1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчёт количества радиаторов

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем neo077, 03.11.16.

  1. neo077
    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    neo077

    Участник

    neo077

    Участник

    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Расчёт количества радиаторов
    Здравствуйте!
    Имеется домик из бруса 150х150, нижний этаж - 6х6 (сиреневый пол) плюс 4х6 (желтый пол). Верхний этаж - мансардный 6х6 (серый пол). См. рисунок. На фото изобразил.
    Сложности в том что лестница делает нижнее помещение 6х6 и верхнее помещение 6х6 единым, воздух нагретый внизу поднимается через лестницу наверх.
    Черно-красным изображен электрокотел 12 квт. Он будет стоять/висеть в этом месте. Радиаторы планирую алюминиевые, недорогие. Трубы- пластиковые.
    Подскажите пожалуйста, какое количество секция радиаторов нужно на вот этот домик? Это самое важное, не могу понять как общий объем рассчитать.
    Ну и по расположению - под окнами?

    вид дома для радиаторов.jpg
     

    Вложения:

    • вид дома для радиаторов.jpg
  2. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Магнитогорск
    Даже географическое расположение не указали. Все метнулись считать, ага.
     
  3. neo077
    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    neo077

    Участник

    neo077

    Участник

    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Красноярск. Средняя температура наиболее холодной пятидневки -42 градуса по снип строит. климатология (сейчас сп)
     
  4. neo077
    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    neo077

    Участник

    neo077

    Участник

    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Т. е. вопрос в том с каким коэффициентом считать отопление второго этажа? Можно расчитать объем общий (1+2 этажи) и установить радиаторы на 1 этаже. Или радиаторы равномерно на 1 и 2 этажи. Или можно расчитать площадь/объем нижнего помещения и считать что воздух нагретый снизу попадет вверх, остынет немного (сколько кстати?) и обогреет второй этаж. Вот здесь нужен совет. Или расчет.
     
  5. hanke
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    122

    hanke

    Живу здесь

    hanke

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    СПб
    Как распределить поэтажно и пр...Я бы считал что из за равных температур, межэтажного перетекания нет.
    А выбор радиаторов и их подбор, нашел где то в инете...скопировал. Посмотрите, может пригодиться
     

    Вложения:

  6. neo077
    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    neo077

    Участник

    neo077

    Участник

    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Спасибо. Посмотрю. Но межэтажный перетек воздуха есть, и он приличный. На втором гораздо теплее. И зимой и летом. Вы предлагаете просто забыть про этажность и рассчитывать отдельную комнату? Будет перегрев второго этажа.
     
  7. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Магнитогорск
    @neo077, тут недавно уже была тема про "перетекание воздуха на второй этаж", хотите тоже поэкспериментировать?

    Стена из бруса 150 мм даже санитарно-гигиеническим требованиям по термическому сопротивлению не отвечает, в углах вероятна конденсация и плесеть. При таком раскладе котла на 12 кВт вам будет не достаточно

    Если будете покупать китайские заявленную тепловую мощность рекомендую умножать на коэффициент 0,7
     

    Вложения:

  8. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Учитывая, что труба у Вас будет пластиковая, максимально допустимую температуру следует выбирать не выше 75С. При выборе радиаторов делать пересчет мощности относительно паспортной величины. Так, если заявленная мощность 192, например, то при подаче 75С, обратке 65С и температуре в помещении 22С - фактическая мощность радиатора составит 116Вт.
     
  9. neo077
    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    neo077

    Участник

    neo077

    Участник

    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    "Стена из бруса 150 мм даже санитарно-гигиеническим требованиям по термическому сопротивлению не отвечает, в углах вероятна конденсация и плесеть. При таком раскладе котла на 12 кВт вам будет не достаточно"

    Хм... удивлен... у нас большинство строят из 150го бруса, в углах - соединение теплый угол. Не промерзает, держит тепло, плюс дерево гораздо! лучший материал чем бетон и всякие блоки по комфорту нахождения в помещении. Конечно нужно конопатить все щели джутом.

    "Если будете покупать китайские заявленную тепловую мощность рекомендую умножать на коэффициент 0,7"
    У нас в основном продают китайские и наши (алберг). Китайские заводские. Качество примерно одинаковое, среднее. Не понимаю, как по стране производителя снижать мощность - нужны объективные факторы - результаты испытаний, марка сплава, толщина стенок, геом. характеристики.
     
  10. neo077
    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    neo077

    Участник

    neo077

    Участник

    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Ааааа... вы считаете на -42... эта температура пару раз в 5 лет бывает, нормативное значение. Средняя температура зимой: в диапазоне от -5 до -18, краткосрочными периодами до -25.
     
  11. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Да при чем тут страна производителя? То, что я написал Вы прочли? А я ведь Вам именно
    привел. Всё остальное, типа
    ровно никакого значения к теплоотдаче радиатора не имеет.
     
  12. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Магнитогорск
    Легко. Если на упаковке китайского радиатора указана теплоотдача секции, например 190 Вт, то 190*0,7=133 Вт, далее пересчитываете на фактические параметры теплоносителя как указал @Blehman.
    У нормальных производителей на продукцию имеются рекомендации НИИ Сантехники, вот им можно верить.

    Ну типа да, меня ведь так в универе учили :)
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А что, - если -42 "случайно будет" - Вы в доме при "околонулевой" температуре сможете жить?
    Необходимая мощность отопительных приборов и расчитывается "по минимальной уличной температуре".
     
  14. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    При расчётах случайностей быть не должно, для того и делают расчёты. чтобы избежать случайностей.
    Имхо, в данном случае -42*С выбрано " несколько неправильно". В данном конкретном случае, нужно принимать к расчёту минимальную наружную температуру самого холодного дня. Только в таком случае в доме будет комфортно при любой наружной температуре. Массивность наружного ограждения, в данном конкретном случае, относится к лёгким.
     
  15. neo077
    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    neo077

    Участник

    neo077

    Участник

    Регистрация:
    07.01.15
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Понятно. Спасибо. А существует онлайн калькулятор, помогающий рассчитывать кол-во радиаторов с учетом наружной температуры, материала стенок и т. д? Или может посоветуете кэ программу где это можно спроектировать в 3д?