    Планируется тросовый молниеотвод: трос, натянутый по коньку крыши, с токоспусками через сливные трубы, далее в уголки, вбитые в землю на 2 м и связанные в земле стальной лентой по периметру. Крыша - металлочерепица.

    Получил три мнения по поводу того, нужно ли изолировать токоприемники и проводники от крыши:

    1) нужно изолировать полностью (т.е. трос крепится на изолирующих держателях, токоспуски вплоть до соединения с уголками в земле держать в изоляции)
    2) не нужно изолировать, а наоборот, обеспечить максимальный контакт с элементами крыши и сливными трубами
    3) не нужно изолировать, но и мучится с "экранированием" крыши тоже не нужно


    Кто прав?
     
    Veseliy2014 , 07.07.09
    #1 + Цитировать
  2. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Крым
    А извините зачем Вам молниеотвод?
     
    Крошка Ру , 07.07.09
    #2 + Цитировать
  3. Veseliy2014
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    0

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истринский р-н МО
    Молнии солить буду. Потом на рынке продавать. Потом оптом может в Роснано получится договориться.
     
    Veseliy2014 , 08.07.09
    #3 + Цитировать
  4. к слава
    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    5

    к слава

    Живу здесь

    к слава

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Аксай
    Самое главное чем выше установите молниеприемник тем лучше, кстати шаровые молнии дороже стоят, дифицит.
     
    к слава , 08.07.09
    #4 + Цитировать
  5. schalun
    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    46

    schalun

    Живу здесь

    schalun

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Европа
    А вы о таре изолированной позаботились Серьезное дело затеваете. пишите об успехах. Только с солью не переборшите
     
    schalun , 09.07.09
    #5 + Цитировать
  6. Veseliy2014
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    0

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истринский р-н МО
    Похоже правильный ответ все же №1. Во как. Типа сам спросил - сам ответил.
     
    Veseliy2014 , 09.07.09
    #6 + Цитировать
  7. BobSol
    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.872

    BobSol

    vkontakte.ru/bobsol

    BobSol

    vkontakte.ru/bobsol

    Регистрация:
    15.04.09
    Сообщения:
    3.824
    Благодарности:
    1.872
    Адрес:
    Череповец
    А мне сказали, что пропитка внутри троса может загореться от пойманой молнии (и капать раскаленными каплями на казенные сапоги...):)]
     
    BobSol , 09.07.09
    #7 + Цитировать
  8. schalun
    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    46

    schalun

    Живу здесь

    schalun

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Европа
    2) не нужно изолировать, а наоборот, обеспечить максимальный контакт с элементами крыши и сливными трубами
     
    schalun , 09.07.09
    #8 + Цитировать
  9. Veseliy2014
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    0

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истринский р-н МО
    В этом случае молния будет бить в крышу, что может привести к возгоранию её элементов.


    Трос - это оцинкованный прут. В нем нет никакой пропитки.
     
    Veseliy2014 , 09.07.09
    #9 + Цитировать
  10. schalun
    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    46

    schalun

    Живу здесь

    schalun

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Европа
    В таком случае придется мне признать, что инженеры немцы с прочими французами идиоты:)]:)]:)] Так как иных вариантов я не наблюдал у них:)
    Теперь буду думать, сказать им при случае об этом или промолчать. Пусть себе горят бедолаги:)]
     
    schalun , 09.07.09
    #10 + Цитировать
  11. Елена Чернышева
    Регистрация:
    25.08.08
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Елена Чернышева

    Новичок

    Регистрация:
    25.08.08
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В нашем садоводстве, например, проведение таких телодвижений (с забиванием уголков в землю и их соединением) возвели в ранг основного требования электрофикации наших холуп.
     
    Елена Чернышева , 09.07.09
    #11 + Цитировать
  12. Veseliy2014
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    0

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истринский р-н МО
    Можете показать фото таких конструкций?


    Крепления с водостоками видел, но вот молниеприемник к крыше крепился пластиковыми держателями.
     
    Veseliy2014 , 09.07.09
    #12 + Цитировать
  13. schalun
    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    46

    schalun

    Живу здесь

    schalun

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Европа
    Уже показывал. Не помню точно. В конце того года или начле этого. Тогда еще на меня пытались наехать 2 гражданина из подмосковья, которые сильно гордились обилием дорогих ресторанов в москве и большим колличеством иномарок:)]. Искать сейчас эти фотки довольно трудно мне. Где то на дисках... Может модератор что то подскажет. Я тогда немного погорячился и меня заблокировали на месяц или два. Спросите. Там очень хорошо видно было какие материалы.
     
    schalun , 09.07.09
    #13 + Цитировать
  14. к слава
    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    5

    к слава

    Живу здесь

    к слава

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.09
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Аксай
    Удар в стальную кровлю не опасен, если она надежно заземлена. Для заземления по всем углам кровли крепят токоотводы и соединяют их с заземлителями. Воронки водосточных труб проволокой надежно соединяют с кровлей, а концы труб — с землей. Заземление кровли должно быть не реже чем через 10–15 м по периметру.
    Если у вас сливные трубы металические то можно по ним токоотвод крепить вплотную (в контакте), но надо учесть такой момент что если у вас стена деревянная то растояние от нее до этой трубы должно быть 15 см, и крепления сливной трубы к стене желательно сделать изолированными, если стена из не сгораемых материалов то проблем вообще нет.
    Дымовую трубу защищают металлической петлёй, подключенным к стальной кровле.
    Если нет конкретного условия для установки молниезащиты(пороховой склад, высокие здания, помещения связи и т.д) то лучше его не делать, защитившись от одного, теперь вы подвергаете себя другой опасности - "шаговое напряжение" в результате растекания тока через заземлитель при попадании молнии, тем более в заземленную крышу бить она будет чаще:)]
    Ну а если это для вас бизнес и вы хотите объем работ, тогда заказчику можно предложить еще смонтировать защиту от шагового напряжения, называеться она " выравнивание потанциала" :)]
     
    к слава , 10.07.09
    #14 + Цитировать
  15. Veseliy2014
    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    0

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Veseliy2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.09
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Истринский р-н МО
    А как это выглядит?


    "Береженого Бог бережет". Делаю исключительно для себя, тем более, что "защита от шагового напряжения" является всего лишь дополнительными 50-60 метров стальной ленты по периметру здания. Хуже, если молния ударит в дерево, у которого нет "защиты от шагового напряжения".

    Кстати, а что скажете о целесообразости укладки металлической сетки под дорожками на участке с той же целью - "защиты от шагового напряжения"?
     
    Veseliy2014 , 10.07.09
    #15 + Цитировать

Смотрите также