1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Свайный фундамент

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем leopold_2016, 20.09.16.

  1. leopold_2016
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8

    leopold_2016

    Участник

    leopold_2016

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8
    Свайный фундамент
    Почитал форум создалось впечатление что я делаю что то не так!
    Хотелось бы услышать мнения форумчан.
    Инженер и прораб говорят все окей.
    Все происходит в Домодедово.
    Делали все по чертежам, кроме того что сваи в ростверк заходить не будут)
    Но инженер говорит все хорошо
    Прилагаю КР от инженера конструктора и фото что уже сделано.
    Позже еще фото добавлю.
    20160908_080438.jpg 20160915_080403.jpg 20160915_080442.jpg 20160920_074009.jpg 20160920_074034.jpg 20160920_074042.jpg
     

    Вложения:

  2. leopold_2016
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8

    leopold_2016

    Участник

    leopold_2016

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8
  3. leopold_2016
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8

    leopold_2016

    Участник

    leopold_2016

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8
    Тут косяки при заливке свай косяки.jpg
     
  4. leopold_2016
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8

    leopold_2016

    Участник

    leopold_2016

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8
    Бурили дырки ямобуром, глубиной 2,2 метра. просверлили криво не по нитке см 5 гуляют лево право.
    При бурении получили, первые полтора метра глина, потом песок.
    Поэтому на дно сваи ничего не ложили. На сваи заказал бетон М-350 с гранитной крошкой.
    Воды много грунтовые воды почти до поверхности доходят.
    На данный момент залиты сваи и собирают ленту которая будет лежать на земле.
    Под лентой 15-20 см завернутого в геоткань гранитного щебня 20-40 фракции.
    ширина щебеночной подушки 60 см, ширина ленты будет 42 см
    Ничего не ровняли, перепад 5-7 см сказали это можно игнорировать.
    сверху щебенки 5 см подбетонки, ну где 5 см где то больше.
    Сверху подбетонки Технониколь проткнутая арматурой, позже скрепление и вокруг арматуры промажут битумной мастикой, высота ленты 60 см.
     
  5. leopold_2016
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8

    leopold_2016

    Участник

    leopold_2016

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8
    Вопросы:
    Если я так все оставлю на зиму не разорвет ли мне ленту?
    Делать ли дренаж рядом, что бы вода не скапливалась в щебеночной подушке?
    Утеплять ли на зиму?
     
  6. leopold_2016
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8

    leopold_2016

    Участник

    leopold_2016

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8
    Забыл добавить сваи заливались просто в землю.
    З. Ы. не могу найти кнопку редактирования постов, админам если не трудно можно все в один пост поместить?
     
  7. Moscalь
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    168

    Moscalь

    Живу здесь

    Moscalь

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    168
    Если вы говорите, что высокий УГВ получается бетон бросали в воду, а это плохо. Бетон теряет свои свойства со прикосновением с водой. Если заливали без гильз, то тяжело сказать о форме и плотности сваи.
    Под бетонку порвет от первых морозов она даже не армированна. Нужна подушка, трамбованный песок, щебень, ЭППС. потом ростверк (висячий).
    Консервация на зиму - вокруг фундамента стелите пленку и присыпаете от ультафиолета. Сам фундамент перекрывание доской к примеру от опалубки и также накрываете чем то водонепроницаемым.
    На плане ростверка средняя стенка 300 см наружняя 400 см. Перекрытия будут укладываться на наружку с одной стороны, а на центральную с двух сторон. Лучше внутри сделать как минимум одинаковые. А прораб и инженер всегда будут говорить, что все окей
    Кнопка "редактировать" находиться в левом нижнем углу окна в котором вы пишите сообщения
     
  8. sergpn
    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    3.678

    sergpn

    Живу здесь

    sergpn

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.14
    Сообщения:
    1.390
    Благодарности:
    3.678
    Адрес:
    Курск
    геологию делали ?
    Если воды неагрессивны к бетону - то в принципе ничего страшного.
    Должны были делать иначе конструктор просто не возьмется за расчет.
     
  9. Moscalь
    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    168

    Moscalь

    Живу здесь

    Moscalь

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.16
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    168
    Сейчас уже нет смысла говорить о геологии. Сваи залиты. Можно сделать подушку под ростверк для страховки.
     
  10. Безработный
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    186

    Безработный

    Участник

    Безработный

    Участник

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    186
    Сваи без уширения? Если под лентой не будет зазора, лента треснет.
     
  11. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.713
    Благодарности:
    40.019

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.713
    Благодарности:
    40.019
    Адрес:
    Эстония
    ...Она и без этого треснет...:(:flag:
     
  12. leopold_2016
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8

    leopold_2016

    Участник

    leopold_2016

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8
    Спасибо за ответ.
    Да без гильз, бетон заказывал на заводе М350 на гранитной крошке.
    Все сваи пройдены вибратором.
    Конструктор говорит что сваи нужны что бы ростверк не поднимало при пучении грунта.
    Уверяет что зиму переживет без проблем. Высшее строительное образование у человека.

    траншея глубиной 20см и шириной 60см, положен геотекстиль, в него 15-20 см гранитный щебень фракция 20-40. Ширина ленты планируется 42 см, т. е. слева и справа от ленты останется по 8 см подушки. Трамбовали, деревянной палкой (см фото).
    В результате получилась "колбаса" щебень завернутый в геотекстиль. Сверху этой колбасы залита подбетонка для выравнивания, поверх подбетонки разложен Технониколь гидроизоляция. А уже поверх всего этого будет лежать ростверк

    Предлагают опалубку не снимать до лета, пленкой обычной укрыть.

    Да, все стенки будут тощиной по 42 см
     
  13. leopold_2016
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8

    leopold_2016

    Участник

    leopold_2016

    Участник

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    8
    Нет не делал, 1,5 метра глина, после идет песок.
    Подушка 15-20 см щебня завернутого в геотекстиль. Хватит ее?
    Сваи без уширения, обзвонил 5 разных контор, все как один уверяли что никто ушиерния не делает нет таких машин даже пятку никто не делает.
    дренаж поможет?
     
  14. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.713
    Благодарности:
    40.019

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.713
    Благодарности:
    40.019
    Адрес:
    Эстония
    ...Самый поганный вид фундамента...:(
    Напомни завтра...дам ссылки на это...
     
  15. Безработный
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    186

    Безработный

    Участник

    Безработный

    Участник

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    186
    @leopold_2016, уширение в ручную делается буром ТИСЭ. Дренаж Вам не поможет, у Вас изначально ВСЕ неправильно.
    Кто у Вас, если не секрет конечно, инженер с прорабом то? Смотрите, деньги с Вас срубят и восвояси, а Вам на следующий год всё переделывать. Дешевле новый фундамент рядом сделать, если место позволяет.