    Всем доброго времени суток. Летом установил гидрострелку (север м3) с коллекторами на 3 контура.
    1. Контур БКН насос 20-40
    2. Контур Самодельный смесительный узел (треходовой клапан без полного перекрытия с тремоголовой + насос 20-40)
    3. Отопление дома (Батареи) насос 20-60
    Котел газовый настенный со своим насосом.
    Насосы стоят на подаче.
    Летом было все хорошо, полы грелись, БКН тоже грелся по необходимости. Но вот пришла осень и я включил насос 3го контура... и полы стали остывать вне зависимости от выставленной температуры на тремоголове. Как только 3й контур включаешь, полы сразу начинают нормально работать. Для меня это нонсенс т. к. в моем понимании гидрострелка с колектором должна решать именно эти проблемы...
    Может насос слишком сильный на 3м контуре? и стоит его поставить на заполнение бкн? а 20-40 поставить на полы и отопление?
    Или может кто точно знает в чем может быть проблема?
     
    Cheget , 04.10.16
    #1 + Цитировать
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.918

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.918
    Адрес:
    Екатеринбург
    Для начала поиграйте скоростями насосов.
    А чтобы рассмотреть проблему конкретно нужны схема, фото, описание НСУ и контуров ТП, тепловые нагрузки и т. п.
     
    Ovit1 , 05.10.16
    #2 + Цитировать
  3. Cheget
    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Cheget

    Участник

    Cheget

    Участник

    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Вот схема
    http://fastpic.ru/view/85/2016/1006/_14eed3164920a6a9e71dc12000ff4ba4.jpg.html
    Фото будет чуть позже. Контур теплых полов 60 кв. м. Контур отопления два этажа помещений площадью 120кв.м., БКН 160 литров. Температура теплоносителя 40 градусов.
    Скоростями играл, эффекта 0.
     
    Cheget , 06.10.16
    #3 + Цитировать
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.918

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    1.545
    Благодарности:
    1.918
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это ни о чём :faq:
    Для оценки гидравлических параметров нужна схема всей системы отопления. И рисунки лучше размещать непосредственно на форуме.
     
    Ovit1 , 06.10.16
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.723
    Благодарности:
    1.485

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.723
    Благодарности:
    1.485
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну из вашего рассказа очевидно что 60 радиаторная задавливает обратку с тп.
    так бывает при некоторых ошибках :))
     
    Хортэк СПб , 06.10.16
    #5 + Цитировать
  6. Cheget
    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Cheget

    Участник

    Cheget

    Участник

    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Прошу прощения за капитанский вопрос, а как эти ошибки исправить и что это за ошибки? Система не 60 радиаторная а всего 10.
     
    Cheget , 07.10.16
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.723
    Благодарности:
    1.485

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.723
    Благодарности:
    1.485
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    60 это извините ваш насос 25-60, и он бъёт навылет ваши 10 радиаторов и еще осколками гасит тёплый пол. :))
     
    Хортэк СПб , 08.10.16
    #7 + Цитировать
  8. Cheget
    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Cheget

    Участник

    Cheget

    Участник

    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Час назад поменял насосы, теплые полы теперь имеют 25-60, а отопление 25-40. Но пока что то разница не сильно видна(
     
    Cheget , 08.10.16
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.723
    Благодарности:
    1.485

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.723
    Благодарности:
    1.485
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нужна схема и фото, на насосе тп итак приличное сопротивление,
    сколько петель и какой расход по петлям давал старый насос ?
    есть ли обратный клапан обратке тп?
    и фото вашего самодельного узла.
     
    Хортэк СПб , 08.10.16
    #9 + Цитировать
  10. Cheget
    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Cheget

    Участник

    Cheget

    Участник

    Регистрация:
    24.03.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    IMG_20161009_130243_HDR[1].jpg IMG_20161009_130315[1].jpg
    У меня тут появилась теория, а не может ли быть данная ситуация из-за того что трехходовой без полного перекрытия? а надо было брать с полным перекрытием. Т. к. очень похоже что поступает слишком обратки в подмес.
    Обратных клапанов нет.
     
    Cheget , 09.10.16
    #10 + Цитировать
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.723
    Благодарности:
    1.485

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    4.723
    Благодарности:
    1.485
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А насосы то где ?
    прекрытие трёхходового нужно только на преключени с СО на БКН.
    для тп нужен подмес.
     
    Хортэк СПб , 09.10.16
    #11 + Цитировать