Может ли генератор выдавать какой-то "неправильный" ток?

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Isaevmm, 03.10.16.

  1. Isaevmm
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Isaevmm

    Участник

    Isaevmm

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Может ли генератор выдавать какой-то "неправильный" ток?
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться. Ситуация: в последнее время стали часто происходить поломки различного электронного оборудования - сгорела пара светодиодных светильников (точнее, блоков трансформации, или как там эта коробочка называется), сгорела комфорка на индукционной панели (как сказали в сервисе, вышел из строя блок индукции), сгорел регулятор теплого пола. Грешу на генератор, т. к. когда дом запитан от него, индукционная панель, равно как и микроволновка, вообще не работают, трещат (хотя запас по мощности вроде как есть, генератор тянет), в регуляторах теплого пола тоже какое-то потрескивание слышно, ну и вообще ощущение, что все это стало происходить как раз после начала использования генератора.
    Генератор инверторный, однофазный, 8кВт. Ввод в дом трехфазный, так что к генератору все три фазы на одну подключены. На табло показывает напряжение 225-229В, только когда много всего одновременно включено - бойлеры, чайники, насос - может проседать до 214-218В.
    Вопрос - может ли ток от генератороа быть каким-то "неправильным", вредным именно для терморегуляторов, светодиодных ламп и индукционных панелей?
    И если да, то как эту "неправильность" можно исправить? Поможет ли, напрмер, стабилизатор?
    Или, может, дело в однофазности генератора?
    Заранее спасибо!
     
    Isaevmm , 03.10.16
    #1 + Цитировать
  2. Recruit1406
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    94

    Recruit1406

    Живу здесь

    Recruit1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Алматы
    Посмотреть нужно какая форма подаваемого напряжения... Может там и модифицированный синус...
    Мало ли чего доблестные продавцы нынче впаривают.
     
    Recruit1406 , 04.10.16
    #2 + Цитировать
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    7.846
    Благодарности:
    1.700

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    7.846
    Благодарности:
    1.700
    Адрес:
    Калининград
    - Вжжжжжжжж-КРЯК! - сказала японская бензопила.
    Вы бы ещё и ТЭНы в бане включили одновременно. От таких нагрузок по идее сломаться весь генератор должен, но он, видимо, решил вместо синуса бензо пилу на выход подавать...
     
    Мax94 , 04.10.16
    #3 + Цитировать
  4. Isaevmm
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Isaevmm

    Участник

    Isaevmm

    Участник

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Я клещами мерял - без насоса максимум 4 кВт все вместе - чайник, бойлер, освещение (оно все светодиодное, максимум еще 500 Вт сумме). Насос 0.8 кВт, с учетом пусковых токов пусть даже 2-2.5 кВт - все равно в сумме меньше номинальной генератора.

    А как посмотреть? И что это за модифицированный синус, чем он страшен и как от него избавиться? :)
     
    Isaevmm , 05.10.16
    #4 + Цитировать
  5. petrycho
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    40

    petrycho

    Живу здесь

    petrycho

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    122
    Благодарности:
    40
    Если вы слышите треск, или "неправильный" звук в работе оборудования - питающее напряжение не синусоидально, это уменьшает срок службы и иногда приводит к поломкам.
    Восстановить синусоиду - дорого это on-line ИБП или резонансные фильтры или инверторный стабилизатор.
     
    petrycho , 06.10.16
    #5 + Цитировать
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.490
    Благодарности:
    399

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.490
    Благодарности:
    399
    Адрес:
    Москва
    Вам не хатает активной нагрузки, вот и горит всё на переходных процессах. Скорее всего это происходит на вкл/выкл мощных потребителей. Поставьте бесперебойку, а гену на подстраховку для подзаряда батареек. Треск в нагрузке от инверторного гены это нормально, но как вы поняли криминально.

    Первое возможно, но с исключениями.
    Второе под большим вопросом.
    Третье, как поговаривают не более 3-4 кВт, так что нужно два и третий на подмен во время ремонта одного из двух.
     
    Альтермолог , 10.10.16