    Теплый пол
    Добрый день, подскажите как быть?) однотрубная ленинградка (на схеме) лежаки в полу, теплый пол за параллелен с батареей, теплый пол проседает и подсаживает батарею, все остальные батареи горячие. перекрыв ТП батарея нагревается быстро. может там воздух? маевским выгонял со всех батарей. подскажите как быть, что делать?
     

    Вложения:

    • Отопление.jpg
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.936
    Благодарности:
    4.988

    Сергей192

      Помощник модератора

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.936
    Благодарности:
    4.988
    Адрес:
    Изюм
    Нужно переделывать, подключите ТП к разводящим трубам.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    7.690
    Благодарности:
    10.072

    Next57

     

    Next57

      Помощник модератора

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    7.690
    Благодарности:
    10.072
    Адрес:
    Донецк
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    12.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    12.176
    Адрес:
    Касимов
    Отдельный смесительный узел на ТП.
     
  5. ismail1957
    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    112

    ismail1957

    Живу здесь

    ismail1957

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    112
    Диаметр и длина трубы контура т. п?