    Я как-то разбирал аналогичный реверсивный контактор заводской сборки, но на больший ток (на 150 ампер, тип LC2D150M7). Так на одной из половинок (на катушке) висел модуль ограничения коммутационных перенапряжений. Я тогда подумал, что это было сделано для того, чтобы один из контакторов отпускал с задержкой по времени. Такие модули при подключении к катушке увеличивают время отпускания контактора. А на сколько - это зависит от типа модуля: резистивно ёмкостной (1,2-2 раза), варистор (1,1-1,5 раза), безынерционный диод (6-10 раз).
    В каталоге Шнейдера написано: "при создании реверсивного контактора согласно нормативным документам требуется предусмотреть выдержку времени 50 мс".
    Судя по каталогу, время замыкания контактора LC1D38P7 (это половинка вашего) 63 мс (точность 15%). Время размыкания 20 мс (точность 20%). Время горения дуги зависит от цепи, включаемой полюсами. При обычном трёхфазном применении время горения дуги менее 10 мс. Нагрузка отключается от питания через промежуток времени, равный сумме времени отключения (20 мс) и времени горения дуги (10 мс).
     
    Последнее редактирование: 13.02.18
  2. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    292

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полностью согласен и даже понимаю этот момент. Но на схеме я не вижу этой задержки времени. Или она заложена в самом Реле напряжения?
    Изначально я и планировал поставить Реле задержки времени (типа, как на холодильник). Но оно будет работать в одну сторон
     
  3. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    292

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То есть в принципе между контакторами можно поставить какой-нибудь ПЭФ 301 или 319 и он будет также работать по задержке?
     
  4. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    549

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    549
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Извиняюсь, но не понял глубины Вашего замысла. Я писал про модули ограничения коммутационных напряжений.
     

    Вложения:

    • Модули.jpg
  5. Волль
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    292

    Волль

    Живу здесь

    Волль

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поскольку мне неизвестен принцип работы модуля ограничения коммутационных напряжений, а цель работы этого модуля, как Вы написали, задержка времени включения контактора, то предполагаю, что для решения этой проблемы можно установить тот же ПЭФ.
     
  6. id1625555
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    48

    id1625555

    Живу здесь

    id1625555

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    48
    :)
    У контроллера транзисторные ключи.
     
    Последнее редактирование модератором: 20.05.18
  7. elektromonstr
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    213

    elektromonstr

    Живу здесь

    elektromonstr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    372
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Череповец
  8. id1625555
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    48

    id1625555

    Живу здесь

    id1625555

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    48
    7214 это что? Тип транзисторного ключа? Контроллер не вскрывал - ключ и схема в руководстве не описана, только технические характеристики.
     
  9. Alexzspb2
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Alexzspb2

    Участник

    Alexzspb2

    Участник

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Форумчане, подскажите пожалуйста правильный контактор на три положения приличного производителя, желательно не сильно громкий.
    Нагрузка тэн котла 2квт, управление 220 v. Спасибо
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Для начала вы покажи́те вообще такое чудо
     
  11. Alexzspb2
    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Alexzspb2

    Участник

    Alexzspb2

    Участник

    Регистрация:
    18.02.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Hager erc216 как вариант
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Реле, а не контактор, если что. Ну и как бы трех положений там таки не увидел. Увидел довольно сложный алгоритм, который в быту не нужен совсем.
     
  13. Zvv1958
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90

    Zvv1958

    Живу здесь

    Zvv1958

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Томск
    У контактора (пускателя) только 2 положения включено и отключено, по другому не бывает (не встречал).
    Да и зачем Вам эти 3 положения для управления ТЭНами? Для нечастого включения ИЭК заглаза, а если очень частое включение-отключение (режим точно не для ТЭНов, хотя если бы у вас стояло ПИД-регулирование ТЭНов, для точного регулирования температуры, то в котле был бы контроллер и стояли бы симисторные блоки) - то АВВ и прочие буржуйские...
     
  14. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    1.325

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    1.325
    А что это такое? :ogo:
     
  15. id1625555
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    48

    id1625555

    Живу здесь

    id1625555

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    174
    Благодарности:
    48
    Насколько понял, имеется в виду контактор с режимами "Auto-On-Off".
     