1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дым не идет в трубу

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем лабрадор, 22.10.16.

  1. лабрадор
    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    54

    лабрадор

    Живу здесь

    лабрадор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Электросталь
    Дым не идет в трубу
    Добрый день! Прошу помощи спецов.
    Установили печь. До холодов все работало нормально.
    Сейчас растопка превратилась в танцы вокруг печи.
    Открываем дверцу и чувствуется как из печи дует холодом.
    Весь дым валит в дом. Помогает только если предварительно прогреть печь горелкой.
    Тогда сразу появляется тяга и все горит хорошо.
    Пробовал еще до танцев снимать заглушку конденсатоприемника и подносить горящую газету.
    Тяга обалденная. Пепел вылетает сверху трубы.
    Но пока печь холодная танцуем)
    Что делать?
     

    Вложения:

    • 1477120374088-1416227172.jpg
    • 14771204920611551140224.jpg
    Последнее редактирование: 22.10.16
  2. лабрадор
    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    54

    лабрадор

    Живу здесь

    лабрадор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Электросталь
    Ауу!) Тут есть спецы?
     
  3. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.114
    Благодарности:
    4.160

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.114
    Благодарности:
    4.160
    Адрес:
    Владимир
    Стандартная ситуация...
    Тянет воздух в вентиляцию, а печь как воздухозаборник работает...
    Решения:
    1. открывать форточку перед растопкой
    2. газету в трубе перед растопкой спалить
    При условии чистой трубы конечно.
    PS: просто совет - снимите экономайзер с трубы если не хотите лезть среди зимы на крышу и отрывать дефлектор с дымохода :hello:- у вас "огонь-батарея" - печь тления с очень низкой температурой выхлопа, она и так конденсатит, а экономайзер только ухудшит ситуацию
     
  4. лабрадор
    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    54

    лабрадор

    Живу здесь

    лабрадор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Электросталь
    Что есть экономайзер и что дефлектор?
     
  5. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.114
    Благодарности:
    4.160

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.114
    Благодарности:
    4.160
    Адрес:
    Владимир
    Штука на трубе после печи - экономайзер.
    Штука на конце трубы - дефлектор (прошлый год одним срезал уже такой по причине что загадился)
     
  6. лабрадор
    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    54

    лабрадор

    Живу здесь

    лабрадор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Электросталь
    Экономайзер это шибер?
     
  7. АлешинНиколай
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.114
    Благодарности:
    4.160

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    АлешинНиколай

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    9.114
    Благодарности:
    4.160
    Адрес:
    Владимир
    Нет. Эта та ребристая хреновина
     
  8. Владимир Жирнов
    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.670
    Благодарности:
    4.409

    Владимир Жирнов

    Живу здесь

    Владимир Жирнов

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.07
    Сообщения:
    5.670
    Благодарности:
    4.409
    Всё правильно. У вас дома теплее, чем на улице. Труба тоже на улице, потому вам нужно нагреть сначала трубу. Ту часть, что на улице, до колена.
     
  9. ЛеонидСтепа
    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    139

    ЛеонидСтепа

    Живу здесь

    ЛеонидСтепа

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.14
    Сообщения:
    108
    Благодарности:
    139
    Наружный дымоход однослойный, без утеплителя?
     
  10. лабрадор
    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    54

    лабрадор

    Живу здесь

    лабрадор

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.10
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Электросталь
    Сэндвич
     
  11. Михаил Муравьёв
    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    1.837

    Михаил Муравьёв

    Живу здесь

    Михаил Муравьёв

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.10
    Сообщения:
    1.751
    Благодарности:
    1.837
    Адрес:
    Юрьевец
    Если труба, что идёт через стену, имеет хотя бы небольшой уклон вниз а не вверх, то в этом может быть причина поддымливания.
     
  12. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Поставить ротовент.
     

    Вложения:

    • a1.png
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    Данная штуковина вредна и опасна!
    Не давайте, пожалуйста, вредных советов!
     
  14. Минчанин
    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324

    Минчанин

    печи строю

    Минчанин

    печи строю

    Регистрация:
    20.02.10
    Сообщения:
    7.658
    Благодарности:
    4.324
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Данная штуковина решает проблему и никакой опасности не представляет. а то вот эти вот ребятки по миру пошли бы. http://www.turbovent.ru/turbovent.php
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    За подобные ссылки мне выносились предупреждения...
    Вы не считаете это нарушением Правил ФХ?

    Проблемы продаж указанной компании и способы проджижения на рынке меня абсолютно не интересуют!
    Интересует потенциальная опасность для окружающих, волнует алчность продажников и недалекость продвигающих эту продукцию вредителей!

    И с чего вы решили что вообще эта фиговина пригодна для дымохода?