1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Взаимозаменяемость ТЭН-ов в электрокотлах ЭВАН 7.5 -> 12 или 15 кВт

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kyky, 19.10.16.

  1. kyky
    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67

    kyky

    Ввязался в стройку...

    kyky

    Ввязался в стройку...

    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Подольск
    Взаимозаменяемость ТЭН-ов в электрокотлах ЭВАН 7.5 -> 12 или 15 кВт
    Добрый день.

    Имеется в наличии электрокотёл ЭВАН (он же Evberg) 7.5 кВТ самой простой сборки из Леруа Мерлен. В ближайшей перспективе ожидается подключение 15 кВт по 3м фазам, поэтому хотелось бы за ночь использовать почти всю выделенную мощность.

    В моём котле стоит один ТЭН на 7.5 кВт с нижним подключением. По 3м фазам запитать его не проблема, но подскажите, можно поставить более мощный ТЭН в данный агрегат? - очень смущает тот факт, что почти во всех картинках в интернете котлы более 9 кВт уже с двумя ТЭН-ами (
    22403b.jpg
     
  2. kyky
    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67

    kyky

    Ввязался в стройку...

    kyky

    Ввязался в стройку...

    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Подольск
    Продолжу изыскания вслух. По документации на сайте вроде бы и можно. Но может кто пробовал?

    7dot5kWt.png

    15kWt.png
     
  3. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.591

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.591
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Блок с одним ТЭНом стоит. Поставте блок с тремя ТЭНами. Главное, что бы пускатель выдерживал ток новых ТЭНов.
    Говорю Вам, как разработчик этого котла.
     
  4. kyky
    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67

    kyky

    Ввязался в стройку...

    kyky

    Ввязался в стройку...

    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Подольск
    Семён-Семёныч, а вот про пусковые токи контактора я и впрямь не подумал. Спасибо за уточнение!
     
  5. kinord
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    30

    kinord

    Живу здесь

    kinord

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Белгород
    Можно спрошу здесь, что бы новую тему не создавать.
    Есть котел ЭВАН warmos IV трёхфазный на 7,5 Квт. Соответственно там стоит три ТЭНа по 2,5 Квт каждый. Можно ли их заменить на ТЭНэ по 5 КВт ? Что при этом нужно будет поменять? Только пускатель, если он не рассчитан на этот ток?
     
  6. kyky
    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67

    kyky

    Ввязался в стройку...

    kyky

    Ввязался в стройку...

    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Подольск
    Так как по каждой линии нагрузка возрастёт вдвое, то как минимум необходимо заменить вводной автомат на трёхполюсный 25А и монтажные провода к ТЭНам, - нагрузка на каждую линию ибо возрастёт с 2.5 кВт до 5 кВт.

    Смущает честно говоря два момента.

    Во первых, обычно 15 кВт дают на строение, поэтому если у вас 25А автомат на входе, то лучше смотреть на ТЭН 9-12 кВт, чтобы был запас на остальное потребление.

    Во вторых, в инструкции указано что-то про ступенчатое увеличение мощности, что подразумевает использование отдельных контакторов на каждый ТЭН (или симисторов). В этом случае всё намного сложнее.

    Выложите фото без кожуха по возможности, попробуем разобраться.
     
  7. kinord
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    30

    kinord

    Живу здесь

    kinord

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Белгород
    Спасибо за ответ, фото во вложении, контактор 1NC-18, релюшки на 30А.
    Провода к ТЭНам 2х2,5

    На входе у меня 32А автомат стоит.
     

    Вложения:

    • P1050738.JPG
    • P1050739.JPG
    • P1050745.JPG
  8. kyky
    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67

    kyky

    Ввязался в стройку...

    kyky

    Ввязался в стройку...

    Регистрация:
    01.10.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Подольск
    Во втором сообщении моей темы есть скриншоты о набивке котлов. На 15 кВт надо менять подводные провода с 2.5 на 4 квадрата. Ну и реле, 220В*30А (соединение звезда) это 6.6 кВт. максимальная нагрузка, при расчётной 5 кВт. Конечно но нормам проходит, но я бы не рисковал.

    Поставьте лучше ещё один котёл последовательно/параллельно, - мне кажется цена будет сопоставима с ценой запчастей и работы.
     
  9. kinord
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    30

    kinord

    Живу здесь

    kinord

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Белгород
    Спасибо, наверное так и поступлю - этой зимой буду догревать калориферами в комнатах пристройки (из-за чего собственно и не хватает теперь мощности), на след. год врежу твердотопливный котел перед электрическим.
     
  10. Cryptox
    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Cryptox

    Участник

    Cryptox

    Участник

    Регистрация:
    13.02.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Другая проблема: есть котел Эван С1 5Квт, он слишком мощный для моих условий. Хочу заменить тэн в нем на 3 Квт, но почему-то этот тэн стоит как весь котел. Хотел подобрать по размеру гайки, но, похоже, это секретная информация. На оф сайте этого размера не нашел. В интернете противоречивая инфа. может кто подскажет?
     
  11. sMaxim
    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    12.598

    sMaxim

    Обстоятельства говорят: пора!

    sMaxim

    Обстоятельства говорят: пора!

    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    12.598
    Адрес:
    Новосибирск
    У меня такой же вопрос! какой размер резьбы на блоке ТЭНов, кто-нибудь знает?
     
  12. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.591

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.591
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Что касаемо ЭВАНа, он нагло спекулирует запчастями - продаёт сервисслужбам по трёхкратной цене. Сервисслужбы тоже наваривают.
    Что то я разных размеров не встречал.