регистром. вчера случилась ситуация- отключили Эл. энергию следовательно остановился насос, котел начал издавать стуки (от чего это?)
    Пробовал трубу обратки и расширителя ставить после насоса, тогда при открытом з4 тупо шумит воздух ощущение что нет воды в достаточном количестве в трубе стояка (подачи),но она есть в расширителе.
    Вопросы такого плана:
    1) что я сделал не верно?
    2) Продавит ли котел воду через насос (температура 50С)
    3) Откуда берется воздух (при закрытой з4,и уровне воды в расширителе)
    4) Откуда стуки (воздух в котле)?
     

    Вложения:

    • 1478591562970-328448320.jpg
    • IMG_20161108_120141.jpg
    Последнее редактирование: 08.11.16
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да нихрена у вас система сделана правильно.
    Она рассчитана на постоянную работу насоса из-за этого подсоединения РБ.
    Ищите схему где РБ подсоединяется в верхней части СО...
     
  3. jesenesek
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    jesenesek

    Участник

    jesenesek

    Участник

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    У родителей сделано один в один схема за исключением труб у них все из железа на 50 и у них на любой скорости насоса вода не бежит из перелива
     
  4. jesenesek
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    jesenesek

    Участник

    jesenesek

    Участник

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Ткните носом если не сложно, обыскался.
     
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
  6. jesenesek
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    jesenesek

    Участник

    jesenesek

    Участник

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Правильно пишут.
    А то что у вас-то ни мышка, ни зверушка не ведает...
    С уклонами тоже поди непонятки...
     
  8. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    То что у вас скапливается воздух-смотрите в первую очередь установку котла и уклоны труб. РБ у вас выше петли?
     
  9. jesenesek
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    jesenesek

    Участник

    jesenesek

    Участник

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    С уклоном все четко, что посоветуете? Все оставить как есть? Просто убрать перелив?
     
  10. jesenesek
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    jesenesek

    Участник

    jesenesek

    Участник

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Конечно выше, но не намного, может из-за этого. через 1.5часа могу сделать фото.
     
  11. jesenesek
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    jesenesek

    Участник

    jesenesek

    Участник

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    На сколько можно от петли повесить рб? минимальное расстояние
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Давайте.
     
  13. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю низ бачка=верху петли
    И перелив убрать-вместо него сбросник
     
  14. jesenesek
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    jesenesek

    Участник

    jesenesek

    Участник

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    На сайте который вы мне рекомендовали есть такой тип подключения рб от обратки, может стоит мне заглушить перелив и оставить все как есть?
     
  15. jesenesek
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    jesenesek

    Участник

    jesenesek

    Участник

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Только одно не пойму, если система открытая то бак будет являться сбросником! ошибаюсь?