    Чтобы вымыть накопившиеся загрязнения из фильтра, нужно создать определенный поток воды на взрыхление загрузки. В фильтре образуется так называемый «кипящий слой», при котором загрузка расширяется на определенную высоту и весь легкий осадок уходит в дренаж. Расчетный поток для вашего фильтра должен быть 2000 л/час. А насос, допустим, дает 3500 л/час. При таком раскладе загрузка будет либо улетать в дренаж, либо ее прижмет к верхней сетке и промывки не произойдет.
    Поэтому ставят рассчитанные под загрузку ограничители дренажа, чтобы держать поток на определенном уровне.
    Стандартная комплектация-это ставить верхнюю сетку и подбирать шайбу по потоку. Но, если «по уму» подходить к вопросу, верхняя сетка в фильтре обезжелезивателе это опция, и ставится на усмотрение инженера.
    Если сетка стоит, то она обрастает железом и с каждым разом дополнительно ограничивает поток при промывке. Загрузка при этом может перестать промываться вообще. Можно, конечно, периодически вскрывать фильтр, чтобы ее почистить или заменить. Но тогда попадаем на перезагрузку фильтра, т. к при откручивании клапана поднимается водоподъемная труба и на место через слой гравия ее уже не воткнешь. Продаются и устанавливаются держатели водоподъемной трубы...Но зачем нам вся эта суета...
    Сетку и ограничитель не ставим вообще, а чтобы загрузка не улетала-на дренаже ставим кран. Им «поджимаем» расход на нужном нам уровне. «Играть» разными шайбами долго и муторно, поэтому кран. Это делается один раз. Если баллон желтый, то замерять вообще ничего не нужно, а просто смотреть с фонарем, что загрузка расширяется на 25-30%. Если баллон синий, то «вслепую» меряем расход.
    Наладчики для этого используют ротаметры.
    Если в будущем менять насос, настройку нужно будет сделать заново. Ну и лучше снять с дренажного крана ручку, чтобы ее никто случайно не покрутил.
    В умягчителях законы другие, там сетка и ограничитель обязательны.
     
  2. Wersawiy
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    99

    Wersawiy

    Живу здесь

    Wersawiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Брянск
    _Атал_ спасибо за подробное объяснение, завтра выну резинку и вставлю кран.
     
  3. abovethebattle
    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    135

    abovethebattle

    живу не здесь

    abovethebattle

    Заблокирован

    живу не здесь

    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    135
    Как же так, бак имеет высоту 190 см, врезка отбора воды на высоте 50см, имеем в остатке 150 см условно рабочего объёма, из которого надо вычесть не менее 10 см снизу и 10 см сверху, то есть запас воды не более (1,3х0,55х0,55х3,14)/4 = 0,308, то есть не более 300л. Если наполнение бака достаточно быстрое для промывки фильтра, то после регулировки потока обратной промывки проблема уйдёт.

    Уже выяснили, что проблема с дренажом.

    Теперь всё зависит от того, как быстро пополняется бак. Вот теперь, если скорость пополнения недостаточна, придётся увеличивать рабочий объём бака.
    Значит, придётся переносить забор воды ниже. Ставить компрессор и аэратор для барботажа. Или покупать большую ёмкость.
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.902
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ТС не писал, что проблема исчезла. Выводы преждевременны.

    Т. е. вы согласны со мной, что ошибка проектантов, а не монтажников?
     
  5. Wersawiy
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    99

    Wersawiy

    Живу здесь

    Wersawiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Брянск
    Резинку вынул, кран поставил. выставил с пятого раза расход на 2 000 л/час. Но после четвертого ведра БИРМ так "закипел", что уже пятое ведро с прижатым расходом стало буро-черного цвета. БИРМ начал вымываться. Может уменьшить расход? Не вымоется он у меня через скорое время?
     
    Последнее редактирование: 11.10.16
  6. Wersawiy
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    99

    Wersawiy

    Живу здесь

    Wersawiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Брянск
    Кстати, емкости бака хватает. Подпитка из скважины - справляется.
     
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.837
    Благодарности:
    6.138
    Адрес:
    Москва
    Железо вымывается. Надо проверить есть ли в промывной воде частицы загрузки. Если это взвесь, тогда пусть промывается.
    На сколько см. поднимается загрузка?
     
  8. _Атал_
    Регистрация:
    03.10.16
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    136

    _Атал_

    Живу здесь

    _Атал_

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.16
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    136
    Поздравляю с первой промывкой фильтра!
    Светлой воды из дренажа в итоге дождались? Если летят твердые частицы загрузки, уменьшить расход пока не перестанут лететь.
     
  9. Wersawiy
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    99

    Wersawiy

    Живу здесь

    Wersawiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Брянск
    Всё заработало как надо (тьфу три раза). На днях отвезу воду на анализ.
    Не могу ответить, не видно.
    Всем спасибо за советы.
    Но название темы от этого не меняется. Ведь никто из специалистов-продавцов, даже не заикнулся, что необходимо настраивать дренаж. А я же общался и с главным инженером Экодара...
    Буду надеятся, что теперь всё будет работать нормально.
    Ещё раз всем огромное спасибо.
     

    Вложения:

    • DSC_0408.JPG
  10. Алексей Экодар
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9

    Алексей Экодар

    Участник

    Алексей Экодар

    Участник

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Румянцево
    Как итог: оборудование было подобрано правильно. Оборудование работающее.

    Вы вводите людей в заблуждение фразой

    "Если бы Вы находились в Москве или Московской области, то ездили бы к Вам и исправляли свои "косяки" за свой счет. Всё! В Брянск - не поедем!"

    Вам это никто не обещал, т. к. вины нашей в неправильном монтаже не было бы и в Подмосковье. Про то, что монтаж системы водоподготовки требует навыка Вам было сообщено.

    Мы опечалены, что Вы получили негативные эмоции от работы с нашей компанией и рады тому, что у Вас получилось решить задачу монтажа и запуска системы.
     
    Последнее редактирование: 14.10.16
  11. Wersawiy
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    99

    Wersawiy

    Живу здесь

    Wersawiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Брянск
    Хорошо!
    Прокладка 032, пропускаяющая
    является моим косяком?
     
  12. Wersawiy
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    99

    Wersawiy

    Живу здесь

    Wersawiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Брянск
    Монтаж системы водоподготовки был вами проанализирован и по фото и по видео материалам, отправленными вашей компанией. То что так называемый навык отсутствует у меня, мы обговаривали, и вопросы по монтажу оборудования, задавались постоянно. Тем более, замечаний высказано не было.
    Так что,
    верно лишь отчасти.
    Реальная помощь получена от людей, совершенно посторонних.
     
  13. Алексей Экодар
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9

    Алексей Экодар

    Участник

    Алексей Экодар

    Участник

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    деревня Румянцево
    P. s. я уточнил у Главного инженера - к
    И это хорошо. А касаемо оборудования - Вам выше был дан ответ от сторонних людей, что всё подходит. И у нас данная комплектация успешно работает, иначе бы мы её давно изменили.

    Вообщем, хорошо всё, что хорошо заканчивается.
     
  14. Wersawiy
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    99

    Wersawiy

    Живу здесь

    Wersawiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Брянск
  15. abovethebattle
    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    135

    abovethebattle

    живу не здесь

    abovethebattle

    Заблокирован

    живу не здесь

    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    135
    Здесь всё упирается в ответ на вопрос: Инструкция по наладке фильтра от Экодар содержит информацию о необходимости подбора типоразмера этой шайбы при наладке или нет?
    Если содержит, к поставщику вообще никаких претензий, если не содержит - а-та-та.