    Постоянно подливаю теплоноситель в СО
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
    В деревенском доме имеется система отопления из полипропиленовых труб с электроводонагревателем «ЭЛВИН» ЭВП-6. В систему отопления залит теплоноситель «Теплый дом». В процессе эксплуатации происходит завоздушивание системы и постоянно приходится подливать ТН. Нашел небольшую течь. Подставил баночку. Вытекает где-то за месяц-два около 0,5л., но в систему доливаю около 1 л.
    Дом не постоянного проживания. Поэтому для поддержания плюсовой температуры и что бы не было сырости, электроводонагреватель включаем на самую малую мощность. Когда приезжаем, то соответственно выставляем необходимую мощность.
    Но когда включаем на полную мощность, то предпоследняя и последняя батареи холодные, приходится перекрывать все остальные, ближние к ЭН, и выгонять воздух из последней, потом открывать предпоследнюю и т. д. Таким образом все батареи становятся горячими, а последняя теплой. В последней батареи раздаются перетечки.
    Схему СО отопления предоставить не могу, т. к была сделана до меня, кто и как ее делал не подскажу. Началось только в прошлом году, до этого все работало нормально, подливал чуть-чуть ТН.
    И еще пару «нубских» вопросов:
    1. Стоит манометр, но стрелка на 0
    2. На чердаке отвод с краном и воронка для заливания ТН, надо ли закрывать кран после заполнения (кто говорит надо, кто говорит не надо). И так и так происходит завоздушивание и исчезание ТН.
     
    freeq , 09.10.16
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.725
    Благодарности:
    1.487

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.725
    Благодарности:
    1.487
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Система открытая или таки закрытая ?
    если выкапывает 0,5, а доливаете 1 л. то еще где то утекает 0,5 :))
     
    Хортэк СПб , 09.10.16
    #2 + Цитировать
  3. freeq
    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    freeq

    Участник

    freeq

    Участник

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Брянск
    Я не знаю, что значит открытая или закрытая. Скорее всего закрытая.
    А насчет, что еще где то утекает 0,5 л., течь только однаю
     
    freeq , 11.10.16
    #3 + Цитировать
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.363
    Благодарности:
    6.175

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.363
    Благодарности:
    6.175
    Адрес:
    Касимов
    Надо, если существует расширительный бак.
    Это нормально, если система запитывается сверху. Давление поднимается при нагреве. Если не поднимается, манометр в топку...
    Течь теплоносителя. smayliki-pogoda-218.gif Искать нуна!
     
    касимов 2 , 15.10.16
    #4 + Цитировать
  5. Павел Т.
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    2.803
    Благодарности:
    3.624

    Павел Т.

    Живу здесь

    Павел Т.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    2.803
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Королёв
    Если сама течь не вылезет "наружу " найти практически не возможно (у большинства вся разводка отопления "зашита"0. можно определить только "ветку" и то если отопление разделено на контура. остальные варианты поиска с "тепловизорами" развод на деньги. тут только два варианта или переделывать или использовать жидкий герметик для отопления. занимаюсь ими около 7 лет. устранили течи на 1000 объектах. обращайтесь. контакты и сайт герметика для отопления АКВАСТОП-ОТОПЛЕНИЕ в личке.https://www.forumhouse.ru/members/249998/
     
    Павел Т. , 15.10.16
    #5 + Цитировать
  6. sim220
    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    sim220

    Участник

    sim220

    Участник

    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Брянск
    В теплоноситель часто добавляют флуоресцентную краску, при подсветке УФ фонариком будут видны места протечек. Теплоноситель проникает через неплотные соединения лучше, чем вода, место где протечка необходимо переделать. Проверить все соединения. Если теплоноситель красного цвета, Вы сильно рискуете здоровьем, красный зело ядовит.
     
    sim220 , 15.10.16
    #6 + Цитировать
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.363
    Благодарности:
    6.175

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.363
    Благодарности:
    6.175
    Адрес:
    Касимов
    Оно все ядовито...,и не важно какого цвета.]
     
    касимов 2 , 15.10.16
    #7 + Цитировать
  8. sim220
    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    sim220

    Участник

    sim220

    Участник

    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Брянск
    Кран можно не закрывать, у Вас открытая система.
    При высоте 3 метра (скажем, наливаете теплоноситель на чердаке доверху, манометр покажет примерно 0.3 Бар, или меньше.
    Мннометр показывает 0.1 Бар на метр водного столба.
    У меня в закрытой системе 2 Бар, и то, в одной из батарей воздух собирается.
    Фото, где протечка прикрутите, а то непонятно, чем помочь можно.
     
    Последнее редактирование: 15.10.16
    sim220 , 15.10.16
    #8 + Цитировать
  9. Павел Т.
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    2.803
    Благодарности:
    3.624

    Павел Т.

    Живу здесь

    Павел Т.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    2.803
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Королёв
    На основе пропиленгликоля " антифризы" безопасны .. пропилен гликоль используется в пищевой промышленности..и медицине. но он стоит денег.
    Я был в доме после таких. поисков. был "разбит " пол 1 этажа весь. протечку так и не нашли... :)]:)]:)]
    плиты перекрытия. протечка может быть в одном месте .. а проступать "наружу" совсем в другом..:hello:
     
    Последнее редактирование: 15.10.16
    Павел Т. , 15.10.16
    #9 + Цитировать
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.363
    Благодарности:
    6.175

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.363
    Благодарности:
    6.175
    Адрес:
    Касимов
    Ну, как бы есть такая информация...
    Нет у него РБ открытого, а посему закрывать краник нужно...
     
    касимов 2 , 15.10.16
    #10 + Цитировать
  11. sim220
    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    sim220

    Участник

    sim220

    Участник

    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Брянск
    Перед тем, как заливать антифриз в систему, необходимо проверить систему на предмет протечек.
    Для системы с антифризом требования к системе намного выше, чем к системе с водой.
    Видел, как делали отопление на антифризе, так там текло со всех щелей.
    Резьбовые герметизировали фум-лентой, на мой взгляд - не вариант. Пробовал один раз, потекло, переделал на лён с герметиком, 10 лет полёт нормальный.
    ТС, если какие вопросы, телефон в личку.
     
    sim220 , 15.10.16
    #11 + Цитировать
  12. sim220
    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    sim220

    Участник

    sim220

    Участник

    Регистрация:
    06.08.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Брянск
    Последнее редактирование: 18.10.16
    sim220 , 18.10.16
    #12 + Цитировать
  13. andreysss
    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    57

    andreysss

    Живу здесь

    andreysss

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.14
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Киров
    С электродным котлом он хотел сказать? если тэновый, то чему там жидкость разлагать? потенциала на поверхности тэна ведь нет
     
    andreysss , 27.11.16
    #13 + Цитировать