    Постоянно подливаю теплоноситель в СО
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
    В деревенском доме имеется система отопления из полипропиленовых труб с электроводонагревателем «ЭЛВИН» ЭВП-6. В систему отопления залит теплоноситель «Теплый дом». В процессе эксплуатации происходит завоздушивание системы и постоянно приходится подливать ТН. Нашел небольшую течь. Подставил баночку. Вытекает где-то за месяц-два около 0,5л., но в систему доливаю около 1 л.
    Дом не постоянного проживания. Поэтому для поддержания плюсовой температуры и что бы не было сырости, электроводонагреватель включаем на самую малую мощность. Когда приезжаем, то соответственно выставляем необходимую мощность.
    Но когда включаем на полную мощность, то предпоследняя и последняя батареи холодные, приходится перекрывать все остальные, ближние к ЭН, и выгонять воздух из последней, потом открывать предпоследнюю и т. д. Таким образом все батареи становятся горячими, а последняя теплой. В последней батареи раздаются перетечки.
    Схему СО отопления предоставить не могу, т. к была сделана до меня, кто и как ее делал не подскажу. Началось только в прошлом году, до этого все работало нормально, подливал чуть-чуть ТН.
    И еще пару «нубских» вопросов:
    1. Стоит манометр, но стрелка на 0
    2. На чердаке отвод с краном и воронка для заливания ТН, надо ли закрывать кран после заполнения (кто говорит надо, кто говорит не надо). И так и так происходит завоздушивание и исчезание ТН.
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.347
    Благодарности:
    2.118

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.347
    Благодарности:
    2.118
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Система открытая или таки закрытая ?
    если выкапывает 0,5, а доливаете 1 л. то еще где то утекает 0,5 :))
     
  3. freeq
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    10

    freeq

    Участник

    freeq

    Участник

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Брянск
    Я не знаю, что значит открытая или закрытая. Скорее всего закрытая.
    А насчет, что еще где то утекает 0,5 л., течь только однаю
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    10.144

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    10.144
    Адрес:
    Касимов
    Надо, если существует расширительный бак.
    Это нормально, если система запитывается сверху. Давление поднимается при нагреве. Если не поднимается, манометр в топку...
    Течь теплоносителя. smayliki-pogoda-218.gif Искать нуна!
     
  5. Павел Т.
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    2.793
    Благодарности:
    3.374

    Павел Т.

    Живу здесь

    Павел Т.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    2.793
    Благодарности:
    3.374
    Адрес:
    Королёв
    Если сама течь не вылезет "наружу " найти практически не возможно (у большинства вся разводка отопления "зашита"0. можно определить только "ветку" и то если отопление разделено на контура. остальные варианты поиска с "тепловизорами" развод на деньги. тут только два варианта или переделывать или использовать жидкий герметик для отопления. занимаюсь ими около 7 лет. устранили течи на 1000 объектах. обращайтесь. контакты и сайт герметика для отопления АКВАСТОП-ОТОПЛЕНИЕ в личке.https://www.forumhouse.ru/members/249998/
     
  6. sim220
    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    sim220

    Участник

    sim220

    Участник

    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Брянск
    В теплоноситель часто добавляют флуоресцентную краску, при подсветке УФ фонариком будут видны места протечек. Теплоноситель проникает через неплотные соединения лучше, чем вода, место где протечка необходимо переделать. Проверить все соединения. Если теплоноситель красного цвета, Вы сильно рискуете здоровьем, красный зело ядовит.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    10.144

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    10.144
    Адрес:
    Касимов
    Оно все ядовито...,и не важно какого цвета.]
     
  8. sim220
    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    sim220

    Участник

    sim220

    Участник

    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Брянск
    Кран можно не закрывать, у Вас открытая система.
    При высоте 3 метра (скажем, наливаете теплоноситель на чердаке доверху, манометр покажет примерно 0.3 Бар, или меньше.
    Мннометр показывает 0.1 Бар на метр водного столба.
    У меня в закрытой системе 2 Бар, и то, в одной из батарей воздух собирается.
    Фото, где протечка прикрутите, а то непонятно, чем помочь можно.
     
    Последнее редактирование: 15.10.16
  9. Павел Т.
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    2.793
    Благодарности:
    3.374

    Павел Т.

    Живу здесь

    Павел Т.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    2.793
    Благодарности:
    3.374
    Адрес:
    Королёв
    На основе пропиленгликоля " антифризы" безопасны .. пропилен гликоль используется в пищевой промышленности..и медицине. но он стоит денег.
    Я был в доме после таких. поисков. был "разбит " пол 1 этажа весь. протечку так и не нашли... :)]:)]:)]
    плиты перекрытия. протечка может быть в одном месте .. а проступать "наружу" совсем в другом..:hello:
     
    Последнее редактирование: 15.10.16
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    10.144

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14.094
    Благодарности:
    10.144
    Адрес:
    Касимов
    Ну, как бы есть такая информация...
    Нет у него РБ открытого, а посему закрывать краник нужно...
     
  11. sim220
    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    sim220

    Участник

    sim220

    Участник

    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Брянск
    Перед тем, как заливать антифриз в систему, необходимо проверить систему на предмет протечек.
    Для системы с антифризом требования к системе намного выше, чем к системе с водой.
    Видел, как делали отопление на антифризе, так там текло со всех щелей.
    Резьбовые герметизировали фум-лентой, на мой взгляд - не вариант. Пробовал один раз, потекло, переделал на лён с герметиком, 10 лет полёт нормальный.
    ТС, если какие вопросы, телефон в личку.
     
  12. sim220
    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    sim220

    Участник

    sim220

    Участник

    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Брянск
    Последнее редактирование: 18.10.16
  13. andreysss
    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.197
    Благодарности:
    455

    andreysss

    Живу здесь

    andreysss

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    1.197
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Киров
    С электродным котлом он хотел сказать? если тэновый, то чему там жидкость разлагать? потенциала на поверхности тэна ведь нет
     