1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу помочь в подборе оборудования для водоподготовки

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем ИльнарЛ, 14.10.16.

  1. ИльнарЛ
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    31

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Казань
    Прошу помочь в подборе оборудования для водоподготовки
    Добрый день

    Помогите подобрать оборудование. Основная цель сберечь двухконтурный котел при нагреве горячей воды, воду для питья могу доочистить катрижными фильтрами под раковиной
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): место в котельной на 1 этаже1.2*0.4*1.5
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.):56м, 800 л, 52-54 м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: эковинт 3, погружной,
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 1.2м3/час, max напор 10.5 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) да, 30л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0.5 при заполнении емкости в саду
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 2
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 туалета, 3 раковины, 1 душ, стиралка, посудомойка_
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2, редко 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик из 2 колодцев жби, высота каждого 3 м, диаметр 1,5
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение
     
    ИльнарЛ , 14.10.16
    #1 + Цитировать
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.034
    Благодарности:
    1.456

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.034
    Благодарности:
    1.456
    Адрес:
    Москва
    @ИльнарЛ, ещё нужен анализ исходной воды.
     
    Килби , 14.10.16
    #2 + Цитировать
  3. ИльнарЛ
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    31

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Казань
    Вот
     

    Вложения:

    • Screenshot_2016-10-14-12-17-12.png
    • Screenshot_2016-10-14-12-17-03.png
    ИльнарЛ , 14.10.16
    #3 + Цитировать
  4. abovethebattle
    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    81

    abovethebattle

    Живу здесь

    abovethebattle

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    81
    Смотрите требования к воде в характеристиках теплообменника вашего котла.
    Если смягчить воду в бытовых условиях задачка решаемая установкой натрий-катионитного умягчителя, то снижение щёлочности это уже технологически посложнее будет.
    Скорее проще будет теплообменник менять.
     
    abovethebattle , 16.10.16
    #4 + Цитировать
  5. ИльнарЛ
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    31

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Казань
    Требований к воде в паспорте не нашел, котел Будерус логомакс 24
     
    ИльнарЛ , 17.10.16
    #5 + Цитировать
  6. ИльнарЛ
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    31

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Казань
    Добрый день, кто-нибудь посоветуйте оборудование какое выбрать
     
    ИльнарЛ , 19.10.16
    #6 + Цитировать
  7. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.291
    Благодарности:
    1.730

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.291
    Благодарности:
    1.730
    Адрес:
    Краснодар
    Фильтр умягчения кабинетного типа. Умягчённую воду накапливать в резервуаре чистой воды (РЧВ) - две бочки по 500 л, или одна бочка 1000 л. Из РЧВ воду подавать на точки водопотребления насосной станцией.
     
    Электролиз , 19.10.16
    #7 + Цитировать
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.034
    Благодарности:
    1.456

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.034
    Благодарности:
    1.456
    Адрес:
    Москва
    Умягчителя вполне достаточно.
    Если хотите подстраховаться, то насос-дозатор и антискалянт Дезоксил-ДАО вам в помощь.
     
    Килби , 19.10.16
    #8 + Цитировать
  9. ИльнарЛ
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    31

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Казань
    @Килби, @Электролиз, спасибо только можно пояснить для дилетанта. Можно просто название/маркировка? Лучше конечно бюджетный вариант
     
    ИльнарЛ , 19.10.16
    #9 + Цитировать
  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.034
    Благодарности:
    1.456

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.034
    Благодарности:
    1.456
    Адрес:
    Москва
    Бюджетный вариант - это умягчитель с китайской автоматикой Ranxin на 25 литров катионита.
     
    Килби , 19.10.16
    #10 + Цитировать
  11. ИльнарЛ
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    31

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Казань
    @Килби, а воду для питья надо будет отдельно очищать или эту воду можно пить?
     
    ИльнарЛ , 19.10.16
    #11 + Цитировать
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.034
    Благодарности:
    1.456

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    4.034
    Благодарности:
    1.456
    Адрес:
    Москва
    Лучше установить дополнительный фильтр обратного осмоса.
     
    Килби , 19.10.16
    #12 + Цитировать
  13. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.291
    Благодарности:
    1.730

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    4.291
    Благодарности:
    1.730
    Адрес:
    Краснодар
    Если бактерий нет в воде, то можно.
     
    Электролиз , 19.10.16
    #13 + Цитировать
  14. abovethebattle
    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    81

    abovethebattle

    Живу здесь

    abovethebattle

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    81
    «Дезоксил» ДАО - Средство для предотвращения образования накипи и защита от коррозии в охлаждающих системах. Средство предназначено для стабилизации жесткости воды и защиты от коррозии в циркуляционных системах охлаждения промышленных установок.

    Можно его конечно в котловой контур ввести, но нужно ли?

    А вот в санитарный контур он никак не подходит:
    Порядок использования. «Дезоксил» ДАО
    1. Средство дозируется с помощью обычного дозирующего насоса в магистраль подпиточной воды пропорционально количеству добавляемой воды.
    2. Концентрация составляет 0,003 - 0,015% (30-150 мл на 1м куб. воды) и зависит от значения жесткости воды и коэффициента упаривания.
    3. На начальном этапе дозирования необходима "шоковая" доза для насыщения системы - 100-200 мл на 1м куб. воды.
     
    abovethebattle , 19.10.16
    #14 + Цитировать
  15. ИльнарЛ
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    31

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    ИльнарЛ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Казань
    Еще вопрос: воду с промывки фильтра в септик направлять или отдельно?
     
    ИльнарЛ , 20.10.16
    #15 + Цитировать