    Автономное водоснабжение дома. Насос из колодца закачивает воду в расширительный бак 300 литров. Далее вода идёт на разбор.
    Горячая вода греется в 200 литровом бойлере (работает от газового котла Vaillant). На бойлере на выходе горячей воды стоит расширительный бак 18 литров. Он раз в три-четыре года меняется. Начинает течь.

    А есть ли в нём вообще смысл - если горячая вода гидравлически напрямую связана с расширительным баком на 300 литров? Зачем эти жалкие дополнительные 18 литров для расширения? Ведь вода в системе ГВС всегда сможет расшириться в сторону 300 литрового бака?

    Грубая схема представлена на картинке.

    Doc - 27.09.16 - 10-51.jpg
     
    ОлегИ , 27.09.16
    #1 + Цитировать
  2. vadimsax
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    225

    vadimsax

    Живу здесь

    vadimsax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    Это не расширительный бак, а гидроаккумулятор.
     
    vadimsax , 27.09.16
    #2 + Цитировать
  3. ОлегИ
    Регистрация:
    07.04.06
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    117

    ОлегИ

    Живу здесь

    ОлегИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.06
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Москва
    Согласен. Но при увеличении объёма воды в системе на 18 литров (при нагреве) он их в себя вберёт и не поперхнётся. Или есть где то нюансы...?
     
    ОлегИ , 27.09.16
    #3 + Цитировать
  4. Andreyraduga
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    3.825

    Andreyraduga

    Андрей

    Andreyraduga

    Андрей

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    3.825
    Адрес:
    Тульская обл. - Москва.
    Лишняя деталь.
    У меня аналогично.
    насос, расширительный бак (гидроаккумулятор), деление на 2 канала: один канал на прямую хол. вода, второй в бойлер и на гор. воду. Никакого дополнительного расшир. бака на горячей воде нет.
     
    Andreyraduga , 27.09.16
    #4 + Цитировать
  5. Roman1224
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    18

    Roman1224

    Участник

    Roman1224

    Участник

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Россия
    У гидроаккумулятора и расширительного бака ГВС разное назначение, и нужны они оба. ГА нужен для компенсации падения давления в системе ХВС на момент работы скважинного насоса. А расширительный бак ГВС для компенсации увеличения объема воды в следствии температурного расширения. При превышении давления, у вас никто не должен "поперхнуться" для этого ставят группу безопасности бойлера на 6-10 бар.

    В сторону ГА жидкость расширяться не будет, т. к. между ним и расширительным баком ГВС есть сосуд - бойлер, в котором сработает группа безопасности. Так вот чтобы она не капала постоянно, ставят расширительный бак ГВС.
    Если у вас нет расширительного бака на ГВС, то это не значит, что это правильно.
     
    Roman1224 , 27.09.16
    #5 + Цитировать
  6. ОлегИ
    Регистрация:
    07.04.06
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    117

    ОлегИ

    Живу здесь

    ОлегИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.06
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Москва
    Это я как раз и не учёл (и не нарисовал). У меня группа безопасности стоит на вводе холодной воды в бойлер.
     
    ОлегИ , 27.09.16
    #6 + Цитировать
  7. Andreyraduga
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    3.825

    Andreyraduga

    Андрей

    Andreyraduga

    Андрей

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    3.825
    Адрес:
    Тульская обл. - Москва.
    Почему к водонагревательным бакам (которые покупают и ставят в летние домики) не ставят расширительные бачки?
     
    Andreyraduga , 27.09.16
    #7 + Цитировать
  8. vadimsax
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    225

    vadimsax

    Живу здесь

    vadimsax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    Обычно на входе в бойлер ставят обратный и предохранительный клапаны (так называемая группа безопасности) и вода конечно не пойдет обратно в ГА.
    Потому что к ним ставят обратный и предохранительный клапаны. Так проще и дешевле.
     
    vadimsax , 27.09.16
    #8 + Цитировать
  9. Andreyraduga
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    3.825

    Andreyraduga

    Андрей

    Andreyraduga

    Андрей

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    1.530
    Благодарности:
    3.825
    Адрес:
    Тульская обл. - Москва.
    Глупый вопрос (просто интересно)
    На сколько (литров) расшириться вода в бойлере 200 литров при нагреве с 11 градусов (температура колодезной воды) до 50 градусов?
     
    Andreyraduga , 27.09.16
    #9 + Цитировать
  10. Roman1224
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    18

    Roman1224

    Участник

    Roman1224

    Участник

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Россия
    Не глупый вопрос. Если принять коэффициент температурного расширения β=const, то при таких условиях объем жидкости увеличится на ~4 литра. (первоисточник тут Вильнер Я. М. Справочное пособие по гидравлике, гидромашинам и гидроприводам)
    Это мы не учитываем объем воды в трубах ГВС и циркуляционного трубопровода.
    И еще, я не рекомендую вам нагревать воду в бойлере только до 50 градусов. Правильным считается нагрев воды в бойлере до 55-57 градусов, с одной целью - не допустить размножение бактерий сальмонеллы. На выходе из бойлера к потребителю на трубопроводе нужно ставить термостатический смеситель на температуру 50-51 градус.
     
    Последнее редактирование: 28.09.16
    Roman1224 , 28.09.16
    #10 + Цитировать
  11. vadimsax
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    225

    vadimsax

    Живу здесь

    vadimsax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    :faq:
    Может Легионеллы?
    Сальмонелла в яйцах.
     
    vadimsax , 28.09.16
    #11 + Цитировать
  12. Roman1224
    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    18

    Roman1224

    Участник

    Roman1224

    Участник

    Регистрация:
    10.06.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Россия
    Ну разумеется Легионеллы. Спасибо что поправили.
     
    Roman1224 , 28.09.16
    #12 + Цитировать
  13. ОлегИ
    Регистрация:
    07.04.06
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    117

    ОлегИ

    Живу здесь

    ОлегИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.06
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Москва
    Да, оба устройства обнаружены. Слишком упрощённо рассмотрел схему. Так что расширительный бак нужен.

    У меня на автоматике Vaillant есть даже настройка под это дело. Раз в неделю бойлер греет воду до 60 градусов. Правда никакого термостатического смесителя не стоит на выходе. Просто аккуратнее краном с горячей водой пользуешься. :)
     
    ОлегИ , 29.09.16
    #13 + Цитировать
  14. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    8

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Тюмень
    @Roman1224,скажите пожалуйста, имеется бойлер 300 литров, вода подается с резервуара насосом с ОК, в самом бойлере ОК не установлен, имеется один ГА 80 литров, на ХВС и на бойлер. Требуется ли расширительный бачок на этот бойлер? Спасибо.
     
    Гур555 , 26.03.17
    #14 + Цитировать
  15. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.548
    Благодарности:
    634

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.548
    Благодарности:
    634
    Адрес:
    Москва
    Если есть устойчивая двухсторонняя гидравлическая связь ГА и бойлера, то не надо дополнительного РБ ... у меня раньше так и было.
     