    Парковка
    Добрый день, хочу залить парковку под въезд как легковых машин, так и спец техники, например, бетономешаки или груженный камаз. Планирую залить плиту 15см, армировка арматурой (10) с шагом 10см.

    Подскажите, выдержит ли такая плита спец технику?
     
    alniko009 , 22.09.16
    #1 + Цитировать
  2. alniko009
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    alniko009

    Новичок

    alniko009

    Новичок

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Извинюсь, шаг арматуры 40см
     
    alniko009 , 22.09.16
    #2 + Цитировать
  3. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    17.926
    Благодарности:
    19.497

    Groundworkturf

    Модератор

    Groundworkturf

    Модератор

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    17.926
    Благодарности:
    19.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не годится. Нужна сетка из ф10 с ячейкой 15х15 см в нижней части плиты и сетка ф6 с ячейкой 150х150.в верхней части. Все это при условии правильного основания под плитой.
     
    Groundworkturf , 18.10.16
    #3 + Цитировать
  4. nucukom
    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2

    nucukom

    Участник

    nucukom

    Участник

    Регистрация:
    25.11.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выдержит
     
    nucukom , 18.10.16
    #4 + Цитировать