1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

По качеству IEK?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BladeLo, 06.07.09.

  1. BladeLo

    BladeLo

    BladeLo

    Гость

    Подскажите, кто сталкивался с изделиями РФ Iek?
    Хочу построить на их компонентах щиток (УЗО, Диф.автомат, АЗУ) или лучше выбрать ABB, Legrand и пр?
     
    BladeLo , 06.07.09
    #1 + Цитировать
  2. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    220

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.414
    Благодарности:
    220
    Адрес:
    Москва
    Ну во первых это не РФ , а Китай. А во вторых тут на форуме сломано очень много копий по этому поводу. Качество конечно нормальное , но бывают и накладки. Если хотите поэкперементировать возьмите УЗО и Вводной автомат Европейского производителя , а групповые ИЭК . Потом сами для себя сделаете вывод. На модульники от 10 до 32А у меня нареканий никогда не было.
     
    sasha1237 , 06.07.09
    #2 + Цитировать
  3. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    399

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    399
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    Согласен с тем, что ИЕК это Китай. По моему этим все сказано. Если хотите подешевле, то ставьте. Если хотите качественно, то ABB, Legrand, Шнайдер. Решать Вам.
     
    Fortuna , 06.07.09
    #3 + Цитировать
  4. BladeLo

    BladeLo

    BladeLo

    Гость

    Спасибо всем за помощь!
     
    BladeLo , 07.07.09
    #4 + Цитировать
  5. Тверской
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    862
    Благодарности:
    793

    Тверской

    Строитель-отделочник

    Тверской

    Строитель-отделочник

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    862
    Благодарности:
    793
    Адрес:
    Тверь
    АВВ лучше, Легранд, Дженерал Электрик, Моэллер подешевле, ДЭК и ИЭК самое дешовое - но тоже работает.
    Выбирайте по цене, выбирайте по безопасности.
     
    Тверской , 07.07.09
    #5 + Цитировать
  6. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.208
    Благодарности:
    1.096

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.208
    Благодарности:
    1.096
    Адрес:
    Подмосковье
    УЗО и дифавтоматы ИЭК;ДЭК не покупайте, они - электронные, требуют питания для своей схемы, в случаях, например, обрыва нуля - не работоспособны, а, значит, опасны.
     
    el-mehan , 08.07.09
    #6 + Цитировать
  7. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
    что бывает внутри ИЭК
     
    electro , 11.07.09
    #7 + Цитировать
  8. ExiT
    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    30

    ExiT

    Живу здесь

    ExiT

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Пензенская
    electro - это выша личная фотография? Вы лично это видели?
    А теперь поменяем первую фотографию на любой другой брэнд, ну и. ИМХО, это монтаж, типа фейка, кто-то ради прикола потроха переделал немного да и выложил фоту.
    В личных применениях используеться порядка 50-ти автоматов, большинство из них - ИЭК, замечательно всё работает, и смысла вывыливать кучу денег за брэнд не вижу.
    И, не уверен, не вспомню точно, но думаеться, что в таком виде внутренностей флажок автомата в положении ВКЛ просто не будет фиксироваться.
    ИМХО.
     
    ExiT , 12.07.09
    #8 + Цитировать
  9. atomikRB
    Регистрация:
    04.07.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    4

    atomikRB

    строитель-любитель

    atomikRB

    строитель-любитель

    Регистрация:
    04.07.08
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Уфа
    Если хотите настоящую продукцию, а не подделку (по фото это подделка или просто прикол, иначе я бы и дугогасительную выбросил для экономии) покупайте в нормальных специализированных магазинах, а не на рынках по дороге, и если уж так хочеться прогрузите их. Для категории С тепловой расцепитель 3 кратным током, должен отключится ч/З сек 6-10, мгновенный-10 кратным соответственно мгновенно (не более 0,4 сек)
    Проверить можно в ЭЛ.лаборатории или нацепить нагрузку и взять токовые клещи.
    Про ИЭК скажу что из 200 автоматов иногда проскакивают бракованные, так что проверить пару автоматов на щиток и отдать за это рублей 300 (естественно без протокола и печатей) думаю недорого и самому спокойней.
    Кому надо прогрузить в уфе пишите в личку чем смогу помогу


    Про узо и диф.автоматы:
    узо действительно имеет электронную схему, любое узо, и если у вас оборвался ноль до узо, то хуже чем если бы его небыло нестанет, если вы имеете в виду что внутри него обрываеться ноль. честно говоря невстречался с такой проблемой (если только каждый день не включать и невыключать его каждый день по 10 раз). ну оборвался ноль и что? у вас в розетке пропало напряжение и что? вы сразу палец в розетку сунете что бы проверить? Возьмёте тестер и посмотрите на выходе узо, прозвоните цепь.
    Диф. автомат это просто автомат, которому не нужно питать схему(просто тупо бипластина- тепловой расцепитель и катушка - мгновенный расцепитель), и собственно узо воздействующее на расцепитель автомата
     
    atomikRB , 12.07.09
    #9 + Цитировать
  10. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.208
    Благодарности:
    1.096

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.208
    Благодарности:
    1.096
    Адрес:
    Подмосковье
    Почитайте, например, здесь:http://www.ba6000.ru/catalog/?id_page=73, могу ещё ссылки дать, как устроены электромеханические УЗО, так что электронные схемы имеют либо китайские, либо подделки под известные брэнды.


    Хуже - станет, если у вас проводка ТТ, в этом случае на всех заземлённых корпусах электропотребителей появится напряжение, могущее достигать фазного.
     
    el-mehan , 12.07.09
    #10 + Цитировать
  11. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.067
    Благодарности:
    457
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Особо нутро переделывать и не стоит... ибо внутри ВН32 тоже самое...
     
    sergey_sav , 12.07.09
    #11 + Цитировать
  12. Андрей Михалч

    Андрей Михалч

    Андрей Михалч

    Гость

    Ну, если у Вас проводка ТТ (господи, чудны дела твои :|:), то извольте соблюдать п. 413.1.4 из ГОСТ 50571.3-94, где указано, что в системе ТТ устройства защиты могут использоваться для защиты от косвенного прикосновения только в электроустановках, имеющих заземляющие устройства с очень малым сопротивлением. То есть, снижение напряжения прикосновения до нефатальной величины Вам должен контур гарантировать.:)
     
    Андрей Михалч , 12.07.09
    #12 + Цитировать
  13. el-mehan
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.208
    Благодарности:
    1.096

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    el-mehan

    The ghost in night airwaves

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    1.208
    Благодарности:
    1.096
    Адрес:
    Подмосковье
    Должен - то, он, должен, да кто ж его заставит?:)] Никто ведь не будет( даже если, после изготовления, были проведены измерения лицензированной организацией с составлением акта измерений), пару раз в год приглашать измерителей! А, если, погода жаркая и сухая, или сварка соединений не очень качественная, ну, или, коррозия, не по протоколу, вьедливая оказалась? Попробуйте кому-нибудь претензии предъявить!
    Получается, спасение - только УЗО, что, кстати, и регламентировано.
     
    el-mehan , 12.07.09
    #13 + Цитировать
  14. electro
    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0

    electro

    электромастер

    electro

    электромастер

    Регистрация:
    27.01.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана, Казахстан
    Это я лично это разбирал,
    здесь полное вскрытие http://electroforum.su/viewtopic.php?id=209 прибора.
    На этих фотографиях вы уже не скажите что я что-то подменил.
     
    electro , 13.07.09
    #14 + Цитировать
  15. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Крым
    Так стоит покупать IEK или нет?, речь об узо и автоматах.
     
    Крошка Ру , 12.11.10
    #15 + Цитировать