1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42

Отчёт по заливке полов. (и не только)

Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем RomanXRoman, 06.10.16.

Метки:
  1. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    Отчёт по заливке полов. (и не только)
    На самом деле отчёт по целому комплексу работ стартового этапа отопления и водяного тёплого пола по грунту.

    Не знаю сколько хватит у меня времени и терпения писать, но попробую хотябы главные моменты, т. к. у меня они вызывали много вопросов на стадии идеи, а ответов в интернете практически не нашёл. Думаю многим пригодиться.

    И так, исходные данные:
    • Дом 2 этажа с мансардой.
    • Площадь 1 этажа 74м2
    • Фундамент ленточный
    • Стены газосиликат D500 400мм
    • Основание грунт - глина, песок 500мм, черновая стяжка М150 50мм
    • Расчёты теплопотерь и системы отопления выполнены в Valtec

    Планируется ускоренными темпами запустить в зиму 2016-2017 отопление 1 этажа.
    Отопление комбинированное 70% тепла от тёплого пола, 30% - радиаторы
    Котельная размещена на 2-м этаже :ogo:.

    Цены на август-сентябрь 2016г.
    Цены примерные, потому как мелочи учесть сложно и докупаются они походу, но постараюсь поточнее.

    В общую смету вошли следующие этапы работ:
    • 2т. р. Переделка короба дымохода (разделение труб вентиляции, дымохода и канализации)
    • 20т. р. Устройство дымохода и вентканалов (выход на крышу, забор воздуха через стену)
    • 33т. р. Котёл (Bosch Gaz 6000 18кВт 2 контура)
    • 30т. р. Коллекторный узел (радиаторы - 4 направления, ТП - 5 направлений, узел подмеса) и фитинги
    • 20т. р. Трубы тёплого пола
    • 17т. р. Радиаторы и фитинги
    • 33т. р. Утеплитель ЭПС
    • 29т. р. Стяжка (гидроизоляция, бетон, сетка, маяки и т. д.)
    • 4т. р. Стабилизатор для котла и насоса (SKAT ST-1515 - в будующем пригодится)
    • ?т.р. Рабочее заземления (материал в наличие)
    Итого: 188т.р.
    Конечно что-то забыл, что-то было в наличие, где-то плюсом набросил, но порядок цен и сумм такой.

    Мои основные сложности:
    • 90% работы выполняется в "одни руки"
    • никогда не занимался отоплением и потому требуется много теории
    • ничерта в моём городе достать невозможно, благо есть такие люди как @Deonisus, большое спасибо за возню со мной.
    Я опишу только 3 этапа, где мне есть что сказать.
     
    Последнее редактирование: 06.10.16
    RomanXRoman , 06.10.16
    #1 + Цитировать
  2. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    Этап Короб

    Суть переделки короба заключалась в следующем. Был собрана кровля и смонтирован общий короб для всех труб сразу. Кровлю делала бригада. Колпак на короб был водружён стандартный.
    Выглядел он вот так:
    IMG_20150224_085006.jpg IMG_20150313_083209.jpg

    Требуется поднять над общим колпаком ещё два отдельных мини-короба со своими колпаками. В один будет подыматься дымоход котла, во второй - канализационная труба. При этом вентканалы помещений останутся внизу и при сложившейся обратной тяге не будут засасывать грязные выбросы.

    Проблема была в том, что на крышу без спецсредств не попасть и весь монтаж, герметичный монтаж, нужно выполнить через сам короб. Т. е. во первых придумать схему будующей конструкции, её отдельных частей учитывая то, что все их в определенной последовательности нужно протаскивать и монтировать не верх, при этом самому помещаться там-же.

    1.jpg IMG_20160703_204400.jpg IMG_20160604_184916.jpg
     
    Последнее редактирование: 06.10.16
    RomanXRoman , 06.10.16
    #2 + Цитировать
  3. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    Ну и собственно само выполнение.
    IMG_20160703_204413.jpg Снял и опустил в дом колпак.
    IMG_20160716_152924.jpg Один из двух мини-коробов для котла и канализации
    IMG_20160716_152941.jpg Примерка
    IMG_20160716_153019.jpg Проходной элемент-заглушка на короб из 2-х частей
    IMG_20160716_152957.jpg
    IMG_20160723_211452.jpg Оголовок дымохода котла и самодельный утеплённый кожух.

    Труба d80мм, кислотостойкий алюминий Conti
    Утеплитель - базальтовые цилиндры 40мм кашированные алюминиевой фольгой.

    Странно но не нашёл фото в сборе, но суть думаю понятна
     
    RomanXRoman , 06.10.16
    #3 + Цитировать
  4. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    Этап устройства тёплого пола по грунту.

    Самый главный и глобальный этап, по сути вобравший в себя все силы, средства, нервы. Все мои выходные, праздники и ночи. В последний день я просто вполз на корячках домой в 3 часа ночи. На самом деле в баню - баню с пивом я пропустить не мог! Должны-же быть радости в жизни...

    Первое что было сделано это расчёт теплопотерь всего дома и по всем комнатам отдельно.
    Расчёт делался и корректировался по мере строительства, т. к. сама стройка многократно видоизменялась, допускались ошибки, следовали исправления, улудшения, новые взгляды и желания, в общем всё менялось.

    Итогом стала цифра в 14кВт по всему дому, из них 7,1кВт пришлось на 1-й этаж.
    После долгих теоретических курсов, расчётов и перерасчётов, споров, советов и снова теорий, было определено:
    • что в моих условиях будет 5 контуров тёплого пола
    • эти 5 контуров дадут мне 4.75кВт тепла
    • недостача в 2,35кВт будет покрыта 3 радиаторами
    • в силу внутреннего устройства дома радиаторы 1этажа будут установлены с запасом по мощьности.
    1.jpg Схема раскладки петель ТП

    2.jpg Схема радиаторов

    Я не могу сказать что мне всё нравиться, но вот так было определено и на этом нужно было уже останавливаться и делать дело, иначе всё грозило обернуться в бесконечность.
     
    Последнее редактирование: 06.10.16
    RomanXRoman , 06.10.16
    #4 + Цитировать
  5. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    Дальше было хуже. Нужно было разобраться там, где меня даже близко никогда не было. Это сантехника, гидравлика, смесительный узел, насосы, давления, сопротивления и куча, куча всяких резьб, сгонов, футорок и фитингов.
    Всё нужно было изучить, на всё нужно было найти цены. Перебрать немыслимое количество вариантов реализации, посчитать деньги, учесть плюсы и минусы. В общем это был взрыв мозга! С работы я приезжал как зомби, в голове жидкая каша которая ещё и болела. И после этого практически без сил шёл на стройку что-то там делать.

    На этом этапе была разработана схема коллекторного узла:
    3.jpg по частям с интернет-ценами
    4.jpg и в сборе на месте
     
    RomanXRoman , 06.10.16
    #5 + Цитировать
  6. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    Трубы для ТП было решено взять металлопластиковые 16мм
    Эти-же трубы были использованы для подключения радиаторов.
    До радиаторов подводка осуществляется в полу лучами от коллектора.

    По разработанным схемам был очень точно посчитан весь материал и началась закупка. Боялся что-либо упустить, забыть и каких-либо нестыковок между ними, т. к. ранее все эти железки даже в руках не держал.

    С закупкой мне очень сильно помог человек сэкономя неимоверное количество времени, сил и средств.
     
    RomanXRoman , 06.10.16
    #6 + Цитировать
  7. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    Но пока товар заказывался, и добывался, на стройке параллельно шла бурная деятельность. Времени оставалось мало до холодов, а работы всё прибавлялось.

    Я не буду оправдывать те или иные свои действия по устройству пола, просто каждый выберет какой этап ему нужен, нравиться или нет, или сделает по другому... Просто описываю что было и как.

    1. Была грандиозная уборка 1-го этажа. Нужно было всё барахло (мама дорогая) перетащить на 2 этаж, где и без него полный бардак. Таскал и вычищал наверное недели 2 после работы.

    2.
    Нужно было срубить часть центральной фундаментной ленты, разделяющей дом по полам, и выступающей над черновой стяжкой на 15см. Обошлось малой кровью. Алмазный диск на болгарку решил все проблемы за 2 вечера. Проём у меня 1800мм, ширина ленты в этом месте 400мм. Резал поперёк полосами по 3-4см и глубиной 5см. Т. е. нарезаю кучу полос на всю длину и затем ударами зубила сбоку, выламываю эти полосы. В общем нормально, за исключением 2 моментов: это то, что я заср..л весь 1-й этаж работая в медицинских масках и то, что в первый день я получил контузию на одно ухо :aga:. Длительное воздействие звуком болгарки отражавшимся от стены слева - вывело из строя дня на три моё левое ухо! На второй день пришлось использовать затычки.

    3. Дальше я решил промазать дополнительно стык ленты и подбетонки битумной мастикой - мне не нравилось это место, а 4 банки по 120р меня не разорят, тем более что все деньги итак были взяты в долг :)].
    IMG_20160809_221620.jpg IMG_20160809_221513.jpg
    Вот кстати этот проём, где я срезал ленту:
    IMG_20160812_200831.jpg IMG_20160809_221424.jpg

    Пол к стати был предварительно немного выровнен старым пропавшим клеем, т. к. имелись протёртости от ног и работ глубиной в некоторых местах до 2см. Выравнивание произвёл примерно до 5мм на 2м.
     
    RomanXRoman , 06.10.16
    #7 + Цитировать
  8. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    4. Купил плёнку достаточно дешёвую Изобонд-D и настелил гидроизоляцию с нахлёстами на стены и между полотнами.
    IMG_20160812_200656.jpg IMG_20160812_213038.jpg

    5. Уложил ЭППС 50мм х 2 = 100мм. Тут у меня были сложности с качеством материала (геометрия). Я уже отписывался в соответствующей ветке, поэтому останавливаться на данной проблеме не буду, скажу только, что она была решена фирмой. По укладке особе не чего писать, кроме того что оптимальная схема действий как всегда приходит с опытом, поэтому уложив пол дома, пришлось снять верхний слой и заново переделать с учётом оного. Целые листы раскладываются быстро и начинаеш радоваться - как всё быстро движется, но вот ты подходишь к подрезке и тут открывается вся правда жизни - тебе ещё работать и работать...
    IMG_20160813_111333.jpg IMG_20160821_161753.jpg IMG_20160821_161833.jpg IMG_20160821_161817.jpg IMG_20160821_161759.jpg
    Зато это самый красивый этап. Зрители приходящие посмотреть обязательно спрашивают - "нам разуваться?" - ты им - "нет! так идите", а они тебе - "что ты! у тебя так чисто!" и разуваются :)]
    Да... Так чисто у меня на стройке ещё не было и будет теперь не скоро...
     
    RomanXRoman , 06.10.16
    #8 + Цитировать
  9. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    6. И вот пришли мои детальки и запчастьки :super:. Естественно руки чешутся аж до локтей. Всё сразу высыпано и потрогано и скручено по пять раз и примерено... вобщем день пропал.
    IMG_20160820_135804.jpg IMG_20160820_135811.jpg IMG_20160820_135817.jpg
    IMG_20160821_151803.jpg
    IMG_20160821_151706.jpg IMG_20160821_151638.jpg IMG_20160821_151849.jpg IMG_20160821_152019.jpg
     
    RomanXRoman , 06.10.16
    #9 + Цитировать
  10. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    7. Радиаторы. С радиаторами вышла небольшая лажа, а именно с креплениями.
    Дело в том что:
    1. в газосиликате не всё держится
    2. расстояние между секциями очень узкое и другие крепления не подходят
    3. сам крюк практически лысый и не хочет вворачиваться в что-либо не родное
    4. я живу не в Москве
    5. ...вот это наверное самое главное что "я живу не в Москве а в России"
    В общем на подвеску батарей у меня ушло 4 дня :|: - ну это с ежедневной беготнёй по всему городу в поисках хоть чего-нибудь. Дайте хоть чего-нибудь, чтобы я приехал домой, попробовал и понял что это "хоть чего-нибудь" ко мне не подходит...:mad: Но тем не менее повесил.
     
    RomanXRoman , 06.10.16
    #10 + Цитировать
  11. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    8. Подводка к радиаторам.
    Для подводки труб и для раскладки петель ТП нужно было чётко определиться с размещением коллектора. Его я таскал на чертежах полгода. В итоге место было определено, а после прихода запчастей, он был скручен без уплотнителей для контрольного снятия всех размеров. После чего на стене были сделаны все отметки в реальном расположении. Отметки подписаны - "Зал", "Кухня", "Коридор" и т. д. У меня по расчётам получалось около 390м труб - это 2 бухты по 200м. Соответственно все свои действия нужно было тщательно вымерять, чтобы не допустить недостачу.

    Прокладку труб к радиаторам сделал в утеплителе, при этом решил расположить трубы идущие от одного радиатора друг-под другом. На трубы был одет энергофлекс 9мм. Штробы после тщательного обдумывания были аккуратно прорезаны на глубину 1 листа ЭППС (50мм).
    IMG_20160826_224113.jpg IMG_20160826_224143.jpg IMG_20160826_224123.jpg IMG_20160826_224158.jpg
    IMG_20160826_224330.jpg IMG_20160826_224341.jpg IMG_20160826_224238.jpg
    IMG_20160826_224252.jpg

    Получилось вполне аккуратно. В сложных местах пришлось поджать при помощи полоски линолиума на дюбелях. Обратите внимание - с радиаторов не снята упаковка, только прорезаны места для подводки. Так они останутся в полной чистоте.
     
    RomanXRoman , 06.10.16
    #11 + Цитировать
  12. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    9. Крепление ЭППС к полу. Оно в общем-то не нужно, но у меня подбетонка была не идеальной, плюс во время укладки ЭППС и труб радиаторов, в утеплителе возникло напряжение, которое заставляло его в некоторых местах играть. Поэтому были куплены пластиковые дюбеля - грибки для утеплителя длинной 140мм диаметром 10мм. Из расчёта 10см утеплитель и 4см для крепления к подбетонке.
     
    RomanXRoman , 06.10.16
    #12 + Цитировать
  13. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    10. Демферная лента. Её стоимость мне не понравилась и я взял просто вспененный полиэтилен 10мм толщиной в рулоне. Этот рулон, не раскатывая я порезал кухонным ножом как колбасу и получил готовую ленту, которую прикрепил степлером так, чтобы после бетонирования она торчала над полом и я смог-бы подрезать её по месту.
     
    RomanXRoman , 06.10.16
    #13 + Цитировать
  14. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    11. Сетка. Была куплена сетка 100х100х4 в картах 2х3м. К сетке я планировал крепить трубу ТП. Так как я работал один, то весь будущий процесс приходилось мысленно прорабатывать на пригодность для одних рук. По той-же причине был выбран металлопласт, т. к. он держит форму и второй человек не нужен. Сетка была также спланирована и раскроена на стадии черчения, так что у меня был полный раскрой с указанием куда какой кусок я кладу.
    В результате работа прошла быстро. Единственный неудобный момент - это пересечение 4-х сеток. В этом месте пришлось делать фигурные вырезы, чтобы сохранить толщину в 2 сетки (8мм).
    Для резки подкладывал кусок ДВП. Резал болгаркой. перед болгаркой клал металлическое ведро для ловли искр, т. к. ЭППС с радостью готов прожечься до самого бетона. Не за долго до этого я умудрился уронить пепел от сигареты - получилась здоровенная сквозная дыра :close:.

    IMG_20160828_140605.jpg IMG_20160828_140619.jpg IMG_20160828_140545.jpg
    IMG_20160828_140550.jpg IMG_20160828_140636.jpg IMG_20160828_140649.jpg
    IMG_20160828_173520.jpg
     
    RomanXRoman , 06.10.16
    #14 + Цитировать
  15. RomanXRoman
    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491

    RomanXRoman

    Живу здесь

    RomanXRoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.13
    Сообщения:
    579
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Орел
    12. Тёплый пол. С остатков 2-х двухсотметровых бухт 16-й трубы мне предстояло навертеть 5 контуров тёплого пола и при этом уложиться по длинам. Это был самый "очковый" момент.
    Петли получались 74, 66, 66, 65 и 62 метра. Итого 333м.
    Предварительно перед укладкой сетки на полу были расчерчены маркером траектории намотки, потому как обнаружить на последнем витке что ты где-то совершил ошибку - это как-то совсем плохо.

    Для крепления трубы к сетке были куплены нейлоновые хомуты 90мм в количестве 1000шт, коих оказалось недостаточно. В итоге по затратам получилось 3,5хомута на 1 метр трубы. Основной расход идёт на поворотах и коротких участках. На длинных прямых расход 1шт на 1метр.

    IMG_20160904_142042.jpg IMG_20160904_142008.jpg IMG_20160904_142025.jpg IMG_20160904_142110.jpg IMG_20160904_142014.jpg IMG_20160904_142115.jpg IMG_20160904_142132.jpg IMG_20160904_142241.jpg
    В местах пересечения деформационных швов и кучкования труб возле коллектора - одет цветной утеплитель 4мм. Цветной - для души :)] - он производит неизгладимое впечатление на экскурсии учащающиеся по мере создания системы. Под конец я уже подумывал - а не брать ли хоть конфетами, хоть сигаретами за вход?
     
    RomanXRoman , 06.10.16
    #15 + Цитировать