    Шум котла отдает в радиаторы
    Добрый день. У тещи проблема: в квартире с индивидуальным газовым отоплением установлен котел Ariston BS II 24 кватт и всего 2 аллюминиевых радиатора (квартира 45 метров) по однотрубной системе. В радиаторе отчетливо слышен монотонный высокочастотный шум от работы насоса котла. Слышно прилично и некомфортно. На радиаторе на подаче стоит вентиль регулировки потока турецкий дешевый и шаровый кран на обратке. В системе вода. Маевским воздух стравили.
    Трубы полипропилен, замурованы в стяжку.
    У котла скорость насоса не регулируется.
    Может ли шум быть вызван тем что стоит регулятор (они обычно имеют зауженое сечение)?
    Просто думаю попробовать его выкинуть и заменить на шаровый кран.
    Или причина в высокой скорости насоса в системе где всего литров 5-7 теплоносителя?
     
    Sergant76 , 09.10.16
    #1 + Цитировать
  2. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.828
    Благодарности:
    2.721

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.828
    Благодарности:
    2.721
    Адрес:
    Ярославль
    Хотел бы устышать мнение, уважаемого @Ovit1
     
    Sergant76 , 09.10.16
    #2 + Цитировать
  3. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039
    Адрес:
    Екатеринбург
    Приветствую, Сергей.
    Скорее всего, Вы правы, и причина шума вызвана избыточной производительностью котлового насоса. Причем шум может возникать как в трубопроводе из-за высокой скорости теплоносителя, так и на клапанах, при перепаде давления на них ~ 2 м. в. с. т.
    ИМХО, вариантов решения проблемы может быть несколько.
    1. В котле судя по паспорту установлен байпас с перепускным клапаном. Можно попробовать отрегулировать напор в системе с помощью этого клапана - уменьшить максимальный перепад давления на нем; думаю 1 м. в. ст. будет достаточно. По возможности и порядку регулировки надо смотреть документацию, или обратиться в техподдержку по котлам. Возможно, что на форуме по Аристонам тоже есть ветка.
    2. Ваш вариант (заменить регулировочный на шаровый) тоже может сработать, тем более, что регулирование Вам, ИМХО, и не нужно. Но есть риск появления шума уже в трубе, если его пока нет.
    3. Распределить потери на клапане на два, установив на обратке тоже регулировочный клапан вместо шарового.
    Возможно у коллег еще какие-то решения есть.
     
    Ovit1 , 10.10.16
    #3 + Цитировать
  4. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.828
    Благодарности:
    2.721

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.828
    Благодарности:
    2.721
    Адрес:
    Ярославль
    @Ovit1,
    Спасибо за развернутый ответ. Сегодня еще посмотрел на него. Если перекрыть шаровый на обратке у радиатора то шум прекращается.
    Если перекрывать регулятор на подаче у радиатора то шум нарастает. Вобщем попробую регулятор заменить на шаровый как и задумал.
    А дальше уже будем думать насчет регулировки перепускного клапана.
    Кстати может вы подскажите почему вода в системе жутко пахнет аммиаком? (как будто сотня котов нассала, пардон). Прораб говорит что в систему заливали воду. По началу я подумал что залили какую то незамерзайку дешевую.
     
    Sergant76 , 10.10.16
    #4 + Цитировать
  5. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если имеется в виду частичное перекрытие крана, то срабатывает эффект перераспределения потерь (п.3).
    . Так и должно быть - увеличиваются потери на клапане.
     
    Ovit1 , 10.10.16
    #5 + Цитировать
  6. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.828
    Благодарности:
    2.721

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.828
    Благодарности:
    2.721
    Адрес:
    Ярославль
    Нет. Перекрывал полностью. Наполовину не пробовал-чуть позже проверю.
     
    Sergant76 , 10.10.16
    #6 + Цитировать
  7. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039
    Адрес:
    Екатеринбург
    Прекращается циркуляция - исчезает шум. ;)
     
    Ovit1 , 10.10.16
    #7 + Цитировать
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039
    Адрес:
    Екатеринбург
    Скорее всего, нужно будет больше, чем наполовину прижимать, оставляя зазор, сопоставимый с сечением клапана на подаче.
     
    Ovit1 , 10.10.16
    #8 + Цитировать
  9. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.828
    Благодарности:
    2.721

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.828
    Благодарности:
    2.721
    Адрес:
    Ярославль
    @Ovit1, Евгений, у этого Аристона байпас автоматический в виде пружинки с клапаном. Не уверен что там можно что либо крутить да и лезти туда проблематично.
    А может проще сделать байпас между трубами подачи и обраткой? Мне впаять в полипропилен вентиль несложно. Вот только я пока не понимаю как этот байпас должен выглядеть.
     
    Sergant76 , 10.10.16
    #9 + Цитировать
  10. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039
    Адрес:
    Екатеринбург
    Виталий :hello:
    Просто труба, на которой смонтирован клапан, соединяющая обратку с подачей перед котлом. Особенности монтажа - в зависимости от конструкции клапана.
     
    Ovit1 , 10.10.16
    #10 + Цитировать
  11. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.828
    Благодарности:
    2.721

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.828
    Благодарности:
    2.721
    Адрес:
    Ярославль
    А просто вентиль между подачей и обраткой вместо клапана нельзя сделать? На радиаторах никаких термоголовок и т. п не будет поэтому скорость протока всегда одинаковая.
     
    Sergant76 , 10.10.16
    #11 + Цитировать
  12. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.105
    Благодарности:
    3.039
    Адрес:
    Екатеринбург
    Согласен, эффект будет такой же.
     
    Ovit1 , 10.10.16
    #12 + Цитировать
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    9.560
    Благодарности:
    4.987

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    9.560
    Благодарности:
    4.987
    Адрес:
    Москва
    А не многовата мощность? В такой квартире при -25 на улице, 6 кВт на отопление за глаза.
    А у этого котла минимальная 10 кВт.

    Что значит?
    Труба по кругу, а к ней и вход и выход от радиаторов?
    Или выход из первой и сразу на вход второй?
    А какой трубой проложили?
    Надеюсь модель BS II 24 FF ?
     
    Последнее редактирование: 10.10.16
    Ortodox , 10.10.16
    #13 + Цитировать
  14. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.828
    Благодарности:
    2.721

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.828
    Благодарности:
    2.721
    Адрес:
    Ярославль
    Мощность многовата конечно. Котел тактует с циклом 3-4 минуты. Модель верно указали.
    Радиаторы каждый на отдельной ветке. Трубы полипропилен 25мм
     
    Sergant76 , 10.10.16
    #14 + Цитировать
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    9.560
    Благодарности:
    4.987

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    9.560
    Благодарности:
    4.987
    Адрес:
    Москва
    Не понял! Что значит на отдельной?
    А температуру на отопление какую для теплоносителя выставили?
    А раньше шума не было?
    Или сразу началось?

    Именно полипропилен, а не металлопласт.
     