1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Отопление деревянного, одноэтажного дома 8х10. Нужны советы с 0

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Шери2000, 26.10.16.

  1. Шери2000
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    13.760

    Шери2000

    Живу здесь

    Шери2000

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    13.760
    Отопление деревянного, одноэтажного дома 8х10. Нужны советы с 0
    Добрый день, уважаемые!
    Очень нужна помощь в освоении азов, применительно конкретно к нашему дому. Чтение других тем, увы, никакой ясности не внесло.
    Исходные данные.
    Дом из профилированного бруса 8х10 с пристройкой для котельной 2х3, одноэтажный
    1 этаж.jpg
    В доме сложена печь с водяным котлом.
    IMG_20151019_111908.jpg
    Отопление планируем комбинированное, печное с котлом + электрокотел, ЕЦ + насос в помощь, расширительный бак открытого типа на чердаке. Возможность ЕЦ очень важна, в регионе частые отключение электричества на долгое время, до нескольких суток.
    Все. На этом освоенные знания закончились. Прошу советов как все должно быть. Понимаю, что заниматься должен специалист, но и опыт строительства показал, что за специалистами нужен глаз да глаз. Приветствуются любые советы и комментарии.
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Место установки РБ пока под вопросом. СО двухтрубное. Два контура.
    В 3D решатся все вопросы.
    upload_2016-10-26_16-42-31.png
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
  4. Шери2000
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    13.760

    Шери2000

    Живу здесь

    Шери2000

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    13.760
    Кое-как дело пошло:|:. Схемку пока нарисовать не получается, принцип такой же как на ссылке, даже разводка похожая - двухтрубная, расширительный бак открытого типа, теплоноситель пропиленгликоль.
    Есть вопросы по выбору батарей. Какие лучше для такого варианта, биметалические, аллюминиевые, чугунные?

    И вопрос по циркуляционному насосу. Есть мнения, что он вообще не годится для открытого расширительного бака. Но ведь его ставят на обратку, неужели он даст такой столб, что зальет весь чердак?
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Где Вы находите такие ... глупости?
    Для монтажа \ обсуждения нужна схема, без схемы разговор ни о чём:close:
    Нужное подчёркнуто.
     
  6. Шери2000
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    13.760

    Шери2000

    Живу здесь

    Шери2000

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    13.760
    Можете более развернуто обосновать? Остальные варианты совсем не годятся?
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Если по радиаторам, то в теме по ссылке чугун предлагался как №1, все остальные как компромисс (ущербные), в Вашем случае
    для более вязкой "незамерзайки" радиаторы с узкими каналами становятся ещё ущербней.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17279266/ может этот пример Вам что-то скажет.
     
  8. Рисчорр
    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.943
    Благодарности:
    13.487

    Рисчорр

    Живу здесь

    Рисчорр

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.12
    Сообщения:
    7.943
    Благодарности:
    13.487
    Адрес:
    Москва
    Прекрасно работают на ЕЦ с пропиленгликолем стальные Керми.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.174

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.174
    Адрес:
    Касимов
    Все панельники прекрасно работают на ЕЦ. Вариантов подключения только на один меньше. Ну и остывают побыстрее при остановке движения.
     
  10. Шери2000
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    13.760

    Шери2000

    Живу здесь

    Шери2000

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    13.760
    Ну, кое-как нарисовала, сильно тапками не бейте:|:
     

    Вложения:

    • Новый точечный рисунок (5).jpg
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.174

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.174
    Адрес:
    Касимов
    @Шери2000, Подъемчик слева ? Дизайнерская задумка? Ну и в чем проблема развести ветки сразу над котлом? Зачем тянуть на противоположную?
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.174

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.174
    Адрес:
    Касимов
  13. Шери2000
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    13.760

    Шери2000

    Живу здесь

    Шери2000

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    13.760
    Ну, я наверное, тот еще рисовальщик:|:
    На самом деле, ветки и расходятся сразу за котлом. Уклон не показала, так как точно бы у меня ничего не получилось нарисовать:)
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.174

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.174
    Адрес:
    Касимов
    Ничего, стальные трубы прогнуться под тяжестью... Что с балкончиком? Зачем там загибулина вверх?
     
  15. Шери2000
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    13.760

    Шери2000

    Живу здесь

    Шери2000

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    6.001
    Благодарности:
    13.760
    @касимов 2,
    Это не балкончик. Теоретически это пристройка для котельной. Но насколько разобралась, пока нет газа (а может его и совсем не будет), то для отопления она совсем не будет использоваться. Но там будет насосная станция стоять и значит помещение должно отапливаться.
    По поводу разворота трубы вопросов нет, понятно. Так тоже можно. Может даже и лучше, теплее будет в прихожей.