    Подскажите, пожалуйста, по вентиляции:

    Имеется котельная (внутри дома) S~10м2, V~27м3, пеллетный котел Kiturami KRP-20A мощностью 20кВт. Под потолком есть вентиляционное окошко, уходящее в вентшахту, естественная вытяжная вентиляция, в общем.
    Где-то тут на форуме читал, что в ряде случаев котлу нужна дополнительная приточная вентиляция - непосредственно над полом в районе горелки. Нужно ли ее делать в моем случае? И в каком виде? Просто просверлить пару отверстий во внешней стене?
     
    vot-on , 21.09.16
    #1 + Цитировать
  2. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.871

    Забаненный

    Модератор

    Забаненный

    Модератор

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Мытищи
    Любому котлу нужна приточка, так как основная его задача это снимать тепло с окисляемого кислородом топлива. А вот достаточно для этих целей щели в окне и под дверью сказать можно только увидев и посчитав расход воздуха.
     
    Забаненный , 21.09.16
    #2 + Цитировать
  3. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.329
    Благодарности:
    2.420

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.329
    Благодарности:
    2.420
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Отверстие во внешней стене (сообщающейся с улицей) не менее 1/2 от площади дымохода. Т. е. если Д дымохода 200 мм, то отверстие должно быть не менее 3.14*0.2*0.2/4=0.0314 кв. м., что соответствует примерно трубе диаметром 140-150 мм
     
    Sergeslink , 21.09.16
    #3 + Цитировать
  4. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Фрязино
    @Sergeslink, @Забаненный, а есть принципиальные указания, где именно относительно горелки должно быть такое вентиляционное окно? Ну, не знаю, выше/ниже, как можно ближе и т. п.
     
    vot-on , 21.09.16
    #4 + Цитировать
  5. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.329
    Благодарности:
    2.420

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.329
    Благодарности:
    2.420
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У вас маленькая котельная, разницы нет где будет расположена, в любом удобном месте, на высоте от пола желательно не более 80 см- 1 м.
     
    Sergeslink , 21.09.16
    #5 + Цитировать
  6. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.871

    Забаненный

    Модератор

    Забаненный

    Модератор

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Мытищи
    @vot-on, если речь не идет о коаксиальном дымоходе то в любом месте котельной, как абс правильно написал Сергей.
     
    Забаненный , 21.09.16
    #6 + Цитировать
  7. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Фрязино
    @Забаненный, нет, дымоход обычный, замурованный в один из каналов вентгребенки внутри дома.

    Думаю вот, как же это будет по сути открытое окно на улицу.
    Диаметр, правда, небольшой - по расчету @Sergeslink у меня будет ~42 мм (при Dдымохода=120 мм). Ну, вроде не должно особо холод тянуть даже в сильный мороз...
     
    vot-on , 21.09.16
    #7 + Цитировать
  8. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    1.112

    Ranae

    Живу здесь

    Ranae

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    1.112
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    На чём это основано? Допустим длина дымохода 5 метров, а толщина стены 0.5 м. Даже при скорости потока в дымоходе вдвое большем чем в отверстии приточки, сопротивление в приточном отверстии будет значительно меньше. А ведь ещё у холодного воздуха плотность больше. Вероятно, что соотношение 1:2 очень завышено. Хотелось бы узнать источник этой информации.
     
    Ranae , 21.09.16
    #8 + Цитировать
  9. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Фрязино
    А вот еще вопрос - в каком месте котла идет забор воздуха в горелку? Хотя, никаких дефлекторов я на корпусе не заметил.
    Я почему спрашиваю - нельзя ли от внешнего отверстия во внешней стене проложить вентканал непосредственно в горелку?
     
    vot-on , 21.09.16
    #9 + Цитировать
  10. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.329
    Благодарности:
    2.420

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.329
    Благодарности:
    2.420
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Неправильно. 0.12*0.12=0,0144, делим на 2 получаем 0,0072 и извлекаем корень получаем диаметр 0.0848 ,т.е. примерно диаметр приточки 85 мм
    информация собранная мною.
     
    Sergeslink , 21.09.16
    #10 + Цитировать
  11. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.871

    Забаненный

    Модератор

    Забаненный

    Модератор

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    4.648
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Мытищи
    @Ranae, думаю что @Sergeslink таким образом учитывает ещё и подсос воздуха через дверь в котельную и т. д. Лично у меня дымоход 150 мм диаметром а приточка 100 мм.
     
    Забаненный , 22.09.16
    #11 + Цитировать
  12. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Фрязино
    Точно, это я радиус посчитал
     
    vot-on , 22.09.16
    #12 + Цитировать
  13. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    10

    Vitaly01

    Участник

    Vitaly01

    Участник

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Шатура
    А я дом строю и планирую приток воздуха в котельную из дома. Пусть приток в дом будет свежего воздуха, а уже из санузлов и влажных помещений в котельную для работы ТТ котла. Получится так сказать естественная вентиляция.
     
    Vitaly01 , 22.09.16
    #13 + Цитировать
  14. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.033
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Фрязино
    А почему воздух из санузла должен идти в котельную? Он ведь может и в обратную сторону пойти
     
    vot-on , 22.09.16
    #14 + Цитировать
  15. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    10

    Vitaly01

    Участник

    Vitaly01

    Участник

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Шатура
    Во первых есть понятие тяги дымохода, во вторых есть обратные клапаны на воздуховоды, и в третьих вентиляции можно немного помочь при помощи вентиляторов.
     
    Vitaly01 , 22.09.16
    #15 + Цитировать