1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Honeywell s4565, как работает пуск?

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем alex46_ru, 12.10.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. alex46_ru
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    alex46_ru

    Новичок

    alex46_ru

    Новичок

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Honeywell s4565, как работает пуск?
    Здравствуйте.
    Имеется данный блок росжига в котле protherm 30 KLOM, в очередной раз заблокировался пуск (ошибка пламени), RESET не работает, благо альтернативное отопление существует, топимся.
    Новый блок стоит от 10 до 14 т. р, цена кусается, и даже не в ней дело: не факт что через год не произойдёт тоже самое.
    Возникла мысль реализовать самостоятельно аналог на arduino (управление газовым клапаном и росжигом) впринципе всё понятно, но в данный момент не нахожусь рядом с котлом, и по схеме не могу понять как реализуется "команда включения" в котле.
    Понятно что срабатывает условие по температуре, но по каким контактам приходит напряжение на пуск? и по какому контакту отрабатывается "авария" (нет пламени), для того чтобы эмулировать его работу.
    Спасибо за внимание.
     
    alex46_ru , 12.10.16
    #1 + Цитировать
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    2.647

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Екатеринбург
    И при чем тут блок розжига? Как Вы поняли, что это не перегрев или не тяга?
    А понятно, что самопальное устройство может привести к катастрофическим последствиям? Или все застраховано и гори оно синим пламенем?
     
    Doobik , 12.10.16
    #2 + Цитировать
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.513
    Благодарности:
    5.368

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.513
    Благодарности:
    5.368
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) это как? не работает?
     
    ВэллИ , 12.10.16
    #3 + Цитировать
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    3.786
    Благодарности:
    1.566

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    3.786
    Благодарности:
    1.566
    Адрес:
    Россия
    Мне вот эта фраза "понравилась" -
    и тут же -
    у клома?...по схеме?,..не понять как реализуется команда включения?...может Вам всё-таки не стоит городить колхоз а купить штатный блок и обеспечить нормальное электропитание для котла и заземление.
     
    oleg21au6 , 12.10.16
    #4 + Цитировать
  5. alex46_ru
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    alex46_ru

    Новичок

    alex46_ru

    Новичок

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    котел подключен через удлинитель, после простоя перепутали положение вилки (он же чувствителен к положению фазы), от чего он запустился и словил F1, такое бывало неоднократно за многие годы, и решалось сбросом, но не в этот раз.
    Купить всегда можно, здесь конкретно поставлена задача. Не бойтесь, у меня еще и гбо в машине:)]
    а если без сарказма то серьезно:
    как я понимаю существует 2 устройства: 1. контроллер клома и блок управления росжигом honeywell. Первый следит за температурой, за датчиками безопасности, и когда надо запускает процесс запуска горелки. т. е
    прошу не придираться.
     
    alex46_ru , 13.10.16
    #5 + Цитировать
  6. alex46_ru
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    alex46_ru

    Новичок

    alex46_ru

    Новичок

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    вот так:) не происходит сброс при нажатии кнопки, только не говорите что может кнопка не работает, естественно проверено всё)
     
    alex46_ru , 13.10.16
    #6 + Цитировать
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    3.786
    Благодарности:
    1.566

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    3.786
    Благодарности:
    1.566
    Адрес:
    Россия
    Главное чтоб Ваши соседи знали об этом и тоже не боялись..то что Вы бесстрашный я уже понял..;)..я так и не понял что в схеме клома Вам не понятно? как проходит команда на автомат горения от автоматики или как она там ползает внутри автомата?..там вроде просто всё...на схемке понятно нарисовано...
     
    oleg21au6 , 13.10.16
    #7 + Цитировать
  8. alex46_ru
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    alex46_ru

    Новичок

    alex46_ru

    Новичок

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Как работает сам блок управления honeywell я понял, алгоритм не сложный вроде бы... а вот по схеме увы не понял двух вещей :|:: как именно происходит запуск от мозгов клома (приходит просто питание и выкл при достижении необходимой temp) и как работает обратная связь от honeywell в случаи аварии (для вывода ошибки F1 например)
    Спасибо большое заранее, как будет возможность глянуть поближе, вооружусь тестером буду проверять...
     
    alex46_ru , 13.10.16
    #8 + Цитировать
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    2.647

    Doobik

    Модератор

    Doobik

    Модератор

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    9.659
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Екатеринбург
    Внесение изменений в конструкцию газовых котлов запрещено законом. Потому закрываю данную тему.
     
    Doobik , 13.10.16
    #9 + Цитировать

Смотрите также

Статус темы:
Закрыта.