    Автоматический трехфазный ввод резерва
    Имеются два объекта оба питаются от трех фаз! нагрузка на обеих объектах однофазная распределена по трем фазам (кроме кондиционера 380в. таких по 1 одному на каждом объекте) на обоих объектах трехфазные счетчики
    .
    сложилось так что оба объекта (здания) питаются от разных фидеров хоть и удалены друг от друга на расстоянии 400м! между объектами протянут кабель АВВГ 4х16 который используется щас для переключении на вторую линия при исчезновении основного питания... переключатель собран на основе контакторов 50А с с доп контактами NO и NO

    два объекта это одно 1) офисное помещение другое 2) производство цех

    вопрос стоит в том как собрать переключатель трех фаз такой чтобы менялось направление токав зависимости от того где пропало напряжение... с защитой или блокировкой от залипания контакторов реле т. е протянутый кабель между двумя объектами имел реверс по направлению тока нулевой провод АВВГ можно использовать как управляющий

    на каждом фото слева основной ввод 380в справа резервный ввод трех фаз это тот провод про который я писал выше
     
  2. lcat99
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    251

    lcat99

    Живу здесь

    lcat99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Краснодар
    Поставьте на каждом сборку из двух контакторов с механической блокировкой, просто НО контакты это ненадежно, могут застрять. Моделей любой мощности полно начиная с ekf, стоят очень недорого, в районе нескольких сотен рублей, блокировка к ним еще дешевле. Разрешенную мощность Вы не указали, но лучше ставить контакторы не меньше 50А или больше. В качестве самого простого и примитивного управляющего устройства можете применить обычные промежуточные реле с нормально замкнутыми и разомкнутыми контактами, есть напряжение на основной линии, реле замыкает контакты и питание через первый контактор. Напряжение на этой линии пропало, реле размыкается и нормально замкнутым контактом включает второй контактор, резервной линии. При появлении напряжения на основной линии опять замыкается промежуточное реле, при этом отключается второй контактор и включается первый. Две таких сборки реверсивный контактор и промежуточное реле полностью решат Вашу проблему, будет правда контролироваться напряжение только на одной фазе. Если надо на всех трех, добавьте готовое трехфазное реле контроля напряжения вместо промежуточного.
     
  3. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    64

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Дербент
    Спасибо за быстрый ответ! это вы мне щас описали работу переключателя фаз. у меня все так и сделано как вы указали все так и работает! на двух контакторах, щас появилась необходимость переключении направления тока т. е кабель протянутый между двумя объектами должен менять направление т. е ток идет от офиса к цеху или от цеха к офису, в зависимости от того где пропало напряжение с защитой от аварийного залипания ..
     
  4. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    64

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Дербент
    Правильнее было бы протянуть еще один такой же кабель, но такой возможности же нету, поэтому нужна схема на двух трех контакторах на обеих концах, что ток шел в нужную сторону там где пропало основное напряжение
     
  5. lcat99
    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    251

    lcat99

    Живу здесь

    lcat99

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.13
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Краснодар
    Можно и так, чтобы при наличии напряжения в офисе подключался цех и наоборот по одному проводу, тогда придется ставить две реверсивных сборки с каждой стороны и более сложную электронику, нужен канал управления в каком направлении переключать ток, его можно организовать по радио, например на ардуинах. Если протянуть второй, то будет намного проще. Хотя, если в цехе нужны три фазы, а в офисе только одна, что скорее всего, тогда можно обойтись схемой попроще.
     
  6. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    64

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Дербент
    щас так с сделано в цех идут три фаза в офис одна для офиса одна фаза недостаточна и не хватает, но и три тоже не нужны две было бы достаточно, а вместо третей провод использовать как управляющий контакторами, вот только такую схему придумать не могу в которой соединение контакторов, их катушек и NO/NC контактов работали бы правильно и безопасно.
     
  7. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    64

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Дербент
    Меня устроил бы вариант в котором по трем проводам из четырех ток идет в одну строну 3 фазы и по двум провода (две фазы) их четырех в другую торону
    три фазы в одну строну две фазы в другую...
     

    Вложения:

    • 2-section-2.gif