1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Водяное отопление, неармированный ПП под полом

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YDenis, 01.10.16.

  1. YDenis
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    31

    YDenis

    Живу здесь

    YDenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Россия
    Водяное отопление, неармированный ПП под полом
    Здравствуйте.
    Прошу совета. Свой дом, 1 этаж, водяное отопление, закрытая система, электрокотел, рабочее давление 1,7 атм, предохранительный клапан на 3 атм, полипропилен. Обвязку котла сделал армированной фольгой трубой. Разводка к батареям будет идти под полом, углов будет предостаточно, лучевая.
    Вопрос: допустимо ли под полом пустить неармированный ПП? Армированный только пустить на видимых участках.
    Цель - экономия, у нас ПП с фольгой стоит негуманно много, + внутренний диаметр больше.

    Спасибо
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14.196
    Благодарности:
    10.232

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14.196
    Благодарности:
    10.232
    Адрес:
    Касимов
    Ставьте армированный стекловолокном.
     
  3. слесарюга
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    272

    слесарюга

    Живу здесь

    слесарюга

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Киров
    @YDenis,
    Линейное расширение не армированной трубы, при нагревании, 10мм на 1 метр.
    Армированной алюминиевой фольгой, 3мм на метр.
    Делайте выводы.

    А с ним еще и работать легче.
     
  4. YDenis
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    31

    YDenis

    Живу здесь

    YDenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Россия
    В продаже только фольга.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.351
    Благодарности:
    2.131

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.351
    Благодарности:
    2.131
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Армировка только для компенсации, проложите правильно, ставьте везде не армированную.
    и давление до 1 снизьте.
     
  6. слесарюга
    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    272

    слесарюга

    Живу здесь

    слесарюга

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    852
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Киров
    Армировка для компенсации не нужна. Нужен вот такой калач.(компенсатор)
    компенсатор.jpeg
     
  7. YDenis
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    31

    YDenis

    Живу здесь

    YDenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Россия
    Почему единица?
    В инетах советуют на холодную в РБ выставить 1.5, в систему тоже 1.5 закачать. После нагрева в системе будет 1.7-1.8.
     
    Последнее редактирование: 02.10.16
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.351
    Благодарности:
    2.131

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    5.351
    Благодарности:
    2.131
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а еще есть системы без давления. а в интернетах один что нить написал, а 100 дураков повторили.

    хорошо, армировка нужна что бы труба при температуре как шланг не растягивалась.
    такая формулировка вам подходит ?
     
  9. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    783

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    741
    Благодарности:
    783
    Адрес:
    Россия
    Допустимо.
    Вот тут вопрос. Почему это внутренний диаметр больше? У полипропилена номинальное давление (PN) напрямую связано со стандартным размерным соотношением (SDR), т. е. с толщиной стенки.
     
  10. YDenis
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    31

    YDenis

    Живу здесь

    YDenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Россия
    Я сравнивал. У армированного фольгой внутренний диаметр меньше.
     
  11. YDenis
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    31

    YDenis

    Живу здесь

    YDenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    255
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Россия
    На радиаторах термоклапаны. Теплоноситель - вода. Хочу проложить трубы под полом вдоль стен. Цель: частично прогреть\сушить стены и углы оклада.
    Как думаете, идея стоящая? В морозы думаю клапаны все равно будут открыты и циркуляция воды не прекратится.
     
  12. vova764
    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    vova764

    Участник

    vova764

    Участник

    Регистрация:
    14.01.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    У меня вопрос. Монтирую теплый пол, без радиаторов, Котёл на расстоянии 4 м от гребёнки,можно ли соединить простыми полипропиленовыми трубами, без армирования, котёл и гребёнку.Я джумаю теипература там будет не более 40 градусов. От гребёнки сшитый полиэтилен
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14.196
    Благодарности:
    10.232

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    14.196
    Благодарности:
    10.232
    Адрес:
    Касимов
    Можно, если котел не твердотопливный.
     
  14. Dimax_82
    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    4

    Dimax_82

    Новичок

    Dimax_82

    Новичок

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    4
    Есть специальный полипропилен для пола 16мм, он не армирован - (разница-то, при укладке +20 при эксплуатации + 40) всё работает отлично и без армировки.
     

Смотрите также: