1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Насосы не создают давление выше 2 бар

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Kasiaffka, 18.09.16.

  1. ex9CMZ
    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    ex9CMZ

    Участник

    ex9CMZ

    Участник

    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Сегодня поставил новое РД и свежий фильтр.
    При отключенном ГА насос набирает от 2 до 2,5 бар, примерно за 2 минуты. Далее давление не растёт. РД перекрутил до 2,5, выключение срабатывает.
     
  2. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    2.378

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    2.378
    Адрес:
    Юго-восток МО
    А может быть насос и не может по своим характеристикам поднять выше давление?
     
  3. Adviser_chin
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.785
    Благодарности:
    18.918

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Adviser_chin

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    8.785
    Благодарности:
    18.918
    Адрес:
    Москва, Серпухов
    А РД такого же типа, с регулировкой диапазона до 4 бар? А то новое может обычное, до 3.5.
    Самое невероятное, это песок "сожрал" пластиковые колеса на насосе...
    Низкое напряжение в сети. Заклинил ОК.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.458
    Благодарности:
    30.473

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.458
    Благодарности:
    30.473
    Адрес:
    Касимов
    А зачем отключаете ГА?
    Краны на кухне закрыты?
     
  5. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    2.378

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.868
    Благодарности:
    2.378
    Адрес:
    Юго-восток МО
    При отключенном ГА насос почти мгновенно должен накачивать до давления отключения! Какие 2 минуты? Утечек нигде нет?
     
  6. ex9CMZ
    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    ex9CMZ

    Участник

    ex9CMZ

    Участник

    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Спасибо всем написавшим!
    Отвечу одним сообщением.
    Один год вся система работала нормально, диапазон давления - от 2 до 3,8 бар, насос включался и выключался. После попадания в скважину песка и земли с поверхности (с дождевой водой) началось медленное уменьшение максимального давления, т. е. вначале насос не накачивал 3,8 бар - уменьшил до 3.6 бар, затем до 3,4 бар и так далее в сторону уменьшения, регулируя при этом РД. Ну то есть система работает при давлении выключения 3,2 бар неделю - потом слышу что насос долго не выключается (при отсутствии разбора воды), иду смотреть: насос работает, на манометре 3,2 бар, кручу гайку на РД, насос отключается. Через неделю всё повторяется - уменьшаю до 3 бар. На сегодня дошёл до 2,5 бар.
    Насос Jemix BH-3-70-39 винтовой (т.е. никаких пластиковых колёс в нем нет) и допускает работу с более повышенным содержанием примесей в воде, в отличие от центробежных и других систем. Насос был выбран из-за малой производительности (и то приходится придушивать подачу на входе в блок фильтров, иначе закончится вода в скважине) и и способности работать в не совсем чистой воде.
    Все манипуляции проводились при закрытых кранах подачи воды в дом.
    Трасса проверена, утечек нет.
    РД Беламос PS-02 было заменнено на такое же.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.458
    Благодарности:
    30.473

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.458
    Благодарности:
    30.473
    Адрес:
    Касимов
    А фильтр грубой очистки?
     
  8. ex9CMZ
    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    ex9CMZ

    Участник

    ex9CMZ

    Участник

    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Проверял три недели назад, был сильно забит. Прочистил, промыл, поставил на место.
    Завтра проверю ещё раз.

    Да, чуть не забыл - обратный клапан исправен.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.458
    Благодарности:
    30.473

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.458
    Благодарности:
    30.473
    Адрес:
    Касимов
  10. бурильщик
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.963
    Благодарности:
    2.282

    бурильщик

    Живу здесь

    бурильщик

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    2.963
    Благодарности:
    2.282
    Адрес:
    Челябинск
    Если он винтовой можно поменять винтовую пару.
     
  11. ex9CMZ
    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    ex9CMZ

    Участник

    ex9CMZ

    Участник

    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Всё утро искал сервисные центры - ни один из десятка опрошенных не ремонтирует насосы Jemix, кроме представительства в Подольске.
    Придется покупать новый насос...
     
  12. ШкольникРемонта
    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    133

    ШкольникРемонта

    Живу здесь

    ШкольникРемонта

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    312
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Иваново
    В винтовом насосе металлический шнек крутится и трётся в резиновой муфте. Попавший песок стирает эту пару в короткие сроки. Никакой речи о том, что этот насос может качать воду с примесями быть не может по определению. Ценробежный насос с пластиковыми турбинками и то лучше переварит некоторое количество песка. Так что вы стали жертвой недобросовестного маркетинга.
     
  13. ex9CMZ
    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    ex9CMZ

    Участник

    ex9CMZ

    Участник

    Регистрация:
    27.04.22
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Может быть и так. Но я не нашел модели центробежных насосов с малой производительностью, поэтому пришлось поставить Jemix. Дебет скважины небольшой, и мощный насос опустошит скважину не успев набрать давление отключения.
    Скважина очень старая. Новую скважину никто не хочет бурить.