Здравствуйте, прошу рекомендации. Мозгую над фундаментом для 2х этажного дома из КББ. Грунты не совсем хорошие, УГВ сейчас в сентябре -2,2м, грунт непонятно, бывшее болото (лет 50 назад, в этом районе были болота, потом их осушили (или сами высохли не известно). По всем раскладам вроде бы лучше делать монолитную плиту. Так как глубина промерзания 1,8 м, то даже ленточный заглубленный фундамент будет очень дорогим и плита выходит даже дешевле. К тому же плита кажется надежнее. НО мне очень не нравится то, что придется все коммуникации хоронить под плитой. Поэтому родилась идея сделать плиту с техподпольем в районе 1-1,5 метра (и банки можно хранить и если что проползти под всем домом. К тому же на простой плите слишком низкий цоколь получается. Прокомментируйте идею.
@Awakening, У меня так дом построен, только цоколь не кирпичная кладка, а монолитный ж\б. Перекрытие пола 1 этажа - монолит. Высота подполья около 1 метра, даже чуть меньше. Только коммуникации: вся электропроводка 1 этажа, трубы водоснабжения в утеплителе, обратка отопления, канализация.
Интересно на что планируете расположить эту плиту, на бывшее болото, т. е. на сгнившую органику! Без качественного основания для плиты чревато... Основание фундамента должно быть на стабильном пласте грунта, если он глубоко и требуется еще и нулевой уровень повыше, то целесообразнее рассматривать столбчатый фундамент.