1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Candle дымит наружу в конце горения

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем X-RAYS, 12.10.16.

  1. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Трубу подвести можно к котлу, но никаких герметизаций быть не должно. Котел должен сам брать ровно столько сколько надо
     
  2. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    А на эту трубу одеть автоматический регулятор тяги можно?
     
  3. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @X-RAYS, я имею ввиду вот такой вариант который вы предложили
    20150112_224316.jpg
    Можно даже повыше чуть поднять.
     
  4. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    А у меня эта труба изгибается на 180гр. И идет вниз через пол. Тяга из подпола никакая, почему-то. Я думал что чем больше перепад высоты тем лучше. А вы говорите что трубу повыше. Чем это объяснить?
     
  5. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Выше приподнять не получается. Т к. Выше- видна лестничная площадка.)
     
  6. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А у вас отдушины в подполе открыты ?
    Я тазик имел ввиду повыше, а трубу лучше сбоку подцепить. Самый простой вариант будет сделать отверстие в стене сообщающейся с улицей и гофрированной алюминиевой трубой подвести к котлу, но все равно прохладно будет, поэтому дверь надо поставить будет.
     
  7. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Отдушины в подполе имеются.
    Вы не посмотрели мою ссылку доконца. Там есть пара фоток того как сейчас. Вместо тазика ведро.
     
  8. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
  9. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Вот как сейчас.
    Отверстия в подполе есть. Дом стоит на винтовых сваях.
     
  10. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @X-RAYS, я просмотрел эти фото. Вариант рабочий считаю но при спокойной безветренной погоде, в ветреную погоду не знаю как себя он поведет, не будет-ли разгонять котел.
     
  11. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    А как тяга будет лучше- если отверстие входа воздуха ниже или выше котла?
     
  12. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На такой незначительной разнице высот практически разницы не будет. Тяга в дымоходе, считаю, создается разницей между входом (пол) и выходом (верх дымохода) на холодном котле, но основную тягу создает температура дымогазов, еще большую тягу в дымоходе создает ветреная погода на улице
     
  13. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Разница в моем случае -по высоте - 2 метра трубы и еще поворот этой трубы на 180гр.
    Объективно - когда всасывается воздух из подпола то котел горит очень вяло, а когда воздух идеи из форточки, что на 1.5 м выше отверстия в полу - горит очень даже хорошо. Может что-то мешает поступать воздуху через подпол... проверю сегодня-завтра - вдруг на входе из подпола муравейник или мышиное гнездо)
     
  14. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.551
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Улыбнуло, хотя всякое возможно
    Если на практике видите более положительные результаты, то к ни надо стремится. Не забывайте с подпола идет холодный воздух, с форточки подмешанный с помещением.
     
  15. X-RAYS
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132

    X-RAYS

    Живу здесь

    X-RAYS

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Москва
    Проблема решена!
    Причиной была полная обструкция трубы из под пола. Это я виноват- переборщил с монтажной пеной!
    Пробил затор и собрал все обратно без тройника.
    Теперь в котельной необязательно открывать форточку. Котёл горит и, надеюсь, не будет дымить так активно при остывании и опрокидывании тяги. IMG_20161016_115116.jpg IMG_20161016_110833.jpg IMG_20161016_115032.jpg
    Всем большущая благодарность за советы и участие!