1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Косвенный бойлер + солнечный коллектор + пластинчатый теплобменник

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем staska, 25.10.16.

  1. staska
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.335
    Благодарности:
    1.580

    staska

    Stanislav

    staska

    Stanislav

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.335
    Благодарности:
    1.580
    Адрес:
    Вильнюс
    Косвенный бойлер + солнечный коллектор + пластинчатый теплобменник
    Есть система отопления с бойлером косвенного нагрева и солнечным коллектором. Солнечный коллектор подключен через пластинчатый теплобменник к теплобменники бойлера. Работает, но не всегда корректно и потеря тепла по дороге. Да и теплобменник может прямо тянут гвс с моменталным нагревом. Хочется переделать систему так - солнечный коллектор грееть только теплобменник бойлера, а воду греть через пластинчатый теплообменник протоком во время забора и накапливать, когда отбора гвс нету, но котел греет. Получается что вода должна пройти через бойлер -> теплобменник - гвс или обратно на вход бойлера.

    ТЕпер циркулюция между бойлером и теплобменником солнечного коллектора идет самотеком. Будут ли какие идеи как сделать это без доп насоса в бойлере ?
     
  2. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.567

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.567
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Схемы нарисуйте, как сейчас и что хотите.
     
  3. staska
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.335
    Благодарности:
    1.580

    staska

    Stanislav

    staska

    Stanislav

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.335
    Благодарности:
    1.580
    Адрес:
    Вильнюс
    Нарисовал худо-бедно.

    С верху то что есть теперь. Солнечный коллектор был добавлен позже, Система как бы и работает но есть свои минусы.

    1. Ручная коммутация зима лето, так нужно закрыт вентиль 1 летом и вентиль2 зимой. Прозевал - или бойлер холодный или закипание в системе коллектора.
    2. Утечка тепла через теплообменник. Хоть он и расположен с низу и теплообмен идет самотеком, но утечка есть.
    3. В системе солнечного коллектора необходим антифриз на зиму.
    4. Не используется теплообменник на все 100. И нету приоритеа только на бойлер

    Хотелки.

    1. Коммутация зима-лето.
    2. минимум утечки тепла.
    3. Без антифриза
    4. Моменталный нагрев воды от теплобменника. То есть гвс идеть паралеллно по теплобменнику и бойлеру. Или последовательно. Без доп. насоса.

    Нарисовал новый вариант с низу.

    1. Будет автоматом, так как есть три отделные контура.
    2. утечки нету так как вода в системе доходит до коллектора только при работающием насосе.
    3. Аналогично - пока вода циркулирует мороз не страшен, при слишком низкой температуре подачи - насос не работает, все сливается в рубашку бойлера. Решение подсмотрел у амерканцев.
    4. засада. приоритет только на бойлер есть, но как делать отбор воды - при рабочем котле - брать только через теплобменник, без рабочего котла при горячем бойлере - без теплобменника только из бойлера. Без отбора - греть бойлер.

    ТЕплобменник от двухконтурного котла, мощность тт котла 20 кВт, бойлер на 120 литров. коллектор ваккумный на 18 колб.
     

    Вложения:

    • sistema.png
  4. staska
    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.335
    Благодарности:
    1.580

    staska

    Stanislav

    staska

    Stanislav

    Регистрация:
    12.02.08
    Сообщения:
    3.335
    Благодарности:
    1.580
    Адрес:
    Вильнюс
    Завтра наверно начну переделывать по своему варианту.
     
  5. Podolsky
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    279

    Podolsky

    Живу здесь

    Podolsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Москва
    Интересно, что-нибудь получилось у автора?
    Тоже озадачился вопросом собрать схему из имеющихся в наличии компонентов. Пример нашёлся у Боша, вопрос только в контроллере. У меня Крёмшрёдер, подойдёт ли... Допаяю коллектор и буду пробовать уже после холодов, так что время ещё есть.
     

    Вложения:

    • схема.jpg
    • схема2.jpg
  6. Podolsky
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    279

    Podolsky

    Живу здесь

    Podolsky

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Москва
    Продолжу неспешно, если кому интересно. Нарисовалась окончательная схема, несколько отличающаяся от Боша-Будеруса, и дополненная теплообменником от стоков из душа (вдохновился темой с форума). Смысл отличия в том, что 1 - не нужен насос PD и 2 - у большинства косвенников спираль не вверху, а внизу.
     

    Вложения:

    • схема ГВС.jpg