1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Дисбаланс теплоносителя после включения насоса

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Cheget, 04.10.16.

  1. Cheget
    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Cheget

    Участник

    Cheget

    Участник

    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Дисбаланс теплоносителя после включения насоса
    Всем доброго времени суток. Летом установил гидрострелку (север м3) с коллекторами на 3 контура.
    1. Контур БКН насос 20-40
    2. Контур Самодельный смесительный узел (треходовой клапан без полного перекрытия с тремоголовой + насос 20-40)
    3. Отопление дома (Батареи) насос 20-60
    Котел газовый настенный со своим насосом.
    Насосы стоят на подаче.
    Летом было все хорошо, полы грелись, БКН тоже грелся по необходимости. Но вот пришла осень и я включил насос 3го контура... и полы стали остывать вне зависимости от выставленной температуры на тремоголове. Как только 3й контур включаешь, полы сразу начинают нормально работать. Для меня это нонсенс т. к. в моем понимании гидрострелка с колектором должна решать именно эти проблемы...
    Может насос слишком сильный на 3м контуре? и стоит его поставить на заполнение бкн? а 20-40 поставить на полы и отопление?
    Или может кто точно знает в чем может быть проблема?
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.351
    Благодарности:
    3.518

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.351
    Благодарности:
    3.518
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для начала поиграйте скоростями насосов.
    А чтобы рассмотреть проблему конкретно нужны схема, фото, описание НСУ и контуров ТП, тепловые нагрузки и т. п.
     
  3. Cheget
    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Cheget

    Участник

    Cheget

    Участник

    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Вот схема
    http://fastpic.ru/view/85/2016/1006/_14eed3164920a6a9e71dc12000ff4ba4.jpg.html
    Фото будет чуть позже. Контур теплых полов 60 кв. м. Контур отопления два этажа помещений площадью 120кв.м., БКН 160 литров. Температура теплоносителя 40 градусов.
    Скоростями играл, эффекта 0.
     
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.351
    Благодарности:
    3.518

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.351
    Благодарности:
    3.518
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это ни о чём :faq:
    Для оценки гидравлических параметров нужна схема всей системы отопления. И рисунки лучше размещать непосредственно на форуме.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    6.147
    Благодарности:
    2.711

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    6.147
    Благодарности:
    2.711
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну из вашего рассказа очевидно что 60 радиаторная задавливает обратку с тп.
    так бывает при некоторых ошибках :))
     
  6. Cheget
    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Cheget

    Участник

    Cheget

    Участник

    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Прошу прощения за капитанский вопрос, а как эти ошибки исправить и что это за ошибки? Система не 60 радиаторная а всего 10.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    6.147
    Благодарности:
    2.711

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    6.147
    Благодарности:
    2.711
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    60 это извините ваш насос 25-60, и он бъёт навылет ваши 10 радиаторов и еще осколками гасит тёплый пол. :))
     
  8. Cheget
    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Cheget

    Участник

    Cheget

    Участник

    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Час назад поменял насосы, теплые полы теперь имеют 25-60, а отопление 25-40. Но пока что то разница не сильно видна(
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    6.147
    Благодарности:
    2.711

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    6.147
    Благодарности:
    2.711
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нужна схема и фото, на насосе тп итак приличное сопротивление,
    сколько петель и какой расход по петлям давал старый насос ?
    есть ли обратный клапан обратке тп?
    и фото вашего самодельного узла.
     
  10. Cheget
    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Cheget

    Участник

    Cheget

    Участник

    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    IMG_20161009_130243_HDR[1].jpg IMG_20161009_130315[1].jpg
    У меня тут появилась теория, а не может ли быть данная ситуация из-за того что трехходовой без полного перекрытия? а надо было брать с полным перекрытием. Т. к. очень похоже что поступает слишком обратки в подмес.
    Обратных клапанов нет.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    6.147
    Благодарности:
    2.711

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    6.147
    Благодарности:
    2.711
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А насосы то где ?
    прекрытие трёхходового нужно только на преключени с СО на БКН.
    для тп нужен подмес.
     

Смотрите также: