    Вопросы по схеме подключения и типу контакторов для КСИТАЛ
    Друзья, добрый день.

    Прошу вашей помощи по схеме подключению КСИТАЛ.

    1 линия на автомате 16А - 1 конвектор 1,5кв
    2 линия на автомате 16А - 1 конвектор 1,5кв
    3 линия на автомате 16А - 2 конвекторa 3кв

    Задача просто включать через СМС все три линии

    Вопросы по подключению (буду очень благодарен за ответ по каждому пункту отдельно)
    1. Какие контакторы покупать ? (ориентируюсь на ЛеГранд с ручным управлением)

    2. Контакторы ставить после каждого автомата на отдельное реле каждый или можно поставить перед автоматами а из него уже раскидать на 3 автомата ? (один общий на 40а или три отельных по 25а). Это принципиальный вопрос, который я не понимаю.

    3. Почему у кситала три контакта в выходах на реле? для чего нужен третий контакт. уточните, пожалуйста.

    СПАСИБО.
     
    metakk , 12.10.16
    #1 + Цитировать
  2. kirih
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    156

    kirih

    Живу здесь

    kirih

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    208
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как сделано у меня (делал электрик много лет назад):
    к 3м реле кситала подключены 3 контактора и 3 отдельных автомата. 1й - обогрев бани, 2й-обогрев 1го этажа и 3й - обогрев 2го этажа.
    Плюсом стоит отдельно выключатель на все три группы
    И внимание важно - 3 выключателя в щитке для обхода! кситала в случае его неисправности. т. е. - я вручную могу подключить группы обогрева. Пользовался несколько раз когда кситал глючил или не ловил сеть.
    Какие контакторы покупать не знаю, но дешёвые - летят и занимают много места в щитке. И гудят ещё бывает довольно громко. Сейчас шнайдер, но то же не идеал.
     
    kirih , 12.10.16
    #2 + Цитировать
  3. SunZi
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    SunZi

    Новичок

    SunZi

    Новичок

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Россия
    У меня один контактор и один автомат на три конвектора - 2, 2, 1.5! все включается 1 смс
    контактор ABB ESB 20-20 GHE 321 1102 R0006
     
    SunZi , 01.12.16 в 15:48
    #3 + Цитировать