1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Ошибка по датчику пламени Beretta

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем oleg428, 28.10.16.

  1. oleg428
    Регистрация:
    17.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4

    oleg428

    Участник

    oleg428

    Участник

    Регистрация:
    17.10.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Павловский Посад, МО
    Ошибка по датчику пламени Beretta
    Всем доброго времени суток!
    Котел Beretta Exclusive 35 CSI MIX после нормального воспламенения и горения около 5 секунд, гаснет. При этом слышен щелчок аварийного газового клапана и на дисплее появляется код 10 ошибки (отсутствие пламени). Первоначальный розжиг и горение в эти 5 секунд абсолютно нормальные, устойчивые. Других ошибок нет. Электрод розжига-ионизации в нормальном положении, нагара на нем и под ним (на горелке) не было, чуть даже почистил-на всякий случай. Провода до трансформатора розжига и до электрода прозвонил...Правильность подключения фазы, нуля и заземления тоже проверил, они не менялись с прошлого года.
    Прошу совета на предмет возможных неисправностей.
     
  2. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Раз все это померили и позвонили, значит мультиметром и тестером пользоваться умеете. Проверьте ток ионизации, для этого подключаете прибор, включенный в режиме микроамперметра, в разрыв цепи электрода ионизации, минус со стороны электрода, лучше пользоваться стрелочным прибором - он менее инертен, ток должен быть не менее 1-1,5 мкА, норма в районе 15-20 мкА.
    Судя по Вашему рассказу у Вас умерла плата, ну или какая то её часть.
     
  3. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.687
    Благодарности:
    4.418

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.687
    Благодарности:
    4.418
    Адрес:
    Саратов
    При отоплении или при горячем водоснабжении?
     
  4. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Без разницы. ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ ГОРЕЛКЕ!
     
  5. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.687
    Благодарности:
    4.418

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.687
    Благодарности:
    4.418
    Адрес:
    Саратов
    Пошевелить клеммы или снять и одеть разъем прессостата дымовых газов.
     
  6. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    ТС написал, что котел встаёт по ошибке "отсутствие пламени", хотя стабильное пламя наблюдается, так какая разница ради чего горелка горит - для СО или ГВС? А пошевелить контакты - это да, это по бразильски...!
    А проверить прессостат при ошибке по пламени - вершина дедукции и инженеринга!
     
  7. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.687
    Благодарности:
    4.418

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.687
    Благодарности:
    4.418
    Адрес:
    Саратов
    Ну так и советуйте свои советы не придираясь к моим:hndshk:.
     
  8. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Да без проблем, при одном МААЛЕНЬКОМ условии - не давать советов не относящихся к описанной проблеме. :hello:
     
  9. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.687
    Благодарности:
    4.418

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.687
    Благодарности:
    4.418
    Адрес:
    Саратов
    Так с чего Вы взяли, что совет не относиться к описанной проблеме, Вы типа уже отремонтировали? или все таки дождемся ТС. ;)
     
  10. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
  11. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.687
    Благодарности:
    4.418

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.687
    Благодарности:
    4.418
    Адрес:
    Саратов
    @Dmitribir, ОК:pioner:, а может в дымоход залез воробЫшек погреться и помер?, то же как вариант?
     
  12. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Может быть, но тогда котел вставал бы в ошибку по прессостату, а не по пламени.
     
  13. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Данное явление не связано с прессостатом. Мозги от него добро на запуск получили...
     
  14. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.687
    Благодарности:
    4.418

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.687
    Благодарности:
    4.418
    Адрес:
    Саратов
    Правильно, запуск и проходит без вопросов, а вот горение уже проблема.
     
  15. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Пока мозги не получат информацию от прессостата ЗАПУСКА НЕ ПРОИЗОЙДЕТ!
    Попробуйте поизучать мат. часть! Вдруг понравится...;):aga: